Reaction hydraulique

Message par ruthene »

Bonjour,

Sur mon schéma, je me pose la question des interactions possible lorsque CI1 et CI2 fonctionnent en même temps surtout avec des débits différents? Est-ce que cela fonctionne? Y a-t-il des risques?
Même question pour CI3 et CI4.
Fichiers joints
V6_05032015_Adapte_Maison.pdf
(49.2 Kio) Téléchargé 115 fois

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 872
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Re: Reaction hydraulique

Message par vile-coyote »

aucune interaction possible, n'ai crainte.
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

ruthene
Newbie
Newbie
Messages : 46
Enregistré le : ven. nov. 13, 2009 16:45 pm
Localisation : Rodez

Re: Reaction hydraulique

Message par ruthene »

Bonsoir,

Le système est opérationnel et j'ai un gros problème d'interactions.

Lorsque j'augmente les débits d'un circulateur exemple CI3 PC BT 1, le débit du circulateur CI4 PC BT 2 s'écroule.

Avez-vous une idée comment je pourrais procéder?

J'ai des CAR anti-retour sur ces deux lignes juste après les circulateurs.

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Re: Reaction hydraulique

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir
si le débit de C4 s'écroule, je pense que c'est un problème de rétrécissement de diamètre avant la jonction des 2 circuits PC1 et PC2, vers le débimètre, la Pac, l'échangeur ou autre .........
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

ruthene
Newbie
Newbie
Messages : 46
Enregistré le : ven. nov. 13, 2009 16:45 pm
Localisation : Rodez

Re: Reaction hydraulique

Message par ruthene »

Bonjour,
Un sacré casse tête.
J'avais viré la pompe de la PAC.
Les diamètres des canalisations sont les mêmes.

Pistes :
Régulateur thermostatique que j'ai ajouté pour la protection qui me perturberait le débit ?
L'échangeur à plaque de la PAC qui met le merdier ?

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Re: Reaction hydraulique

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonjour,

quand tu dis les diamètres des canalisations sont les mêmes, tu parles de quelle section, circuit PC1, circuit PC2, ou avant la jonction des 2 PC.

Quel sont tes diamètres de tubes (circuit PC1, circuit PC2, ou avant la jonction des 2 PC.)
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

GABORIT
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 149
Enregistré le : sam. mars 29, 2008 16:35 pm
Localisation : carros 06

Re: Reaction hydraulique

Message par GABORIT »

Bonjour,
Ai-je bien compris le problème? Je le résume :
deux boucles hydrauliques A et B (avec un circulateur dans chaque boucle) ont une partie commune C.
Si tu augmentes le débit dans la boucle A (sans rien changer par ailleurs), tu augmentes en même temps la pression (perte de charge ) aux bornes de C (la partie commune).
Et le circulateur de la boucle B voit sa pression de sortie augmenter , donc son débit baisse .
C'est peut être pas ce que tu voulait, mais c'est inévitable....
Un circuit conçu de cette façon à un point de fonctionnement où les pressions et débits des deux circuits sont interdépendants.
C'est analogue à deux boucles de circuits électriques imbriqués, qui sont aussi interdépendants (exercices d'école!).

Conclusion : ce que tu observes est normal, à mon sens, et ne constitue pas une panne ni un dysfonctionnement.
Le problème réside peut être dans le fait que la variation de vitesse n'est pas graduelle, et que le pas est trop grand d'une vitesse à l'autre?
Francis.

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 991
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Reaction hydraulique

Message par ventura »

Bonjour,
Cela n'est que mon avis
Dans votre schéma il y a forcément une interaction de Ci2 sur Ci1 et réciproquement . Pour éviter ca il faudrait un ballon de découplage
Il est préférable d'avoir les serpentins bas de B1 et B2 avant l'échangeur E2 sur le circuit primaire
Le serpentin haut du stock n'est pas fait pour fournir la chaleur au circuit de chauffage , il vaut mieux boucler directement sur l'eau du ballon StockB2
Les PAC sont prévus pour fonctionner avec au moins 10l /kW sur un circuit de bouclage (limite de la régulation , éviter les courts cycles)
Un ballon de découplage serait aussi le bienvenu .
Courage et bon travaux
Salutations

ruthene
Newbie
Newbie
Messages : 46
Enregistré le : ven. nov. 13, 2009 16:45 pm
Localisation : Rodez

Re: Reaction hydraulique

Message par ruthene »

Bonjour,

Je vous renvoie le dernier schéma fonctionnel.
Sebazac_V10_15092015_Adaptee_Maison_hydraulique.pdf
(37.75 Kio) Téléchargé 57 fois
Et dessous je vous représente mon problème pour le circuit PAC seulement.

