calcul puissance

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

calcul puissance

Message par françois34 »

Bonjour à tous,

J'ai un compteur eau chaude sur mon installation.

J'aimerais connaître la puissance fournie, sachant que je connais le débit du circulateur et une approximation du delta T.

Quelle est la formule?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: calcul puissance

Message par AD 44 »

Salut,

Compter environ1.16wh pour élever 1litre d eau de 1 degré C (Aux alentours de 20 C, mais bon à 40 ou 60 cette valeur approximative marche encore ).

Par exemple, grimper 1000L de 20 a 50 demande en gros 34,8kWh.

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: calcul puissance

Message par AD 44 »

Édit dans le cas présent on parle plutôt d énergie que de puissance.

Énergie = puissance X temps
Puissance = énergie / temps
Modifié en dernier par AD 44 le dim. sept. 20, 2015 13:44 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: calcul puissance

Message par françois34 »

Donc je fais : (nombre litres)*(delta T)?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: calcul puissance

Message par AD 44 »

Fois 1,16 pour obtenir l énergie en Wh. Et divisé par 1000 pour la convertir en kWh.

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: calcul puissance

Message par AD 44 »

Si tu souhaites réellement déterminer la puissance de ton installation, faut y introduire la notion de temps. Pour reprendre l exemple du dessus, s il a fallu 2h pour emmagasiner les 34,8 kWh, la puissance (moyenne) est de 17,4 kW. S il a fallu un quart d heure , la puissance est de 139,2 kW.

Dans le cas d appareils fonctionnants avec une source variable (comme le soleil, au gré de sa hauteur, de son azimut et des nuages), plus la mesure s effectue sur un temps court et plus l évaluation de la puissance est precise.

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: calcul puissance

Message par Balajol »

françois34 a écrit :Bonjour à tous,

J'ai un compteur eau chaude sur mon installation.

J'aimerais connaître la puissance fournie, sachant que je connais le débit du circulateur et une approximation du delta T.

Quelle est la formule?
Bonjour François34 et tous,

Pour connaître la puissance instantanée (donc en Kw) et non l'énergie accumulée après un laps de temps (en Kwh),
la Formule est:

P (w)= 70 x Débit ( en litres par Minute) x Delta T (La différence de T° entrée et sortie échangeur ou capteur)

Ou encore: P= Débit (litres/heure) x Delta T x 1.162


Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: calcul puissance

Message par françois34 »

OK merci. ;-)

Donc j'ai:

débit: 10 l/mn ( mesuré au compteur d'eau)
delta T: je prends 5 un peu au pif car c'est assez variable

Donc 3 Kwh ( je vire le 1.16 car je compte le temps que l'eau arrive aux capteurs et les stabilisations)

Ca a l'air cohérent car sur le compteur d'heures du millenium j'ai 230 heures depuis le 1er juillet: 230 *60*10*5/1000= 690 Kw ; 690/80= 8 Kw / jour


p.s: si quelqu'un a une méthode pour déterminer le delta T, je suis preneur...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Re: calcul puissance

Message par Mallusone »

Bonjour,

Désolé mais 8 kW par jour ça veut rien dire... une puissance c'est pour un instant "t" par contre 8kWh par jour ça dit quelque chose... c'est peu mais fonction de la surface et du temps ...

Si tu as un Millénium, je peux te passer mon programme de calcul de puissance...
Le Delta Température est calculé à partir de la température de départ et de retour aux échangeurs.
Le débit est calculé avec le compteur à impulsion.

J'ai la puissance instantannée, suffit juste ensuite d'intégrer pour cumuler les Kwh de la journée.

J'ai un compteur pour connaitre les Kwh électriques consommé sur la journée...

Ainsi on connait facilement le rendement de l'installation.

Cordialement

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: calcul puissance

Message par françois34 »

Mallusone a écrit :Désolé mais 8 kW par jour ça veut rien dire... une puissance c'est pour un instant "t" par contre 8kWh par jour ça dit quelque chose... c'est peu mais fonction de la surface et du temps ...

J'ai pris le nombre de metres cubes, calculé la puissance et divisé par le nombre de jours. Ca me donne un nombre de Kw moyen par jour. Je ne connais pas le nombre d'heures


Si tu as un Millénium, je peux te passer mon programme de calcul de puissance...

Oui je veux bien
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »