py73 a écrit:Bonjour à tous,
je viens mettre mon grain de sel ... avec un autre schéma ! Et qq questions !
Comme sur le schéma de Bertrand, la chaudière est en parallèle afin qu'elle ne chauffe pas e BT.
Par contre le circuit Radiateurs est piqué entre le bouilleur et le BT, Ah bon ? ce qui fait que lors de la mise en route du bouilleur, une fois que la boucle du primaire (bouilleur- V3V thermovar) est en t°, les calories partent dans la maison via les radiateurs et non d'abord dans le BT puis dans la maison ! Le but du bouilleur est bien de chauffer la maison et "accessoirement" le BT et non l'inverse !
La t° de départ du circuit est celle du bouilleur (ou de la chaudière) dans mon schéma, si tu veux rajouter une V3V en mélange, il faut rajouter une régulation avec loi d'eau ...
Comment as-tu dimensionné la puissance du bouilleur et du BT ? Car, il me semble que le BT est un peu surdimensionné par rapport à la puissance à l'eau du bouilleur ? J'aurai bien vu un BT de 300-350 l au lieu des 500.
Bonne journée
P-Y