Avant:
Circuit PAC avec PC1, PC2 sans Cir Ci3, Cir Ci4, V3, V6 et E2.

Avec le circulateur réglé à une hauteur de 3,6 m j'obtenais un débit total sur PC1 de 900 litres/ heure et sur PC2 450 litres / heures.

Maintenant avec tout ce beau monde, je peine à 900 litres/heure sur PC1 à hauteur 5,1m et 270 litres / heure à hauteur de 3,6.

Tuyaux D 32 mm.

A+.

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 991
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Reaction hydraulique

Message par ventura »

Bonjour,
Peut etre une idée, voir les caractéristiques du circulateur de la PAC que vous avez démonté.
Avec la puissance nominale de la PAC , et le delta T, vous pouvez connaitre le débit .P= Qm Cp dt == Qm=P/Cp .dt
Comparer avec les débits des 2 PC. Déterminer les débits nécessaires par les déperditions ....P de production = Déperdition.

Je suis toujours persuadé qu'avec un ballon de découplage pas de problème .perte de charge = 0 pour la PAC.

Je ci joint une photo d'un ballon de découplage
Fichiers joints
ballon découplage.jpg
ballon découplage.jpg (108.14 Kio) Vu 2809 fois

ruthene
Newbie
Newbie
Messages : 46
Enregistré le : ven. nov. 13, 2009 16:45 pm
Localisation : Rodez

Re: Reaction hydraulique

Message par ruthene »

Bonsoir Merci pour ta réponse.

J'ai oublié de dire que j'avais viré le circulateur de la PAC (C ancien) par un bien moins gourmant (C remplacé).

Avant changement , le circulateur était celui remplacé (C remplacé).
Après changement, les deux circulateurs sont du même modèle (CI3 = CI4 = Cremplacé).

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 991
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Reaction hydraulique

Message par ventura »

ruthene a écrit :Bonsoir,

Le système est opérationnel et j'ai un gros problème d'interactions.

Lorsque j'augmente les débits d'un circulateur exemple CI3 PC BT 1, le débit du circulateur CI4 PC BT 2 s'écroule.

Avez-vous une idée comment je pourrais procéder?

J'ai des CAR anti-retour sur ces deux lignes juste après les circulateurs.
Bonjour,
tu dit avant: 900l sous 3,6mCE et 450l sur le circuit PC2
Maintenant : 900l sous 5,1mCE
Pour un débit de 900l/h Tes modifications on rajouté 5,1 - 3,6= 1,5 mCE de perte de charge supplémentaire.

Attention Les pertes de charges augmente avec l'augmentation du débit

A Minima il tu faut la meme pression de refoulement sur les 2 circulateurs ( Je pense suppérieure à 5,1mCE )
Pour limiter le débit de PC2 il tu faut une vanne de réglage de débit au refoulement du circulateur

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Re: Reaction hydraulique

Message par Bernard (de Cagnes) »

ventura a écrit :Bonjour,
Peut etre une idée, voir les caractéristiques du circulateur de la PAC que vous avez démonté.
Avec la puissance nominale de la PAC , et le delta T, vous pouvez connaitre le débit .P= Qm Cp dt == Qm=P/Cp .dt
Comparer avec les débits des 2 PC. Déterminer les débits nécessaires par les déperditions ....P de production = Déperdition.

Je suis toujours persuadé qu'avec un ballon de découplage pas de problème .perte de charge = 0 pour la PAC.

Je ci joint une photo d'un ballon de découplage

Bonjour,

je suis d'accord avec Ventura, tes problèmes seront réglés avec un ballon de découplage .
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)