Buée à l'intérieur d'un caisson

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
bounty
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : lun. août 03, 2015 1:14 am

Buée à l'intérieur d'un caisson

Message par bounty »

Bonjour,


J'ai réaliser un système de chauffage solaire pour ma piscine extérieure (16m3).Le système ce compose de 120 mètre de tuyau utilisé pour le goutte à goutte enroulé en 3 spirales, posé sur une planche en bois peinte en noir. J'ai ensuite réalisé un caisson avec des tasseaux sur les bordures et une vitre de 4 mm d'épaisseur sur le dessus.


Dés que la température à l'intérieur du tuyau atteint 45°C une pompe ce déclenche pour renouveler l'eau. Dés que la température descend à 35°C la pompe s'arrête.

Voila en gros pour la présentation, mon soucis est que j'ai de la buée à l'intérieur de la vitre qui ce forme et fini en grosse goutte.

Est ce qu'il existe une technique pour éviter cette condensation, Doit je refaire mon caisson et le rendre parfaitement étanche ou au contraire faire une ventilation passive ou active ?

Je rajoute deux images du montage :

Image

Image

Merci pour vos lumières.

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Re: Buée à l'intérieur d'un caisson

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour,

On le même soucis avec les cpateurs plan du commerce, cela condense plus ou moins.
Pour éviter cette condensation il faut aménager une ventilation passive :
- des trous/ouies d'aération au plus bas et au plus haut
- éviter d'utiliser des matières qui retiennent l'humidité dans les zones les plus froides du capteur (laine verre ou de roche , laines de chanvre...)
La condensation empèche l'effet du rayonnement solaire sur le capteur même...
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
jpallaume
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 206
Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 11:15 am
Localisation : Cholet (49300)

Re: Buée à l'intérieur d'un caisson

Message par jpallaume »

Bonjour,

C'est une belle réalisation toute simple.
Je vois que le panneau est à l'horizontal. Il gagnerait en efficacité à être incliné vers le soleil de midi, et en plus, la condensation pourrait s'écouler vers un petit trou d'évent.

Bien à vous,

JPA

Avatar du membre
Terran
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 250
Enregistré le : sam. nov. 26, 2011 17:11 pm
Localisation : Choisel 78

Re: Buée à l'intérieur d'un caisson

Message par Terran »

Bonjour,
Assez difficile à gérer les problèmes de condensation.
Sans doute que la température de l'intérieur de la vitre est proche de la température de l'air extérieur, donc basse par rapport à l'humidité relative à l'intérieur du caisson.
Un vitrage double devrait améliorer, et bien sûr une légère ventilation.
Je joins un bricolo pour calculer le point de rosée. (s'ouvre sous OpenOffice.calc)
Fichiers joints
Point de rosée.ods
(12 Kio) Téléchargé 64 fois

bounty
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : lun. août 03, 2015 1:14 am

Re: Buée à l'intérieur d'un caisson

Message par bounty »

Merci pour vos réponses,

Je vais faire quelques trous et observer l'évolution, pour les perçages bas, il n'y aura pas de soucis mais pour ceux en position haute :???:

Je vais retirer quelques centimètre de joint par ci par là entre la vitre et les tasseaux de bordure, et faire reculer la cornière alu de devant de quelques mm (5mm) en espérant que l'air circule.

J'ai fait un petit plan transversal pour expliquer mon interrogation par rapport à la circulation de l'air au niveau de la cornière alu avant :

Image

Répondre

Retourner vers « Capteurs plans »