Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Avec Tigrou nous nous sommes penché ensemble sur un moyen de garder un secours électrique en cas de coupure secteur
Lui pour son systéme solaire sous pression
Moi pour un poêle bouilleur
Tigrou avait un onduleur de recup assez ancien et des batteries HS
Moi un besoin pressent d assurer l utilisation de mon poele bouilleur en toutes circonstances sous peine d’éponger mon sous sol par déclenchement de la vanne de sécurité thermique du poêle en cas d'absence du secteur
Le fait de prendre un onduleur informatique et de lui greffer des batteries annexe pose le problème de la charge de ces batteries , le chargeur de l onduleur est à la peine
Beaucoup de ces onduleurs sont quasi sinus et non pas pur sinus
Donc nous avons cogité et Tigrou à trouvé la perle rare sur le net
Ensemble monté avec deux batterie de fauteuil pour handicapé
Avec 2 x 26A j ai plus de 3 heures de sauvegarde avec la conso de 95w du laddomat 15/21 et d une gestion solaire
Intégration "provisoire" sur le tableau annexe du sous sol
La doublette c’était pour la prise de mesure électrique
La terre de la ligne est fournie au circuit poêle par celle du tableau
Ce matériel existe de 300w a 5000w
Nous avons pris le modèle 300w
Ses avantages:
- Possibilité d'avoir 600w pendant 2 secondes et 360w pendant 10 secondes
- Chargeur intégré pour un parc de batteries suivant 3 modes
charge rapide/charge d’absorption/Floating
- Transfert automatique réseau / secours par batterie
- Signal Pur sinus
- certification CE et RoHS
Ce matériel est idéal pour démarrer des moteurs électrique donc des circulateurs
On peut définir son parc de batterie suivant ses besoins propre
Moi mini 2 heures le temps d'une flambée
Lui 6/8 heures le temps du pic solaire
Je vous passe le lien commercial mais SANS but lucratif ou pub déguisé
Je n'ai AUCUN intérêt commercial ou financier soyons clair la dessus
http://www.aiger.fr/fr/189-convertisseu ... -300w.html
Pour le branchement j ai décidé de faire une ligne dédié "Aiger"
protégé par un disjoncteur et la sortie du convertisseur attaque
l'entrée du disjoncteur de la ligne du poêle bouilleur
Faudra simplement que je raccourcisse les peignes d'alimentation
Ce matériel n est qu un convertisseur DC/AC classique pur sinus associé à un chargeur et à un ensemble de basculement sous la même carcasse
Il commute en 20 ms c'est transparent pour un circulateur
A+
NB si ce post est mal positionné un modo peut le déplacer sans soucis
NB bis les traits blanc ce sont les fils a linge
Avec Tigrou nous nous sommes penché ensemble sur un moyen de garder un secours électrique en cas de coupure secteur
Lui pour son systéme solaire sous pression
Moi pour un poêle bouilleur
Tigrou avait un onduleur de recup assez ancien et des batteries HS
Moi un besoin pressent d assurer l utilisation de mon poele bouilleur en toutes circonstances sous peine d’éponger mon sous sol par déclenchement de la vanne de sécurité thermique du poêle en cas d'absence du secteur
Le fait de prendre un onduleur informatique et de lui greffer des batteries annexe pose le problème de la charge de ces batteries , le chargeur de l onduleur est à la peine
Beaucoup de ces onduleurs sont quasi sinus et non pas pur sinus
Donc nous avons cogité et Tigrou à trouvé la perle rare sur le net
Ensemble monté avec deux batterie de fauteuil pour handicapé
Avec 2 x 26A j ai plus de 3 heures de sauvegarde avec la conso de 95w du laddomat 15/21 et d une gestion solaire
Intégration "provisoire" sur le tableau annexe du sous sol
La doublette c’était pour la prise de mesure électrique
La terre de la ligne est fournie au circuit poêle par celle du tableau
Ce matériel existe de 300w a 5000w
Nous avons pris le modèle 300w
Ses avantages:
- Possibilité d'avoir 600w pendant 2 secondes et 360w pendant 10 secondes
- Chargeur intégré pour un parc de batteries suivant 3 modes
charge rapide/charge d’absorption/Floating
- Transfert automatique réseau / secours par batterie
- Signal Pur sinus
- certification CE et RoHS
Ce matériel est idéal pour démarrer des moteurs électrique donc des circulateurs
On peut définir son parc de batterie suivant ses besoins propre
Moi mini 2 heures le temps d'une flambée
Lui 6/8 heures le temps du pic solaire
Je vous passe le lien commercial mais SANS but lucratif ou pub déguisé
Je n'ai AUCUN intérêt commercial ou financier soyons clair la dessus
http://www.aiger.fr/fr/189-convertisseu ... -300w.html
Pour le branchement j ai décidé de faire une ligne dédié "Aiger"
protégé par un disjoncteur et la sortie du convertisseur attaque
l'entrée du disjoncteur de la ligne du poêle bouilleur
Faudra simplement que je raccourcisse les peignes d'alimentation
Ce matériel n est qu un convertisseur DC/AC classique pur sinus associé à un chargeur et à un ensemble de basculement sous la même carcasse
Il commute en 20 ms c'est transparent pour un circulateur
A+
NB si ce post est mal positionné un modo peut le déplacer sans soucis
NB bis les traits blanc ce sont les fils a linge
Modifié en dernier par Ottiti le jeu. déc. 18, 2014 22:32 pm, modifié 3 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Effectivement ce matériel fonctionne comme un onduleur livré sans batterie
On peut même arrêter la fonction "inverter" c'est a dire de secours
tous en laissant la charge des batteries
Cela évite la consommation de l appareil pour rien
Dans mon cas quant le bouilleur est arrêté
A+
Effectivement ce matériel fonctionne comme un onduleur livré sans batterie
On peut même arrêter la fonction "inverter" c'est a dire de secours
tous en laissant la charge des batteries
Cela évite la consommation de l appareil pour rien
Dans mon cas quant le bouilleur est arrêté
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Essais "en vrai" de mon montage
Plus de 3H40 d'autonomie avec 52A/H de batteries
et encore je me suis arrêté quant les batteries sont tombées à 12V
le système fonctionne jusqu’à 10,5V
Fonctionnement très silencieux , le ventilo tourne par petite période mais je ne suis qu'au 1/3 de la Pw.
Le ventilo est beaucoup plus bruyant à la recharge des batteries
Essais "en vrai" de mon montage
Plus de 3H40 d'autonomie avec 52A/H de batteries
et encore je me suis arrêté quant les batteries sont tombées à 12V
le système fonctionne jusqu’à 10,5V
Fonctionnement très silencieux , le ventilo tourne par petite période mais je ne suis qu'au 1/3 de la Pw.
Le ventilo est beaucoup plus bruyant à la recharge des batteries
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Maitre Solaire
- Messages : 886
- Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
- Localisation : Angoulême (16)
- Contact :
Bonjour ,
Personnellement j'utilise des onduleurs informatique de différentes puissances suivant le besoin...
Le plus petit est un Eaton Pulsar Evolution 1500, juste pour la Box et la base du téléphone.
Ensuite un Eaton Pulsar Evolution 2200 avec un pack batterie supplémentaire pour le serveur (40W) et un switch (45W).
Ensuite un Eaton 3000 avec pack supplémentaire pour le solaire thermique, pas de soucis avec le circulateur.
Et un Eaton MX5000 bientôt équipé d'un pack supplémentaire pour un usage, qui touche la sécurité de mon habitation...
Cela représente un certain coût mais certains sont d'occasions (juste changé les batteries) Ils communiquent tous par éthernet suivant les alertes.
Le produit présenté reste une bonne solution.
Personnellement j'utilise des onduleurs informatique de différentes puissances suivant le besoin...
Le plus petit est un Eaton Pulsar Evolution 1500, juste pour la Box et la base du téléphone.
Ensuite un Eaton Pulsar Evolution 2200 avec un pack batterie supplémentaire pour le serveur (40W) et un switch (45W).
Ensuite un Eaton 3000 avec pack supplémentaire pour le solaire thermique, pas de soucis avec le circulateur.
Et un Eaton MX5000 bientôt équipé d'un pack supplémentaire pour un usage, qui touche la sécurité de mon habitation...
Cela représente un certain coût mais certains sont d'occasions (juste changé les batteries) Ils communiquent tous par éthernet suivant les alertes.
Le produit présenté reste une bonne solution.
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Je n ai pas dis que les onduleurs n'allaient pas en solutions de dépannage mais que ce n était pas idéal dés que l on voulait leur ajouter des batteries externe "non prévue pour" mais quant il y a des pack prévue ce n est pas pareil.
Les batterie d'onduleurs ont souvent une petite capacité et leur cout Ah/€ est plus élevé que sur une batterie externe.
Tes batteries pour 4 onduleur et 2 pack représente un budget consequent.
Pour les personne de "l EST" tigrou (encore lui ) a déniché un site pas mal prés de WOIPPY 57140
http://www.batterie-bms.com/Batterie-So ... ite-isole/
Une Batterie monobloc décharge lente 12v 120ah à 149,00 € a brancher sur l'aiger
à comparer
à une Batterie stationnaire agm GENESIS 12V 17.2Ah à 45,00 € pour onduleur
De plus beaucoup d'onduleur de base sont quasi sinus mais si on monte en gamme et en prix on trouve effectivement des purs sinus.
J ai intégré l'ensemble dans mon tableau électrique
Je pense qu'il est envisageable de secourir plusieurs circuit de la même manière sans trop modifier son câblage d'origine
J ai simplement ajouté un disjoncteur pour l aiger et j ai substitué l alimentation d'origine "secteur" du poêle par la sortie de l aiger
Le poêle a toujours son disjoncteur de protection et je peux toujours l isoler électriquement
Le systeme "aiger" est pour le secours secteur un système facile a mettre en œuvre simple d'utilisation et efficace
Maintenant je peux partir sereinement et laisser une flambée finir sans avoir le risque d’éponger au retour, par déclenchement de la soupape de sécurité thermique.
A+
Je n ai pas dis que les onduleurs n'allaient pas en solutions de dépannage mais que ce n était pas idéal dés que l on voulait leur ajouter des batteries externe "non prévue pour" mais quant il y a des pack prévue ce n est pas pareil.
Les batterie d'onduleurs ont souvent une petite capacité et leur cout Ah/€ est plus élevé que sur une batterie externe.
Tes batteries pour 4 onduleur et 2 pack représente un budget consequent.
Pour les personne de "l EST" tigrou (encore lui ) a déniché un site pas mal prés de WOIPPY 57140
http://www.batterie-bms.com/Batterie-So ... ite-isole/
Une Batterie monobloc décharge lente 12v 120ah à 149,00 € a brancher sur l'aiger
à comparer
à une Batterie stationnaire agm GENESIS 12V 17.2Ah à 45,00 € pour onduleur
De plus beaucoup d'onduleur de base sont quasi sinus mais si on monte en gamme et en prix on trouve effectivement des purs sinus.
J ai intégré l'ensemble dans mon tableau électrique
Je pense qu'il est envisageable de secourir plusieurs circuit de la même manière sans trop modifier son câblage d'origine
J ai simplement ajouté un disjoncteur pour l aiger et j ai substitué l alimentation d'origine "secteur" du poêle par la sortie de l aiger
Le poêle a toujours son disjoncteur de protection et je peux toujours l isoler électriquement
Le systeme "aiger" est pour le secours secteur un système facile a mettre en œuvre simple d'utilisation et efficace
Maintenant je peux partir sereinement et laisser une flambée finir sans avoir le risque d’éponger au retour, par déclenchement de la soupape de sécurité thermique.
A+
Modifié en dernier par Ottiti le dim. déc. 21, 2014 22:48 pm, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
[quote="Ottiti"]Salut
J oserai la parabole suivante sans polémique mais avec clin d'oeil
Le systeme "aiger" est pour le secours secteur
ce que le
systéme DrainBloc est pour le drainBack
Un système facile a mettre en œuvre simple d'utilisation et efficace
J ai donné plusieurs fois le glycol ça pue et ça colle par terre
A+[/quote]
Bonsoir
Alors là désolé mais c'est trop tentant
Avec un VRAI drain back(Adequation diamètre tuyauterie/Débit, Pas de contre pente etc..)........... pas de Glycol
bonne soirée à tous
Cordialement
Bertrand
J oserai la parabole suivante sans polémique mais avec clin d'oeil
Le systeme "aiger" est pour le secours secteur
ce que le
systéme DrainBloc est pour le drainBack
Un système facile a mettre en œuvre simple d'utilisation et efficace
J ai donné plusieurs fois le glycol ça pue et ça colle par terre
A+[/quote]
Bonsoir
Alors là désolé mais c'est trop tentant
Avec un VRAI drain back(Adequation diamètre tuyauterie/Débit, Pas de contre pente etc..)........... pas de Glycol
bonne soirée à tous
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le sam. déc. 20, 2014 14:17 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Bon Balajol a compris l'humour lui et j avais bien annoncé la couleur avant
"J oserai la parabole suivante sans polémique mais avec clin d’œil "
et il a répondu gentiment et à la loyale et de bon esprit
"Alors là désolé mais c'est trop tentant
Avec un VRAI drain back(Adequation diamètre tuyauterie/Débit, Pas de contre pente etc..)........... pas de Glycol "
Pour le glycol c'est pour éviter la propagation d'algue dans le systéme , le tube de niveau d'eau se comporte comme un élevage d'algues avec la lumière du jour.
C est "Le" défaut principal de la bête qui doit bien en avoir un tous de même
De plus je peux avoir éventuellement une légère contre pente dans le grenier donc par pure sécurité j ai mis une protection antigel légère.
La gestion du DrainBloc la prend en compte et "s'adapte" au taux donné.
J édite mon message précédent et un modo peut faire le ménage du reste
Merci à lui
A+
Bon Balajol a compris l'humour lui et j avais bien annoncé la couleur avant
"J oserai la parabole suivante sans polémique mais avec clin d’œil "
et il a répondu gentiment et à la loyale et de bon esprit
"Alors là désolé mais c'est trop tentant
Avec un VRAI drain back(Adequation diamètre tuyauterie/Débit, Pas de contre pente etc..)........... pas de Glycol "
Pour le glycol c'est pour éviter la propagation d'algue dans le systéme , le tube de niveau d'eau se comporte comme un élevage d'algues avec la lumière du jour.
C est "Le" défaut principal de la bête qui doit bien en avoir un tous de même
De plus je peux avoir éventuellement une légère contre pente dans le grenier donc par pure sécurité j ai mis une protection antigel légère.
La gestion du DrainBloc la prend en compte et "s'adapte" au taux donné.
J édite mon message précédent et un modo peut faire le ménage du reste
Merci à lui
A+
Modifié en dernier par Ottiti le dim. déc. 21, 2014 22:49 pm, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir Ottiti et tous,
On touche là le sens profond de mes diverses interventions.
Le Drain bloc comme tout autre système ne peut que s'adapter dans la mesure de ses capacités. D' ou l'importance d'être on ne peux plus rigoureux dans la réalisation ( et la conception préalable) d'un circuit en drain back afin de ne pas avoir de problème .
Pour la prolifération d'algues, je ne rencontre pas ce problème en circuit fermé il me semble que ça n'est pas le cas du drainbloc ce qui explique cela .
Je comprend tout a fait ceux qui ajoutent du Glycol suite à des "incidents" du au gel pour des raisons diverses. (Affaissements des supports pour certains, décrochement des circuits etc..)
La force de ce forum est d'aider les nouveaux concepteurs à ne pas commettre les mêmes erreurs ou omissions afin de réaliser des installations pérennes.
Le jour ou nous allons réussir à discuter de cela sans que s'installent des Monologues stériles, nous n'aurons pas complètement perdu notre temps.
Bonne nuit à tous
Cordialement
Bertrand
On touche là le sens profond de mes diverses interventions.
Le Drain bloc comme tout autre système ne peut que s'adapter dans la mesure de ses capacités. D' ou l'importance d'être on ne peux plus rigoureux dans la réalisation ( et la conception préalable) d'un circuit en drain back afin de ne pas avoir de problème .
Pour la prolifération d'algues, je ne rencontre pas ce problème en circuit fermé il me semble que ça n'est pas le cas du drainbloc ce qui explique cela .
Je comprend tout a fait ceux qui ajoutent du Glycol suite à des "incidents" du au gel pour des raisons diverses. (Affaissements des supports pour certains, décrochement des circuits etc..)
La force de ce forum est d'aider les nouveaux concepteurs à ne pas commettre les mêmes erreurs ou omissions afin de réaliser des installations pérennes.
Le jour ou nous allons réussir à discuter de cela sans que s'installent des Monologues stériles, nous n'aurons pas complètement perdu notre temps.
Bonne nuit à tous
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
+1
D accord avec toi il faut "dépassionner" le sujet
va falloir que je fasse enfin un CR pour tous presenter clairement mais la tache n'est pas aisé
D’où mes présentations "par morceaux" dans differents Posts de mon installation
Dont ce bout là qui n'est pas pour le drainback mais pour un autre bout
mais lié tous de même car le vase d'expansion du poêle c'est le drainbloc
Qui tous en étant en circuit fermé est un circuit ouvert à partir de 0,3 bars
Et assure efficacement son rôle en cas de besoin
faut éponger après c'est tous
A+
Merci a guy d'avoir édité aussi sa réponse
D accord avec toi il faut "dépassionner" le sujet
va falloir que je fasse enfin un CR pour tous presenter clairement mais la tache n'est pas aisé
D’où mes présentations "par morceaux" dans differents Posts de mon installation
Dont ce bout là qui n'est pas pour le drainback mais pour un autre bout
mais lié tous de même car le vase d'expansion du poêle c'est le drainbloc
Qui tous en étant en circuit fermé est un circuit ouvert à partir de 0,3 bars
Et assure efficacement son rôle en cas de besoin
faut éponger après c'est tous
A+
Merci a guy d'avoir édité aussi sa réponse
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur
"La" solution aux coupures de courant : la pompe à main ...
@ + Joyeuses fêtes. MY
@ + Joyeuses fêtes. MY
- Fichiers joints
-
- sauvegarde solaire.jpg (33.07 Kio) Vu 3809 fois
M.You - 49
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2565
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur
la vraiment, j'adore ! l'avait tout compris Reiser
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur
Bon
Les vieux c est fini de polluer un bon Post utile
Sinon le bazar fonctionne toujours je lui fait une décharge de temps en temps
Je l'ai essayé sur le drainbloc et hors démarrage c 'est bon c est a dire en régime de croisière (30%)
sinon au delà l onduleur s’écroule donc j ai laissé tombé ce branchement un drainback n a pas besoin par essence de secours
il se suffit a lui même
A+
Les vieux c est fini de polluer un bon Post utile
Sinon le bazar fonctionne toujours je lui fait une décharge de temps en temps
Je l'ai essayé sur le drainbloc et hors démarrage c 'est bon c est a dire en régime de croisière (30%)
sinon au delà l onduleur s’écroule donc j ai laissé tombé ce branchement un drainback n a pas besoin par essence de secours
il se suffit a lui même
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur