Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
Bonjour les gars, je vais passer le devis à la banque pour le pret travaux que je sollicite pour une partie de la rénov de ma maison.
Maison Néo-bretonne de 1975 sur sous sol total, VMC DF 93%, double vitrage neuf, isol dans les murs de 10cm, dans les rampants de 30cm, dans le plafond du toit de pres de 45cm, membrane pare-vapeur variable, plancher chauffant basse T° en béton de 10 à 12cm d'épaisseur à l'étage et 2x4m2 de mur chauffant au rez de chaussé.
donc voici le devis de solaire diffusion (j'ai volontairement demandé peux de panneaux car je souhaite faire évoluer l'installation dans le temps, mon objectif est 20 à 25m2) :
GM.TINOX.2510 Panneau GM Tinox 1988x1213x90 mm 4,000 unités 9.6m2
SUPP.TOIT2510X2 Support apposition toiture 2510x2
S de fixation pour tinox et peints (Quantité : 6,000)
Vis bois diam8 - lg 60 (Quantité : 12,000)
Vis diamètre 10mm lg20mm (Quantité : 10,000)
Ecrou d10 pour profilé Alu (Quantité : 10,000)
Crochet d'ancrage panneau nu (Quantité : 4,000)
Profilé alu bas 2x2510 (Quantité : 1,000)
Profilé Alu haut 2x2510 (Quantité : 1,000)
RACOLDROIT18 Raccord olive droit diam 18 6,000
RACOLBOUCHD18 Raccord olive bouchon D18 2,000
TED183/4M2x1/2F Croix pour panneaux / doigt de gant / purgeur D18 – 3/4M 1,000
Doigt de gant laiton 1/2M 1,000 6,38 9,00 5,81 5,81
Purgeur solaire automatique 1/2M + vanne 1/4 de tour 1,000
BVCSKS825DE Ballon ecs instanné BVCSKS825DE 1,000
R3KWmonobloc Rés monobloc Monophasée 3KW 1"1/2 1,000
Bouchon 1” ½ mâle acier galvanisé 8,000
Bouchon ½” mâle acier galvanisé 1,000 0,45 9,00 0,41 0,41
MITI30-70ECSINS Mitigeur 30-70°C ECS Instantanée 1,000
GP.SECU.ES Groupe de sécurité sanitaire 1,000
Station solaire 2 voies avec circulateur HE grundfos UPM3 Solar 15/75 1.000
Vase d'expansion 18l (Quantité : 1,000)
Support pour vase équerre (Quantité : 1,000) Clapet d'isolement VE pr équerre (Quantité : 1,000)
Flex vase femelle/femelle (Quantité : 1,000)
REG.TRA501T TRA501T 5 entrées 1 sortie 1,000
ANTIGEL.MPG.PUR Antigel Solaire MPG pur bidon de 20 Kg passivé 2,000
En parallèle, de ça j'ai 30m de tuyau à enterrer, je compte utiliser le meme tuyau PER que celui de ma chappe (je n'ai pas encore choisi)
Aussi je ne sais pas si je devrais mettre dans la tranché un second tuyau PER pour le chauffage ECS solaire?
Merci de vos avis.
Antoinet.
Maison Néo-bretonne de 1975 sur sous sol total, VMC DF 93%, double vitrage neuf, isol dans les murs de 10cm, dans les rampants de 30cm, dans le plafond du toit de pres de 45cm, membrane pare-vapeur variable, plancher chauffant basse T° en béton de 10 à 12cm d'épaisseur à l'étage et 2x4m2 de mur chauffant au rez de chaussé.
donc voici le devis de solaire diffusion (j'ai volontairement demandé peux de panneaux car je souhaite faire évoluer l'installation dans le temps, mon objectif est 20 à 25m2) :
GM.TINOX.2510 Panneau GM Tinox 1988x1213x90 mm 4,000 unités 9.6m2
SUPP.TOIT2510X2 Support apposition toiture 2510x2
S de fixation pour tinox et peints (Quantité : 6,000)
Vis bois diam8 - lg 60 (Quantité : 12,000)
Vis diamètre 10mm lg20mm (Quantité : 10,000)
Ecrou d10 pour profilé Alu (Quantité : 10,000)
Crochet d'ancrage panneau nu (Quantité : 4,000)
Profilé alu bas 2x2510 (Quantité : 1,000)
Profilé Alu haut 2x2510 (Quantité : 1,000)
RACOLDROIT18 Raccord olive droit diam 18 6,000
RACOLBOUCHD18 Raccord olive bouchon D18 2,000
TED183/4M2x1/2F Croix pour panneaux / doigt de gant / purgeur D18 – 3/4M 1,000
Doigt de gant laiton 1/2M 1,000 6,38 9,00 5,81 5,81
Purgeur solaire automatique 1/2M + vanne 1/4 de tour 1,000
BVCSKS825DE Ballon ecs instanné BVCSKS825DE 1,000
R3KWmonobloc Rés monobloc Monophasée 3KW 1"1/2 1,000
Bouchon 1” ½ mâle acier galvanisé 8,000
Bouchon ½” mâle acier galvanisé 1,000 0,45 9,00 0,41 0,41
MITI30-70ECSINS Mitigeur 30-70°C ECS Instantanée 1,000
GP.SECU.ES Groupe de sécurité sanitaire 1,000
Station solaire 2 voies avec circulateur HE grundfos UPM3 Solar 15/75 1.000
Vase d'expansion 18l (Quantité : 1,000)
Support pour vase équerre (Quantité : 1,000) Clapet d'isolement VE pr équerre (Quantité : 1,000)
Flex vase femelle/femelle (Quantité : 1,000)
REG.TRA501T TRA501T 5 entrées 1 sortie 1,000
ANTIGEL.MPG.PUR Antigel Solaire MPG pur bidon de 20 Kg passivé 2,000
En parallèle, de ça j'ai 30m de tuyau à enterrer, je compte utiliser le meme tuyau PER que celui de ma chappe (je n'ai pas encore choisi)
Aussi je ne sais pas si je devrais mettre dans la tranché un second tuyau PER pour le chauffage ECS solaire?
