fpyfu a écrit:bonjour
c'est pas mieux d'envoyer l'eau chaude provenant du capteur dans le haut du ballon plutôt que dans le bas?
Alain
fpyfu a écrit:bonjour
c'est pas mieux d'envoyer l'eau chaude provenant du capteur dans le haut du ballon plutôt que dans le bas?
Alain
Hans SUKAY a écrit:Merci Balajol pour ta reponse.
je joins le schéma modifié en fonction de tes remarques
PS: J'ai complété mon profil
Cordialement
Hans SUKAY a écrit:Balajol
Je ne l'ai pas dessiné, mais le ballon sera equipé d'un groupe securité.
Par contre je me demande si le limiteur thermostatique est necessaire si je régule le temperature du ballon en dessous 50°C ?
Cordialement
pacobab a écrit:Bonjour à tous,
Je vois deux petits problèmes :
L'eau va être rouge et le radiateur fondre rapidement (rouille) à cause du circuit ouvert,
Je ne connais pas de vase d'expansion qui soit à la fois sanitaire (eau potable en circuit ouvert) et qui résiste aux hautes températures solaires.
Et donc, même cause, même punition, je ne sais pas si je laisserais des enfants se doucher avec de l'eau traversant un radiateur non sanitaire.
Et puis, sans beaucoup d'importance, les clapets (symbole diode) sont dessinés à l'envers .
Idée à creuser un peu, à mon avis.
Cdt
JJ