Bonjour,
Un doute me taraude: on recommande toujours de brancher le vase d'expansion à l'aspiration du circulateur pour, si j'ai bien compris, éviter la cavitation dans le circulateur. Mais alors, pourquoi beaucoup (toutes ?) les stations solaires ont le branchement du vase et de la soupape de sécurité au-dessus du circulateur ???
Les fabricants n'ont rien compris ? Par habitude ? Pour une autre raison technique ?
Corollaire à cette question: dois-je prévoir un T en dessous de la station pour y brancher le vase et bouchonner celle prévue par le constructeur ?
Merci pour vos lumières ?
A+
Beone
Position raccordement vase d'expansion sur station solaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Maitre Solaire
- Messages : 886
- Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
- Localisation : Angoulême (16)
- Contact :
Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai
Bonjour,
Personnellement j'ai raccordé mon vase d'expansion là où c'est prévu... d'une façon générale, car je doute qu'un constructeur prendrait le risque de proposer un produit où le vase d'expansion serait mal placé.
Attention à ne pas utiliser un matériel pour un autre usage, ce qui risquerai de vous faire faire une mauvaise mise en oeuvre.
Ensuite placé après le circulateur, cela permet justement de maintenir la pression voulu dans le circuit vers les capteurs, le circulateur pousse sur la membrane, la menbrane compense la pression suivant son réglage.
Je doute qu'un vase d'expansion placé avant le circulateur permet d'éviter la cavitation.
Le circuit doit être avant tout vide d'air donc très bien purgé... il ne faut pas éviter de purger après plusieurs jour de mise en route.
Surveiller la pression à froid et à chaud des capteurs permet de détecter un soucis suivant l'installation.
Cordialement
Personnellement j'ai raccordé mon vase d'expansion là où c'est prévu... d'une façon générale, car je doute qu'un constructeur prendrait le risque de proposer un produit où le vase d'expansion serait mal placé.
Attention à ne pas utiliser un matériel pour un autre usage, ce qui risquerai de vous faire faire une mauvaise mise en oeuvre.
Ensuite placé après le circulateur, cela permet justement de maintenir la pression voulu dans le circuit vers les capteurs, le circulateur pousse sur la membrane, la menbrane compense la pression suivant son réglage.
Je doute qu'un vase d'expansion placé avant le circulateur permet d'éviter la cavitation.
Le circuit doit être avant tout vide d'air donc très bien purgé... il ne faut pas éviter de purger après plusieurs jour de mise en route.
Surveiller la pression à froid et à chaud des capteurs permet de détecter un soucis suivant l'installation.
Cordialement
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai
Bonjour beone68,
Sur les stations vendues par SD , par exemple, le vase se raccorde avant la pompe (en bas si tu préfères).
Sur les stations vendues par SD , par exemple, le vase se raccorde avant la pompe (en bas si tu préfères).
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai
Bonjour Tous,
Ce document résume bien les raisons je pense
http://www.enseignons.be/upload/seconda ... ansion.pdf
La Présence du vase sur le départ capteur "Chaud" est en effet à l' opposé des principes de bases dans les circuits "Chauffage à eau "
Cordialement
Bertrand
Ce document résume bien les raisons je pense
http://www.enseignons.be/upload/seconda ... ansion.pdf
La Présence du vase sur le départ capteur "Chaud" est en effet à l' opposé des principes de bases dans les circuits "Chauffage à eau "
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le jeu. sept. 03, 2015 17:35 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai
Oui après l échangeur malgré tout (sur le retour).
-
- Expert Solaire
- Messages : 559
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
- Localisation : Guebwiller 68
Re: Position raccordement vase d'expansion sur station solai
Bon, je vais donc acheter un T et un bouchon, et déplacer tout ça !
Merci pour vos avis.
Par contre, ça confirme que les pros font aussi n'importe quoi (il doit y avoir une raison pratique ou de fabrication derrière ça, enfin j'espère)
a+
Beone
Merci pour vos avis.
Par contre, ça confirme que les pros font aussi n'importe quoi (il doit y avoir une raison pratique ou de fabrication derrière ça, enfin j'espère)
a+
Beone
Mon installation: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68