Merci de vos avis.
Antoinet.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
Bonsoir ou Bonjour Antoinette,
Rapidement étant donné l'heure, passer de moins de 10 m à 20, 25 mètres de surface et sur une distance de 30 m ..... c'est pas du tout la même section de tuyauterie nécessaire.
Un Schéma avec Tous les éléments (Hauteurs, distances, type de circuit etc.. s'impose)
Cordialement
Bertrand
Rapidement étant donné l'heure, passer de moins de 10 m à 20, 25 mètres de surface et sur une distance de 30 m ..... c'est pas du tout la même section de tuyauterie nécessaire.
Un Schéma avec Tous les éléments (Hauteurs, distances, type de circuit etc.. s'impose)
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
Bonne suggestion, quel diamètre pense tu?
Manque t-il des trucs au devis?
Je vais faire un schéma.
Merci.
Manque t-il des trucs au devis?
Je vais faire un schéma.
Merci.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
-
- Newbie
- Messages : 23
- Enregistré le : jeu. mars 01, 2007 13:53 pm
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
bonsoir
mon installation est en cuivre diamètre 22mm, 18m2 de panneaux à environ 30m du ballon, un bon circulateur, chauffage sur plancher et ecs
par contre j'ai pas bien compris, vous voulez utiliser du per pour faire de ecs ?
sincères salutations
mon installation est en cuivre diamètre 22mm, 18m2 de panneaux à environ 30m du ballon, un bon circulateur, chauffage sur plancher et ecs
par contre j'ai pas bien compris, vous voulez utiliser du per pour faire de ecs ?
sincères salutations
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
Bonjour Jean Jacques, le PER serait pour la liaison entre les panneaux et la maison, tu pense que c'est une mauvaise idée?jean-jacques a écrit :bonsoir
mon installation est en cuivre diamètre 22mm, 18m2 de panneaux à environ 30m du ballon, un bon circulateur, chauffage sur plancher et ecs
par contre j'ai pas bien compris, vous voulez utiliser du per pour faire de ecs ?
sincères salutations
Aurais-tu un lien pour voir ton installation?
Merci
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
-
- Newbie
- Messages : 23
- Enregistré le : jeu. mars 01, 2007 13:53 pm
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
bonsoir
j'ai pas fait de post sur mon installation qui a maintenant une douzaine d'année,
j'ai un ballon de stockage ecs de 1000l, et l'été il monte parfois jusqu'à 80°et plus, donc le liquide venant des panneaux doit approcher les 90°
je me disais que le per ne tiendrais pas, mais je viens de voir que ça pouvais monter jusqu'à 90°et 4 bars ,
j'aurais quand même quelques craintes pour la durée dans le temps ?
sincères salutations
j'ai pas fait de post sur mon installation qui a maintenant une douzaine d'année,
j'ai un ballon de stockage ecs de 1000l, et l'été il monte parfois jusqu'à 80°et plus, donc le liquide venant des panneaux doit approcher les 90°
je me disais que le per ne tiendrais pas, mais je viens de voir que ça pouvais monter jusqu'à 90°et 4 bars ,
j'aurais quand même quelques craintes pour la durée dans le temps ?
sincères salutations
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
Bonjour Messieurs.
Voici mon premier schéma de l'installation.
Ce qui est nommé "Radiateur" sont en fait des murs chauffants, et je n'ai pas su choisir la vanne de mélange qui envoie en premier dans les emetteurs en régulant la température.
Merci pour vos commentaires éclairés.
Voici mon premier schéma de l'installation.
Ce qui est nommé "Radiateur" sont en fait des murs chauffants, et je n'ai pas su choisir la vanne de mélange qui envoie en premier dans les emetteurs en régulant la température.
Merci pour vos commentaires éclairés.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2341
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
bonjour
pour comment raccorder les capteurs, as-tu lu ce qui se dit de tickelman etc.
ça semble donc glycolé pour capteurs, plancher et murs, pompe à chaleur. avantages et inconvénients pour ce choix... c'est un peu controversé dans les pacs.
pour comment raccorder les capteurs, as-tu lu ce qui se dit de tickelman etc.
ça semble donc glycolé pour capteurs, plancher et murs, pompe à chaleur. avantages et inconvénients pour ce choix... c'est un peu controversé dans les pacs.
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
Salut, oui c'est glycolé en totalité.
tu vois des incohérences?
tu vois des incohérences?
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2341
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
Je voulais juste évoquer des points sur lesquels je me poserais des questions.
Le glycol, c'est vraiment pas comme l'eau. Chez moi, plancher et mur et radias sont en eau morte mais j'ai glycolé la pac et c'est un point qui fait débat sur chaleurterre.
Vu ma mémoire je me rappelle plus mais ça a dû aussi débattre ici pour glycoler les planchers. moins bonne transmission des calories mais l'eau passe direct des capteurs aux émetteurs et ça, ça parait chouette. Ce qui m'inquièterait plus, c'est ce liquide sirupeux dans les boucles.
Le glycol, c'est vraiment pas comme l'eau. Chez moi, plancher et mur et radias sont en eau morte mais j'ai glycolé la pac et c'est un point qui fait débat sur chaleurterre.
Vu ma mémoire je me rappelle plus mais ça a dû aussi débattre ici pour glycoler les planchers. moins bonne transmission des calories mais l'eau passe direct des capteurs aux émetteurs et ça, ça parait chouette. Ce qui m'inquièterait plus, c'est ce liquide sirupeux dans les boucles.
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
Ok, je comprend l'idée.
Maintenant j'était parti au départ sur l'idée d'auto-vidange. Mais pour une premiere instalation, je trouve ça un peux lourd.
Aussi je n'aime pas trop l'idée de glycol dans mon plancher chauffant non plus.
Comment séparer les deux et prioriser la boucle dalle/panneaux avant celle ballon/panneaux?
Maintenant j'était parti au départ sur l'idée d'auto-vidange. Mais pour une premiere instalation, je trouve ça un peux lourd.
Aussi je n'aime pas trop l'idée de glycol dans mon plancher chauffant non plus.
Comment séparer les deux et prioriser la boucle dalle/panneaux avant celle ballon/panneaux?
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 714
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
bonjour,
install en per, non, ce n'est pas réaliste; j'ai eu plusieurs fois mes panneaux qui sont montés à 130 degrés, et il y a plein de raisons pour que cela se produise: panne d'électricité, de circulateur, bouchon d'air......Quand au glycol, mes msd le sont, et je n'ai pas de problème de fonctionnement.
Pour la température de tes planchers; perso, j'ai mis une vanne thermique,
thierry
install en per, non, ce n'est pas réaliste; j'ai eu plusieurs fois mes panneaux qui sont montés à 130 degrés, et il y a plein de raisons pour que cela se produise: panne d'électricité, de circulateur, bouchon d'air......Quand au glycol, mes msd le sont, et je n'ai pas de problème de fonctionnement.
Pour la température de tes planchers; perso, j'ai mis une vanne thermique,
thierry
mon installation: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
Salutantoinet111 a écrit : Maintenant j'était parti au départ sur l'idée d'auto-vidange. Mais pour une premiere instalation, je trouve ça un peux lourd.
Aussi je n'aime pas trop l'idée de glycol dans mon plancher chauffant non plus.
Comment séparer les deux et prioriser la boucle dalle/panneaux avant celle ballon/panneaux?
Avec un échangeur a plaque
http://www.gretel.fr/Page/site.products ... =transfert
C est un exemple mais par analogie tu remplace la piscine par un plancher
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Newbie
- Messages : 23
- Enregistré le : jeu. mars 01, 2007 13:53 pm
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
bonjour
je met le croquis de mon installation,
manque les électrovannes, les sondes, l'automate
sincères salutations
je met le croquis de mon installation,
manque les électrovannes, les sondes, l'automate
sincères salutations
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
BOnjour les gars.
Je bosse toujours sur mon chauffage.
voici un nouveau schéma à vous proposer, qu'en pensez vous?
Merci
PS : j'ai modifié le sens de fonctionnement du circulateur entre le Ballon 825L et le plancher chauffant.
Je bosse toujours sur mon chauffage.
voici un nouveau schéma à vous proposer, qu'en pensez vous?
Merci
PS : j'ai modifié le sens de fonctionnement du circulateur entre le Ballon 825L et le plancher chauffant.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.