ballon CESI prévu horizontal installé vertical

Message par Bonoeil »

Bonjour,

Je suis sur le point d'acheter d'occasion un CESI MEGASUN ST 120 (voir ici http://www.helioakmi.com/fr/produits/ch ... aires.html). C'est normalement un CESI qui est installé à l'horizontal au dessus d'un capteur.

Je souhaite pour ma part l'installer à la vertical et je voudrais vérifier avec vous que c'est faisable.
Sur la notice il est indiqué ceci
Le transfert des calories au niveau du ballon est assuré par un échangeur de type annulaire (jaquette).
ça veut dire quoi un échangeur de type annulaire ? c'est pas un serpentin ?
et si je le met à la verticale est ce que la stratification va bien fonctionner.

Pour le coup je ne l'utiliserai pas en thermosiphon mais en circulation forcé

merci
lebonoeil

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: ballon CESI prévu horizontal installé vertical

Message par domwood »

bonjour

jamais eu l'occasion de voir le bestiau de près mais :
un ballon annulaire est un ballon bain-marie, ou encore tank in tank.
c'est souvent idéal pour un fonctionnement en thermosiphon.
l'inconvénient d'un ballon horizontal, c'est la stratification nullos. en le mettant vertical, tu améliores ce point.

attention tout de même avec le détournement, on coince parfois avec un détail qui n'était pas au programme.
https://webold.apper-solaire.org/

Bonoeil
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 147
Enregistré le : dim. juin 16, 2013 0:29 am
Localisation : 86

Re: ballon CESI prévu horizontal installé vertical

Message par Bonoeil »

un ballon bain-marie tank in tank.
Bonsoir,

tu voudrais dire qu'il n'y a pas de serpentin et que la surface d'échange c'est les bords de la cuve interne.
Pas terrible tout ça mais bon c'est de l'occasion, je ne vais pas faire trop le difficile

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: ballon CESI prévu horizontal installé vertical

Message par domwood »

ben pas terrible, je dirais pas ça du tout.
faudrait voir lame d'eau et surface d'échange.
j'en ai en service (du géminox en thermo) et suis très satisfait.

edit : en thermo avec chaudière bois, donc surface à calculer... et voir pour du solaire.
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
py73
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 244
Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
Localisation : St Pierre de Génébroz 73

Re: ballon CESI prévu horizontal installé vertical

Message par py73 »

Salut Bonoeil, tous,

un ballon à échangeur annulaire n'est pas un ballon tank in tank (ou bain-marie en français !) ! On appelle aussi les ballons a échangeur annulaire des ballons multi-positions car on peut les poser en horizontal ou vertical. Ils sont souvent posés en thermosiphon mais la circulation forcée marche aussi.
Les ballons bain-marie sont des gros volumes pour des installations couplées au bois qui permettent de l'hydro-accumulation et la production ECS (ex 800 L + 160 L ECS).
Voir les images...
Bonne journée

Pierre-Yves
Fichiers joints
tank in tank.png
tank in tank.png (11.12 Kio) Vu 2140 fois
éch annulaire.jpeg
éch annulaire.jpeg (15.49 Kio) Vu 2140 fois
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: ballon CESI prévu horizontal installé vertical

Message par domwood »

bonjour pierre-yves

pas d'accord pour des appellations d'origine controlée :-D
que ce soit combiné, tank in tank, bain-marie, on a toujours un réservoir dans un réservoir, qui se retrouve en bain marie.
le principe reste le même, échange par la peau au lieu d'un serpentin.
ensuite, que l'échangeur annulaire "vrai" soit comme ta deuxième illustration, c'est fort possible. encore faudrait-il que les marchands de ballons fasse la distinction dans leurs descriptifs.
voici une image extraite d'une doc de mégasun trouvée par le lien de bonoeil. ils appellent ça annulaire ou type jaquette. moi j'appelle ça tank in tank, ou bain marie.
l'idéal étant de vérifier en inspectant le ballon, quand c'est possible, par les trous de raccordements.
doc megasun.jpg
doc megasun.jpg (49.03 Kio) Vu 2135 fois
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 662
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: ballon CESI prévu horizontal installé vertical

Message par ROCHA 84 »

Bonjour,

Si on se base sur la doc produit, positionner ce ballon verticalement, n'est pas aussi simple qu'il n'y parait. Premier écueil : si on veut conserver la résistance où la met on ? en haut ou en bas ? Deuxième casse tête: où va-t-on insérer la sonde de température, sous la jaquette isolante ? pourquoi pas . A quelle hauteur ? il n'y a pas de doute que l'installation fonctionnera, mais il va falloir tâtonner pour avoir un rendement optimal .

Bonoeil
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 147
Enregistré le : dim. juin 16, 2013 0:29 am
Localisation : 86

Re: ballon CESI prévu horizontal installé vertical

Message par Bonoeil »

Bonjour,

Je récupère le tout dans une semaine, je vous ferai des photos.
et pour les tâtonnements c'est prévu pour septembre.
D'ici là je dois trouver de nouveaux panneaux, car ceux que j'avais vu sont parti avant que je ne me décide

Bonoeil
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 147
Enregistré le : dim. juin 16, 2013 0:29 am
Localisation : 86

Re: ballon CESI prévu horizontal installé vertical

Message par Bonoeil »

Bon finalement je n'ai pas acheté ce CESI car "on" m'a trouvé un kit complet schuco.

suite sur mon topic

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »