Inox annelé et autovidange ?

Message par Geekolo »

Bonjour à tous,
il est dit dans la bible Apper qu'il faut éviter d'utiliser des tuyaux inox annelés lorsque les panneaux sont en autovidange.
Il est évident que de l'eau restera dans les cannelure après vidange.
La question est : est-ce génant ?
En cas d'extrème température, l'eau restante pourrait vaporiser et sortir dans la réserve d'eau. Et alors ?
En cas de gèle, le volume d'eau étant faible, la glace ne pourra pas boucher le tuyau, n'exercera aucune force sur ce tuyau. En cas de recirculation, ces petits glaçons pourraient circuler. Pourraient-ils pour autant boucher temporairement et partiellement le circuit ?

Qu'en pensez-vous ?
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par françois34 »

Bonjour Patrick,

J'ai tout en inox annelé, drainback en vide-sanitaire, aucun probleme... ;)
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Geekolo
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 198
Enregistré le : ven. juil. 10, 2015 23:43 pm
Localisation : Epuisay (Loir et Cher)
Contact :

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par Geekolo »

françois34 a écrit :Bonjour Patrick,

J'ai tout en inox annelé, drainback en vide-sanitaire, aucun probleme... ;)
Cool, merci beaucoup :-D
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf

Tom_43
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 267
Enregistré le : lun. nov. 16, 2015 10:33 am
Localisation : 43

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par Tom_43 »

oui mais ds le 34
c'est a dire qu'il ne gele jamais fort.

A vos risques et périls, messieurs :roll:

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par françois34 »

Tom_43 a écrit :oui mais ds le 34
c'est a dire qu'il ne gele jamais fort.
C'est marrant cette croyance qu'il ne gèle pas dans le sud.
Samedi on a eu -9°. Le tuyau d'eau chaude dans les combles ( tuiles + OSB en toiture ) dans un isolant Insultub de 29 mm a gelé... :-?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par Ottiti »

Salut

Si un tuyau est simplement a moitié vide il n y a pas de risque donc les cannelures en eau ne gêne pas :cool:
Le seul pbs est d avoir un tas de petit morceaux de glace qui peuvent bloquer le tuyau avec le passage de l eau
J'ai eu ce soucis causé par une mauvaise pente trop faible :cry:
mais si il y a une pente correcte cela n'arrivera pas :cool:

A+

Nb: que personne ne se moque de Francois34 car effectivement c est toujours le tuyau d eau chaude qui gèle avant l eau froide
dans le doute demandez a votre plombier
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Beone68
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 559
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
Localisation : Guebwiller 68

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par Beone68 »

+1
Je me souviens d'un article disant "vous avez besoin rapidement de glaçons ? Mettez de l'eau chaude dans le bac".
Mais je ne me souviens plus de l'explication scientifique :sad:

Christophe.31
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 107
Enregistré le : dim. août 10, 2014 13:03 pm
Localisation : 99

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par Christophe.31 »

Simple recherche sur un moteur :

l'eau chaude gèle plus vite

l'eau chaude gèle plus vite

Il est vrai que cela apparaît aberrant mais pourtant ... :-)

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par Ottiti »

Salut

Le fait de mettre de l eau chaude dans le bac de glaçon donne des glaçons transparent comme du verre :cool:

Si il y a une petite circulation sur le tuyau d eau chaude il ne gèlera pas, c est dans le cas d un tuyau d eau chaude SANS circulation

donc qui a moment donc refroidit qu il y a gel :cry:

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 489
Enregistré le : jeu. août 09, 2007 14:48 pm
Localisation : Parempuyre (33)

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par pacobab »

Bonsoir,
J'ai lu quelque part sur le forum l'histoire de quelqu'un qui a bousillé son circulateur avec les petits anneaux de glace que font les ondulations des tuyaux inox. La plupart des fabricants qui proposent des systèmes autovidangeables, comme par exemple Saunier / Vaillant, mettent quand même du glycol dans leur circuit. Ils ont eu trop de problèmes avec les résidus de glace. Malgré le surcoût, par sécurité, je suis plutôt partisan de cette solution .
Cdt
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1290
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par guy delsol »

Bonjour.
Je n'ai rien contre l'inox annelé, un bon matériel pour pas mal d'usages..
Mais tout ce qui est dit sur "le reste d'eau à la vidange, le risque de bouchon de paillettes de glaçons, etc" me laissent perplexe..
Pourquoi ne pas utiliser tout simplement du cuivre lisse de section appropriée...???
Prix, montage,...??
Mais des soucis en moins....
CDLT.
Guy

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par ramses »

+ 1 avec les dires de Guy !

Avatar du membre
Geekolo
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 198
Enregistré le : ven. juil. 10, 2015 23:43 pm
Localisation : Epuisay (Loir et Cher)
Contact :

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par Geekolo »

Bonsoir Guy,
guy delsol a écrit : Mais tout ce qui est dit sur "le reste d'eau à la vidange, le risque de bouchon de paillettes de glaçons, etc" me laissent perplexe..
Pourquoi ne pas utiliser tout simplement du cuivre lisse de section appropriée...???
Si j'avais su...
Mais quand j'ai fait ma maison, je devais, pour respecter le standard passif, prévoir et installer tous les tuyaux et autres afin d'assurer l'étanchéïté à l'air et une forte isolation.
N'ayant jamais travaillé le cuivre, j'ai été séduit par la souplesse de l'inox annelé (qui serpente dans le plancher), qui me permettait en plus d'avoir un tuyau d'une seule traite entre le ballon et les capteurs (pas de fuite dans des endroits inaccessibles - nous avons une maison entièrement en bois). Je l'ai déjà installé. J'ai fait attention à ne pas avoir de point bas. Mon système solaire est encore à l'étude... ce que je sais après une pré-étude de Pierre Amet, c'est qu'il y aura 6 paneaux LMT112 et un ballon inox de 950l. Le reste est à définir.
Si c'est problématique, je devrais peut-être abandonner l'autovidange.
Voilà...
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par Ottiti »

Bonsoir

tu met simplement du glycol et pas de soucis
en plus en auto vidange il ne sera jamais en surchauffe donc ne se dégradera pas :cool:
Faut arrêter de se prendre la tête la différence de "calo portage" entre de l eau pure et l'eau glycolé est minime

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1290
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Re: Inox annelé et autovidange ?

Message par guy delsol »

Si ton inox annelé est " le circuit " hors gel, pas de soucis...
L'autovidange ...c'est juste entre les capteurs et la reserve, un bout de cuivre doit suffire, (reserve hors gel bien sur..) Seuls les capteurs (vides) prennent le gel, ainsi que le bout de tuyau jusqu'à la reserve..le reste n'a pas d'importance..
CDLT.
Guy