Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
Bonjour,
Question de débutant...
Lorsqu'un circulateur de chauffage est à l'arrêt, l'eau peut-elle circuler si une différence de pression existe entre l'entrée et la sortie ?
Y-a-til un sens plus "fluide" que l'autre ?
Quelles sont les pertes de charges d'un circulateur à l'arrêt ?
Merci merci
Question de débutant...
Lorsqu'un circulateur de chauffage est à l'arrêt, l'eau peut-elle circuler si une différence de pression existe entre l'entrée et la sortie ?
Y-a-til un sens plus "fluide" que l'autre ?
Quelles sont les pertes de charges d'un circulateur à l'arrêt ?
Merci merci
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
Voui...!!
En autovidange, à l'arrêt, juste par gravité, l'eau descend des capteurs, passe par le serpentin ballon, le circulateur, pour remonter dans la réserve..
Elémentaire...
CDLT.
Guy
En autovidange, à l'arrêt, juste par gravité, l'eau descend des capteurs, passe par le serpentin ballon, le circulateur, pour remonter dans la réserve..
Elémentaire...
CDLT.
Guy
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
bonjour,
et bien ce n'est pas une question de pression mais de circulation naturelle de l'eau par stratification
un simple clapet anti retour suffira à bloquer la circulation, mais imposera un peu plus de force du circulateur
et bien ce n'est pas une question de pression mais de circulation naturelle de l'eau par stratification
un simple clapet anti retour suffira à bloquer la circulation, mais imposera un peu plus de force du circulateur
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
en autovidange, à l'arrêt, le circulateur tourne à l'envers par la gravité, ( équilibrage des niveaux réserve et tuyau aller..) c'est tout...
C" 'est pas de la stratification...
Et un clapet antiretour dans ce système, annule tout...
Point...!!!
CDLT.
Guy
C" 'est pas de la stratification...
Et un clapet antiretour dans ce système, annule tout...
Point...!!!
CDLT.
Guy
Modifié en dernier par guy delsol le lun. janv. 16, 2017 10:59 am, modifié 1 fois.
- Geekolo
- Etudiant Solaire
- Messages : 198
- Enregistré le : ven. juil. 10, 2015 23:43 pm
- Localisation : Epuisay (Loir et Cher)
- Contact :
Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
Merci à tous, je me sens moins c.n ce soir
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 179
- Enregistré le : sam. août 13, 2016 19:30 pm
- Localisation : drôme
Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
J'ai du rater un épisode.
Opatrick ne parle pas d'autovidange dans son premier post?
Opatrick ne parle pas d'autovidange dans son premier post?
- Geekolo
- Etudiant Solaire
- Messages : 198
- Enregistré le : ven. juil. 10, 2015 23:43 pm
- Localisation : Epuisay (Loir et Cher)
- Contact :
Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
Si.loulou2626 a écrit :J'ai du rater un épisode.
Opatrick ne parle pas d'autovidange dans son premier post?
guy delsol a écrit :en autovidange, à l'arrêt, le circulateur tourne à l'envers par la gravité, ( équilibrage des niveaux réserve et tuyau aller..)
Et le fait que le circulateur tourne à l'envers me fait comprendre comment l'autovidange fonctionne
Si d'aventure je souhaitais bloquer le circulateur (pour rompre le processus de vidange), suffirait-il de court-circuiter les bornes électriques du circulateur (par un relais par exemple) ? Quelqu'un a essayé ? En CNC et imprimante 3D, on utilise ce système pour freiner les moteurs.
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
Même les palettes bloquées, l'eau passe..
Idem pour les pompes de jardin, qui se désamorcent s'il n'y a pas de crépine à l'aspiration.
Guy
Idem pour les pompes de jardin, qui se désamorcent s'il n'y a pas de crépine à l'aspiration.
Guy
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2566
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
Bonsoir a tous,
Donc, je repondrai dans la ligne de Guy : le circulateur est une "passoire" a l'arret tant dans un sens que dans l'autre ... Plusieurs membres ont eu a "souffrir" d'une circulation par thermosiphon dans un circuit comportant un circulateur, c'est tout dire ...
Bien a vous tous
Pour ce qui est de "frein moteur", tu oublies, on est ici sur un moteur asynchrone tout ce qu'il y a de standard, tu oublies donc les moteur pas a pas et les freins moteurs des variateurs de freq. Et meme si tu "bloquais" le moteur, on est pas ici sur une pompe a engrenage ou autre dont le principe de ponctionnement est base sur une quelconque etancheite. Je ne peux que t'inviter a ouvrir un circulateur quand tu en auras l'occasion, ca ressemble un peu a ca :OPatrick a écrit : Et le fait que le circulateur tourne à l'envers me fait comprendre comment l'autovidange fonctionne
Si d'aventure je souhaitais bloquer le circulateur (pour rompre le processus de vidange), suffirait-il de court-circuiter les bornes électriques du circulateur (par un relais par exemple) ? Quelqu'un a essayé ? En CNC et imprimante 3D, on utilise ce système pour freiner les moteurs.
Donc, je repondrai dans la ligne de Guy : le circulateur est une "passoire" a l'arret tant dans un sens que dans l'autre ... Plusieurs membres ont eu a "souffrir" d'une circulation par thermosiphon dans un circuit comportant un circulateur, c'est tout dire ...
Bien a vous tous
- pacobab
- Technicien Solaire
- Messages : 489
- Enregistré le : jeu. août 09, 2007 14:48 pm
- Localisation : Parempuyre (33)
Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
Bjr
+1 pour la passoire.
Par contre, sur les circulateurs récents classe A, ce sont des moteurs synchrones à aimants permanents et à variateur de vitesse électronique.
Cdr
Jean
+1 pour la passoire.
Par contre, sur les circulateurs récents classe A, ce sont des moteurs synchrones à aimants permanents et à variateur de vitesse électronique.
Cdr
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2566
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
bonsoir a tous,
tout a fait Jean, mais je vois mal ce type de circu sur une install en drainback . me trompe-je ?
Bien a vous tous
tout a fait Jean, mais je vois mal ce type de circu sur une install en drainback . me trompe-je ?
Bien a vous tous
- pacobab
- Technicien Solaire
- Messages : 489
- Enregistré le : jeu. août 09, 2007 14:48 pm
- Localisation : Parempuyre (33)
Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?
Bonsoir Ramses,
Les dernières gammes de circulateurs solaires Wilo, Oeg ou Grundfos ont des versions qui "poussent" jusqu'à 12m. Évidemment ils ne sont pas donnés. Mais ils sont adaptés au drainback.
Cdt
Jean
Les dernières gammes de circulateurs solaires Wilo, Oeg ou Grundfos ont des versions qui "poussent" jusqu'à 12m. Évidemment ils ne sont pas donnés. Mais ils sont adaptés au drainback.
Cdt
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !