Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Conseils et outils pour réguler votre installation...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

Ok je laisse comme ca. Merci encore

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

Bonsoir
voila depuis peu de temps j'ai un problème de pression d'eau donc j'ai remplacé de réducteur avec manomètre le souci c'est que il affiche bien 3 bar mais quand je rentre le soir je regarde et la 6 bar en plus de cela quand je ferme un robinet d'eau chaude un claquement au niveau de la chaudière.mon ballon solaire est couplé avec une chaudière gaz a condensation pour l'eau chaude et le chauffage .
j'ai fais un dessin de mon installation

merci pour votre aide
Fichiers joints
nouveau document 2017-01-26 22.14.16_1.pdf
(600.48 Kio) Téléchargé 103 fois

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par AD 44 »

salut,

je suis pas certain d'avoir saisi.

qu'est ce qui varie de 3 à 6b? Le manomètre de ton circuit solaire, ou bien ton réseau d'eau sanitaire?

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par AD 44 »

re moi,

où mesures tu cette variation de pression (où est placè le manomètre sur lequel tu lis 3b ou 6b)?

si c'est sur le réseau ECS "eau chaude sanitaire" (pas l'eau froide hein)! C'est un peu normal... l'eau se dilate en chauffant ( la pression fluctue en fonction) et le groupe (lorsque la pression atteint 6 ou 7 b) relache le surplus en s'ouvrant (il goutte).

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

6 bar sur le manomètre du réducteur de pression d eau a l'arrivée

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

j'ai remarqué que dés que le ballon solaire est chaud comme aujourd'hui le manomètre du réducteur de pression monte a 5-6 bar.moi aussi je comprend rien c'est pour ça j'ai mis un schéma de mon installation en pièce jointe

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par AD 44 »

et si tu ouvres un robinet la pression tombe dans l'instant?

Et si tu laisses faire ton groupe de sécurité la pression diminue? Il fonctionne correctement (il goutte quand ça chauffe)?

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

oui la pression baisse a 3bar quand j'ouvre un robinet le groupe de sécurité je l'ai jamais entendu gouté

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

a cette heure la l'appoint électrique du ballon solaire est en marche la pression est a 5,5 bar sur mano de réducteur l'eau est a 55 degrés dans mon ballon

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par AD 44 »

bon... sans tirer la sonnette d'alarme ... parce qu'il est peut être reglé (taré sur 6 ou 7 b), et que tant que cette limite n'est pas atteinte, il ne travaille pas.

Il serait peut être juste bon de se pencher sur ton groupe (simplement avoir un oeil ou oreille attentive de temps à autre) surtout quand le soleil chauffe ou bien que ton appoint élec travaille.

Parce que on est pas forcément toujours là au moment où il doit relacher.

C'est pas un élément hyper cher , mais il a tout de même une fonction assez importante.

Bon après, dans le futur, tu pourras aussi ajouter une vase d'expansion sanitaire :mrgreen:

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

ok
vous pensez que le groupe de sécurité est a remplacé?

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par AD 44 »

non, j en sais rien. beaucoup de groupes n'ouvrent pas avant 7bars, donc, il est fort possible que chez toi tout aille bien.

Je dis juste de surveiller comme ça...

Je t ai dis qu'il était normal que la pression varie avec la chauffe de l'ECS

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par Balajol »

Bonsoir Tous,
Si la Pression Monte sortie détendeur, le clapet en entrée du groupe n'est pas étanche (Ce clapet est la pour respecter les normes anti pollution, remontée de l'eau chaude dans le circuit Eau froide)
Dès que possible, un nouveau groupe de sécurité si le tient a quelques années et comme le suggère AD44, un vase d'expansion sanitaire évitera que le groupe soit fuyard à chaque chauffe , amortira ces coups de bélier.
Tu seras tranquille pour pas mal de temps.
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

amine1377
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. janv. 16, 2017 23:09 pm

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par amine1377 »

Donc si j'ai bien compris je pose un vase expansion sanitaire.
Et je remplace le groupe de sécurité .
L'installation est à 4 ans

Avatar du membre
dopra
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 290
Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
Localisation : Drôme

Re: Remplacement de glycol DE dietrich BESL 300

Message par dopra »

Le groupe de sécurité à trois fonctions:
Clapet anti retour
Soupape de sécurité
Et vanne d' arrêt.
Qu' est ce que dit le mano si tu fermes cette vanne (le petit levier rouge)

Répondre