Bonjour à tous
je suis en train de réaliser un prototype rien de révolutionnaire ,chauffage direct par mur chauffant sans séparation de glycol
et hydrau-accumulation ECS et non chauffage.
je me pose qql question concernant :
- le chauffage de l'eau chaude sanitaire,séparée ou pas, un ou deux ballons
quelles économies d’énergies ?
configuration de l’installation:
stockage hydraulique 60l/m² de capteur
- 10 m ² capteurs plan
- Orientation 0 ° sud
- Inclinaison 70 °
- Ballon (1) 200 litres et ballon (2) 400 litres en série E.C.S priorité ballon 1( résistance ballon 1 mi hauteur soit 100 litres env )
ou
- Ballon double serpentins 600 litres priorité serpentin haut ballon ( résistance ballon mi hauteur soit 300 litres env )
- isolation des ballons en mousse PU 10 cm
- local technique sous maison
je suis en train de réaliser un prototype rien de révolutionnaire ,chauffage direct par mur chauffant sans séparation de glycol
et hydrau-accumulation ECS et non chauffage.
je me pose qql question concernant :
- le chauffage de l'eau chaude sanitaire,séparée ou pas, un ou deux ballons
quelles économies d’énergies ?
configuration de l’installation:
stockage hydraulique 60l/m² de capteur
- 10 m ² capteurs plan
- Orientation 0 ° sud
- Inclinaison 70 °
- Ballon (1) 200 litres et ballon (2) 400 litres en série E.C.S priorité ballon 1( résistance ballon 1 mi hauteur soit 100 litres env )
ou
- Ballon double serpentins 600 litres priorité serpentin haut ballon ( résistance ballon mi hauteur soit 300 litres env )
- isolation des ballons en mousse PU 10 cm
- local technique sous maison
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: Chauffage solaire ECS un ou deux ballons ?
salutSUN34 a écrit : ,chauffage direct par mur chauffant sans séparation de glycol
et hydrau-accumulation ECS et non chauffage.
perso je n ai rien compris ?
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
Re: Chauffage solaire ECS un ou deux ballons ?
d'un coté nous avons :
200 litres ECS à chauffer puis chauffage par mur chauffant , une fois que la T ambiante de la maison est atteinte nous chauffons l'autre ballon de 400 litres ECS lui aussi
ou/soit
300 litres des 600 litres ECS du ballon car il est chauffé par un serpentin haut , puis chauffage par mur chauffant une fois que la T ambiant est atteinte le fluide passe par le serpentin du bas pour chauffer la parties basse de celui -ci .
mais il y a des pertes du à :
- volume d'eau en litres
- pertes par ballons ( constantes de refroidissement )
- consommation électrique de la résistance en kWh
que je ne sais pas calculer...
200 litres ECS à chauffer puis chauffage par mur chauffant , une fois que la T ambiante de la maison est atteinte nous chauffons l'autre ballon de 400 litres ECS lui aussi
ou/soit
300 litres des 600 litres ECS du ballon car il est chauffé par un serpentin haut , puis chauffage par mur chauffant une fois que la T ambiant est atteinte le fluide passe par le serpentin du bas pour chauffer la parties basse de celui -ci .
mais il y a des pertes du à :
- volume d'eau en litres
- pertes par ballons ( constantes de refroidissement )
- consommation électrique de la résistance en kWh
que je ne sais pas calculer...
Re: Chauffage solaire ECS un ou deux ballons ?
Constante de refroidissement est effectivement plus importante sur un petit ballon,
ça donne ça
constante de refroidissement ballon de 300 litres
- CR 0,190
- 2855 Wh
constante de refroidissement ballon de 150 litres
- CR 0,24
- 1794 Wh
donc si on fait une proportionnelle ça donne
1794 x 2 = 3588 Wh
donc
200 litres ECS à chauffer puis chauffage par mur chauffant , une fois que la T ambiante de la maison est atteinte nous chauffons l'autre ballon de 400 litres ECS lui aussi
ou/soit
300 litres des 600 litres ECS du ballon car il est chauffé par un serpentin haut , puis chauffage par mur chauffant une fois que la T ambiant est atteinte le fluide passe par le serpentin du bas pour chauffer la parties basse de celui -ci .
mais en l' occurrence d'un coté on ne chauffe que 200 contre 300 litres
soit une pertes plus importantes
Chauffer 300 litres ECS de 15 c° à 60°
Soit
VxdeltaTx1.16/t
300x(60-15)x1.16= 15,6kWh
Chauffer 150 litres ECS de 15 c° à 60°
Soit
VxdeltaTx1.16/t
300x(60-15)x1.16= 7.8kWh
donc constante de refroidissement plus importante sur petit ballon mais demande de puissance inferieur
vous en dites quoi???
ça donne ça
constante de refroidissement ballon de 300 litres
- CR 0,190
- 2855 Wh
constante de refroidissement ballon de 150 litres
- CR 0,24
- 1794 Wh
donc si on fait une proportionnelle ça donne
1794 x 2 = 3588 Wh
donc
200 litres ECS à chauffer puis chauffage par mur chauffant , une fois que la T ambiante de la maison est atteinte nous chauffons l'autre ballon de 400 litres ECS lui aussi
ou/soit
300 litres des 600 litres ECS du ballon car il est chauffé par un serpentin haut , puis chauffage par mur chauffant une fois que la T ambiant est atteinte le fluide passe par le serpentin du bas pour chauffer la parties basse de celui -ci .
mais en l' occurrence d'un coté on ne chauffe que 200 contre 300 litres
soit une pertes plus importantes
Chauffer 300 litres ECS de 15 c° à 60°
Soit
VxdeltaTx1.16/t
300x(60-15)x1.16= 15,6kWh
Chauffer 150 litres ECS de 15 c° à 60°
Soit
VxdeltaTx1.16/t
300x(60-15)x1.16= 7.8kWh
donc constante de refroidissement plus importante sur petit ballon mais demande de puissance inferieur
vous en dites quoi???
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Chauffage solaire ECS un ou deux ballons ?
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)