complement liquide
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Technicien Solaire
- Messages : 460
- Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
- Localisation : Loire
Re: complement liquide
dans ta régul il y a un parametre CMAX Température maximale du capteur le réglage par défaut usine est de 110 °C
au dessus de cette valeur la pompe s'arrete sauf si la fonction ORC** Option refroidissement du capteur a été activée ( elle est à OFF par défaut )
au dessus de cette valeur la pompe s'arrete sauf si la fonction ORC** Option refroidissement du capteur a été activée ( elle est à OFF par défaut )
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
- Localisation : Les Abrets
Re: complement liquide
La effectivement je comprends mieux.
Je regarde ça de suite.
Merci pour cette réponse
Je regarde ça de suite.
Merci pour cette réponse
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Re: complement liquide
Vraiment étrange on a l’impression qu'un paramètre verrouille la régulation . Tes tubes à 30 font penser que ton installation n'a pas démarrée aujourd'hui . Ton installation est neuve ou elle tourne depuis longtemps?
Ds ta configuration tu aurais du démarrer .
Ds ta configuration tu aurais du démarrer .
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
- Localisation : Les Abrets
Re: complement liquide
Non ma config n'est pas neuve, elle date de 2013
Mais cette année je trouve que la température a du mal à monter dans le ballon.
Aujourd'hui je ne suis qu'à 48° sous réserve de exactitude des sondes mais bon c'est des PT1000 toutes simples
J'ai également regardé mon débitmètre je suis un peu au dessus de 20l/min donc dans la norme il me semble.
En plus je suis en train de changer ma recul histoire d'avoir un produit un peu plus performant et je m'aperçois que je galère vraiment pour la programmation. J'ai beau relire et relire les fiches produit mais quelques chose m'échappe donc je remets mon ancienne régal Deltasol BX. Mais la je trouve une grosse différence avec notamment la sonde température des capteurs entre la bx et l'uvr. c'est du simple au double. Laquelle croire, je penche plus pour celle de l'uvr.
En plein soleil : 110° avec l'usr et à peine 50° avec la resol !!!
Donc voilà où j'en suis je galère...
Mais cette année je trouve que la température a du mal à monter dans le ballon.
Aujourd'hui je ne suis qu'à 48° sous réserve de exactitude des sondes mais bon c'est des PT1000 toutes simples
J'ai également regardé mon débitmètre je suis un peu au dessus de 20l/min donc dans la norme il me semble.
En plus je suis en train de changer ma recul histoire d'avoir un produit un peu plus performant et je m'aperçois que je galère vraiment pour la programmation. J'ai beau relire et relire les fiches produit mais quelques chose m'échappe donc je remets mon ancienne régal Deltasol BX. Mais la je trouve une grosse différence avec notamment la sonde température des capteurs entre la bx et l'uvr. c'est du simple au double. Laquelle croire, je penche plus pour celle de l'uvr.
En plein soleil : 110° avec l'usr et à peine 50° avec la resol !!!
Donc voilà où j'en suis je galère...
-
- Technicien Solaire
- Messages : 460
- Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
- Localisation : Loire
Re: complement liquide
basiquement , je vérifierai les sondes PT1000 avec un Ohmetre
voir la doc page 98 à 20 °C tu dois avoir 1078 Ohm et à 30°C ( ambiance probable en cette fin d'après midi ! ) tu dois avoir 1117 Ohm
ensuite brancher la sonde en l'air directement sur la régul : à l'affichage on doit avoir la bonne valeur d'ambiance
voir la doc page 98 à 20 °C tu dois avoir 1078 Ohm et à 30°C ( ambiance probable en cette fin d'après midi ! ) tu dois avoir 1117 Ohm
ensuite brancher la sonde en l'air directement sur la régul : à l'affichage on doit avoir la bonne valeur d'ambiance
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !
-
- Expert Solaire
- Messages : 559
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
- Localisation : Guebwiller 68
Re: complement liquide
Bonjour,
Cette histoire de sonde me rappel que Sebasol recommande d'utiliser uniquement des épissures pour le raccordement des sondes PT1000. D'après eux, dans le temps, la soudure ou les connecteurs (domino, rapide, ou autre) ne sont pas fiables et causent une déviation de la mesure.
Comment sont raccordée les sondes ? Peut-être faut-il regarder également dans cette direction ?
a+
Beone
Cette histoire de sonde me rappel que Sebasol recommande d'utiliser uniquement des épissures pour le raccordement des sondes PT1000. D'après eux, dans le temps, la soudure ou les connecteurs (domino, rapide, ou autre) ne sont pas fiables et causent une déviation de la mesure.
Comment sont raccordée les sondes ? Peut-être faut-il regarder également dans cette direction ?
a+
Beone
Mon installation: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
- Localisation : Les Abrets
Re: complement liquide
Je viens de vérifier
mesure ohm :1181 pour 47°c à la lecture de l'uvr16x2
mesure ohm :1181 pour 47°c à la lecture de l'uvr16x2
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
- Localisation : Les Abrets
Re: complement liquide
Mes sondes sont reliées en direct sur la régul. Par contre sur l'usr ou les mesures semblent beaucoup plus réaliste elles sont reliées par dominos.
Va savoir !!
Va savoir !!
-
- Technicien Solaire
- Messages : 460
- Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
- Localisation : Loire
Re: complement liquide
la valeur Ohmique est correcte d'après la table de valeurs .
pour la regul resol il faut refaire le test en ne branchant que la sonde : si la valeur est encore erronée à l'affichage c'est qu'il y a un problème dans la régul .
désolé mais comme ce sont des cartes industrielles , je doute que vous puissiez la réparer ( si c'est bien cela )
et donc valeur calculée erronnée = comportement non conforme .
pour la regul resol il faut refaire le test en ne branchant que la sonde : si la valeur est encore erronée à l'affichage c'est qu'il y a un problème dans la régul .
désolé mais comme ce sont des cartes industrielles , je doute que vous puissiez la réparer ( si c'est bien cela )
et donc valeur calculée erronnée = comportement non conforme .
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !