Plancher chauffant et diamètre du PER
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Plancher chauffant et diamètre du PER
Bonjour messieurs.
Je suis en train de finaliser ma commande pour mon plancher chauffant.
Les faits :
dalle isolée d'étage, 90m², 5 boucles serrées de moins de 100 m et une sortie supplémentaire pour un seche serviette à eau chaude.
Je souhaite utiliser un PER BAO de 20mm fixé à un treillis de carreleur, le vendeur s'étonne du diametre.
Qu'en pensez vous?
Merci.
Tony.
Je suis en train de finaliser ma commande pour mon plancher chauffant.
Les faits :
dalle isolée d'étage, 90m², 5 boucles serrées de moins de 100 m et une sortie supplémentaire pour un seche serviette à eau chaude.
Je souhaite utiliser un PER BAO de 20mm fixé à un treillis de carreleur, le vendeur s'étonne du diametre.
Qu'en pensez vous?
Merci.
Tony.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
Re: Plancher chauffant et diamètre du PER
bonsoir
ben oui
tout le monde met du 16mm au pas de 15cm voir 10cm devant les ouvertures
mais on a le droit de ne pas faire comme les autres
les tuyaux boucheront moins vite
enfin du bao jamais normalement
cdlt
ben oui
tout le monde met du 16mm au pas de 15cm voir 10cm devant les ouvertures
mais on a le droit de ne pas faire comme les autres
les tuyaux boucheront moins vite
enfin du bao jamais normalement
cdlt
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Re: Plancher chauffant et diamètre du PER
Salut.
35 ans que mes PC en 16x20 fonctionnent (sans pb depuis la séparation des circuits avec un échangeur à plaques). Boucles de 50m maxi au pas de 15-20 de mémoire.
Bon courage. MY
35 ans que mes PC en 16x20 fonctionnent (sans pb depuis la séparation des circuits avec un échangeur à plaques). Boucles de 50m maxi au pas de 15-20 de mémoire.
Bon courage. MY
M.You - 49
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: Plancher chauffant et diamètre du PER
Salut, mes boucles seront plus longues prés de 100m, en dessous il me faudrait un collecteur de 9 entrées sortie pour l'étage.
je suis dèjà a 6 boucles (dont une pour un seche serviette).
donc pour des boucles "si longue" etre en 20mm n'est pas si incohérent?
je suis dèjà a 6 boucles (dont une pour un seche serviette).
donc pour des boucles "si longue" etre en 20mm n'est pas si incohérent?
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: Plancher chauffant et diamètre du PER
Mes boucles sont elles trop longues?
Merci.
Merci.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
- pacobab
- Technicien Solaire
- Messages : 489
- Enregistré le : jeu. août 09, 2007 14:48 pm
- Localisation : Parempuyre (33)
Re: Plancher chauffant et diamètre du PER
Bonjour Antoine (ette ?),
Si tu veux que ton sèche serviettes ait la moindre utilité, il faudra qu'il soit alimenté par de l'eau beaucoup plus chaude que celle de ton plancher chauffant.
Donc tu devras alimenter tout ton système avec de l'eau beaucoup plus chaude, et par conséquence faire chuter ton rendement de production.
Que tu produise ton eau de chauffage avec du solaire, avec une PAC, avec une chaudière à condensation, moins l'eau sortira chaude de ta source de chaleur, meilleur sera ton rendement.
En théorie, tes boucles doivent être calculées pour que sur chaque boucle et sur un même collecteur d'entrée, pour un débit de boucle défini, tu aies une température de sortie identique sur chaque boucle.
Exemple imaginé :
Pour une température extérieure de 0 deg, une température d'eau de chauffage de 40 deg, une température ambiante de consigne de 20 deg.
Alors:
Un chauffage au sol, ça se calcule. Il ne suffit pas d'avoir des boucles régulièrement espacées et densifiées devant les ouvertures. Il y a sur le site d'Hervé Silve tout un tas de conseils et un logiciel de calepinage gratuit.
Mais il est quasiment impossible de répondre à la question initiale sans en savoir plus.
Cdt
Jean
Plombier chauffagiste solaire
Ça dépend de pas mal de paramètres, mais en particulier des courbes pression / débit du circulateur qui alimentera ton plancher chauffant.antoinet111 a écrit :Mes boucles sont elles trop longues?
Très mauvaise idée.antoinet111 a écrit :... dont une boucle pour un seche serviette...
Si tu veux que ton sèche serviettes ait la moindre utilité, il faudra qu'il soit alimenté par de l'eau beaucoup plus chaude que celle de ton plancher chauffant.
Donc tu devras alimenter tout ton système avec de l'eau beaucoup plus chaude, et par conséquence faire chuter ton rendement de production.
Que tu produise ton eau de chauffage avec du solaire, avec une PAC, avec une chaudière à condensation, moins l'eau sortira chaude de ta source de chaleur, meilleur sera ton rendement.
En théorie, tes boucles doivent être calculées pour que sur chaque boucle et sur un même collecteur d'entrée, pour un débit de boucle défini, tu aies une température de sortie identique sur chaque boucle.
Exemple imaginé :
Pour une température extérieure de 0 deg, une température d'eau de chauffage de 40 deg, une température ambiante de consigne de 20 deg.
Alors:
- Boucle 1 salon: X1 m de PER, débit Y1 litres par seconde, température de sortie de la boucle 28,7 deg
- Boucle 2 cuisine: X2 m de PER, débit Y2 litres par seconde, température de sortie de la boucle 28,7 deg
- Boucle 3 chambre: X3 m de PER, débit Y3 litres par seconde, température de sortie de la boucle 28,7 deg
- si tu fais varier la longueur de tube d'une boucle, tu fais varier sa température de sortie,
- si tu fais varier le débit dans une boucle, tu fais varier sa température de sortie.
Un chauffage au sol, ça se calcule. Il ne suffit pas d'avoir des boucles régulièrement espacées et densifiées devant les ouvertures. Il y a sur le site d'Hervé Silve tout un tas de conseils et un logiciel de calepinage gratuit.
Mais il est quasiment impossible de répondre à la question initiale sans en savoir plus.
Cdt
Jean
Plombier chauffagiste solaire
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: Plancher chauffant et diamètre du PER
Salut.
Je me suis beaucoup servi du site d'Hervé, il est génial.
donc je laisse tomber l'idée de la boucle supplémentaire pour le radiateur.
J'ai donc 5 boucles d'environ 97m en 16/20mm et un collecteur de 6 entrées sorties, isolant 10cm dans la dalle. PER accroché sur treillis de carreleur galvanisé
concernant les pas, il sont de 10cm dans les bordures et la salle de bain et de 15cm dans le reste, le tout fait 88m².
le chauffage solaire sera constitué de 10m² de capteur tinox SUD +15° et 20m² de capteur fait maison SUD -30°inclinés à 60° distant de 30m de la maison.
Ils seront complétés d'une PAC geminox et d'un bouilleur dans l'insert et 750L de ballon (Solaire diffusion).
Si tu as des questions n'hésite pas.
Amicalement.
Antoinet, prononce Antoinette.
Je me suis beaucoup servi du site d'Hervé, il est génial.
donc je laisse tomber l'idée de la boucle supplémentaire pour le radiateur.
J'ai donc 5 boucles d'environ 97m en 16/20mm et un collecteur de 6 entrées sorties, isolant 10cm dans la dalle. PER accroché sur treillis de carreleur galvanisé
concernant les pas, il sont de 10cm dans les bordures et la salle de bain et de 15cm dans le reste, le tout fait 88m².
le chauffage solaire sera constitué de 10m² de capteur tinox SUD +15° et 20m² de capteur fait maison SUD -30°inclinés à 60° distant de 30m de la maison.
Ils seront complétés d'une PAC geminox et d'un bouilleur dans l'insert et 750L de ballon (Solaire diffusion).
Si tu as des questions n'hésite pas.
Amicalement.
Antoinet, prononce Antoinette.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Plancher chauffant et diamètre du PER
[quote="antoinet111"]Mes boucles sont elles trop longues?
Bonjour,
J'ai réalisé un plancher chauffant en PER 16/20mm avec barrière anti oxygène et des couronnes de 120m.
Fixé les tubes sur du grillage de carreleur avec quelques tores de 6mm pour rendre rigide l'ensemble.
Béton dosé à 250kg +micro fibres+ adjuvent . Le carrelage collé et jointé avec des produits spécifique.
J'ai laissé 30 cm entre les murs et le premier tube. Tout au pas de 15cm, montage en ZIG-ZAG
Content du résultat, trés efficace au basse température
Bonjour,
J'ai réalisé un plancher chauffant en PER 16/20mm avec barrière anti oxygène et des couronnes de 120m.
Fixé les tubes sur du grillage de carreleur avec quelques tores de 6mm pour rendre rigide l'ensemble.
Béton dosé à 250kg +micro fibres+ adjuvent . Le carrelage collé et jointé avec des produits spécifique.
J'ai laissé 30 cm entre les murs et le premier tube. Tout au pas de 15cm, montage en ZIG-ZAG
Content du résultat, trés efficace au basse température
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: Plancher chauffant et diamètre du PER
Salut, c'est génial comme réponse ! Merci beaucoup.
et au niveau capteur tu as quoi?
Merci.
et au niveau capteur tu as quoi?
Merci.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Re: Plancher chauffant et diamètre du PER
C'est un sèche serviette, pas un radiateur sèche-serviette ? Dans ce cas, c'est possible. Mais tu peux aussi suivre le conseil de Jean, ça simplifie les choses et ajouter un petit sèche serviette de quelques dizaines de Watt. Le mien fait 30W (pris en magasin de bricolage). @ + MYpacobab a écrit :Très mauvaise idée. Si tu veux que ton sèche serviettes ait la moindre utilité, il faudra qu'il soit alimenté par de l'eau beaucoup plus chaude que celle de ton plancher chauffant.
- Fichiers joints
-
- IMG_20170205_231525.jpg (70.84 Kio) Vu 3829 fois
M.You - 49
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: Plancher chauffant et diamètre du PER
Je vais faire comme toi, c'est aussi bien.