Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses

Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Messagepar Geekolo » Ven Jan 13, 2017 11:04 am

Bonjour,
Question de débutant...
Lorsqu'un circulateur de chauffage est à l'arrêt, l'eau peut-elle circuler si une différence de pression existe entre l'entrée et la sortie ?
Y-a-til un sens plus "fluide" que l'autre ?
Quelles sont les pertes de charges d'un circulateur à l'arrêt ?

Merci merci :-)
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
Avatar de l’utilisateur
Geekolo
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 198
Enregistré le: Ven Juil 10, 2015 23:43 pm
Localisation: Epuisay (Loir et Cher)
Âge: 52

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Messagepar guy delsol » Dim Jan 15, 2017 11:05 am

Voui...!!
En autovidange, à l'arrêt, juste par gravité, l'eau descend des capteurs, passe par le serpentin ballon, le circulateur, pour remonter dans la réserve..
Elémentaire...
CDLT.
Guy
Avatar de l’utilisateur
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1100
Enregistré le: Mer Juil 30, 2008 18:16 pm
Localisation: rousson 30

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Messagepar vile-coyote » Dim Jan 15, 2017 11:06 am

bonjour,

et bien ce n'est pas une question de pression mais de circulation naturelle de l'eau par stratification

un simple clapet anti retour suffira à bloquer la circulation, mais imposera un peu plus de force du circulateur
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 683
Enregistré le: Mar Nov 06, 2007 12:44 pm
Localisation: bretagne (56)

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Messagepar guy delsol » Dim Jan 15, 2017 21:46 pm

en autovidange, à l'arrêt, le circulateur tourne à l'envers par la gravité, ( équilibrage des niveaux réserve et tuyau aller..) c'est tout...
C" 'est pas de la stratification...
Et un clapet antiretour dans ce système, annule tout...
Point...!!!
CDLT.
Guy
Modifié en dernier par guy delsol le Lun Jan 16, 2017 10:59 am, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1100
Enregistré le: Mer Juil 30, 2008 18:16 pm
Localisation: rousson 30

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Messagepar Geekolo » Dim Jan 15, 2017 22:16 pm

Merci à tous, je me sens moins c.n ce soir :-D
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
Avatar de l’utilisateur
Geekolo
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 198
Enregistré le: Ven Juil 10, 2015 23:43 pm
Localisation: Epuisay (Loir et Cher)
Âge: 52

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Messagepar loulou2626 » Lun Jan 16, 2017 9:59 am

J'ai du rater un épisode.
Opatrick ne parle pas d'autovidange dans son premier post?

loulou2626
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 139
Enregistré le: Sam Aoû 13, 2016 19:30 pm
Localisation: drôme
Âge: 48

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Messagepar Geekolo » Lun Jan 16, 2017 10:35 am

loulou2626 a écrit:J'ai du rater un épisode.
Opatrick ne parle pas d'autovidange dans son premier post?

Si.
guy delsol a écrit:en autovidange, à l'arrêt, le circulateur tourne à l'envers par la gravité, ( équilibrage des niveaux réserve et tuyau aller..)

Et le fait que le circulateur tourne à l'envers me fait comprendre comment l'autovidange fonctionne :-D
Si d'aventure je souhaitais bloquer le circulateur (pour rompre le processus de vidange), suffirait-il de court-circuiter les bornes électriques du circulateur (par un relais par exemple) ? Quelqu'un a essayé ? En CNC et imprimante 3D, on utilise ce système pour freiner les moteurs.
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
Avatar de l’utilisateur
Geekolo
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 198
Enregistré le: Ven Juil 10, 2015 23:43 pm
Localisation: Epuisay (Loir et Cher)
Âge: 52

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Messagepar guy delsol » Lun Jan 16, 2017 12:05 pm

Même les palettes bloquées, l'eau passe..
Idem pour les pompes de jardin, qui se désamorcent s'il n'y a pas de crépine à l'aspiration.
Guy
Avatar de l’utilisateur
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1100
Enregistré le: Mer Juil 30, 2008 18:16 pm
Localisation: rousson 30

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Messagepar ramses » Lun Jan 16, 2017 19:43 pm

Bonsoir a tous,
OPatrick a écrit:Et le fait que le circulateur tourne à l'envers me fait comprendre comment l'autovidange fonctionne :-D
Si d'aventure je souhaitais bloquer le circulateur (pour rompre le processus de vidange), suffirait-il de court-circuiter les bornes électriques du circulateur (par un relais par exemple) ? Quelqu'un a essayé ? En CNC et imprimante 3D, on utilise ce système pour freiner les moteurs.


Pour ce qui est de "frein moteur", tu oublies, on est ici sur un moteur asynchrone tout ce qu'il y a de standard, tu oublies donc les moteur pas a pas et les freins moteurs des variateurs de freq. Et meme si tu "bloquais" le moteur, on est pas ici sur une pompe a engrenage ou autre dont le principe de ponctionnement est base sur une quelconque etancheite. Je ne peux que t'inviter a ouvrir un circulateur quand tu en auras l'occasion, ca ressemble un peu a ca :
Image

Donc, je repondrai dans la ligne de Guy : le circulateur est une "passoire" a l'arret tant dans un sens que dans l'autre ... Plusieurs membres ont eu a "souffrir" d'une circulation par thermosiphon dans un circuit comportant un circulateur, c'est tout dire ...

Bien a vous tous
Avatar de l’utilisateur
ramses
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 2154
Enregistré le: Mer Jan 23, 2008 21:49 pm
Localisation: Belgique Prov Namur

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Messagepar pacobab » Lun Jan 16, 2017 20:41 pm

Bjr
+1 pour la passoire.
Par contre, sur les circulateurs récents classe A, ce sont des moteurs synchrones à aimants permanents et à variateur de vitesse électronique.
Cdr
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !
Avatar de l’utilisateur
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 427
Enregistré le: Jeu Aoû 09, 2007 14:48 pm
Localisation: Parempuyre (33)
Âge: 56

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Messagepar ramses » Lun Jan 16, 2017 20:48 pm

bonsoir a tous,

tout a fait Jean, mais je vois mal ce type de circu sur une install en drainback . me trompe-je ?

Bien a vous tous
Avatar de l’utilisateur
ramses
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 2154
Enregistré le: Mer Jan 23, 2008 21:49 pm
Localisation: Belgique Prov Namur

Re: Circulateur à l'arrêt : le fluide passe ?

Messagepar pacobab » Lun Jan 16, 2017 20:53 pm

Bonsoir Ramses,
Les dernières gammes de circulateurs solaires Wilo, Oeg ou Grundfos ont des versions qui "poussent" jusqu'à 12m. Évidemment ils ne sont pas donnés. Mais ils sont adaptés au drainback.
Cdt
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !
Avatar de l’utilisateur
pacobab
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 427
Enregistré le: Jeu Aoû 09, 2007 14:48 pm
Localisation: Parempuyre (33)
Âge: 56


Retourner vers Matériel annexe

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité