Retour expérience liaison enterrée?

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
loulou2626
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 179
Enregistré le : sam. août 13, 2016 19:30 pm
Localisation : drôme

Retour expérience liaison enterrée?

Message par loulou2626 »

Bonjour à tous,
Je suis en train de réfléchir à ma liaison enterrée de 28m
En parcourant le site et le forum, je retiens 2 solutions testées

- la plaque de PE découpée avec une gauge en V pour y glisser les tubes, en 40 ou 60mm d'épaisseur

- Le PVC de 125 rempli à la mousse PU

La plaque fait bricolage mais est nettement moins chère et demande plus de mise en oeuvre
Le PVC pose le pb de l'étanchéité de la mousse qui est hydrophile?, et le coût en tube et en nombreuses bombes de mousses...

Qu'en pensez-vous?

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par Ottiti »

Salut

Le mieux est l ennemi du bien

Ne te casse pas trop la tête car tu ne perds que de l énergie gratuite, en clair tu gagne moins de calories plutôt que d'en perdre.

Tu peux utiliser des tubes annelée en inox avec leur isolation vendu avec et insérer le tous dans ton tube PVC de 125
tu remplis ton départ et ton arrivée avec de la laine de verre/roche en vrac sur ce que tu peux pour éviter les bestioles

Mon frère a fait cela sur environ 20 mètres et la perte devait être de 2 ou 3 degrés entre le départ et l'arrivée

Cela devrait suffire a ton bonheur

Avis perso
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Misho
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 101
Enregistré le : ven. déc. 09, 2016 10:54 am
Localisation : Campagne sud de Rennes

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par Misho »

+1, la laine de verre/roche ça pique les poumons mais c'est très efficace et ça passe partout.
Sinon pour bien remplir le tube d125, tu "pousses" la laine en même temps que le tube annelé+isolation.
Pour de petites quantités comme ça, tu peux aussi faire des tranches dans un rouleau (y'a un couteau spécial pour ça), ça se tient mieux que le vrac. ;-)

loulou2626
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 179
Enregistré le : sam. août 13, 2016 19:30 pm
Localisation : drôme

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par loulou2626 »

Par soucis d'écnonomie dans ton hypothèse je prendrais plutôt du multicouche de 20 avec isolant de 19mm moins cher en prix de revient

loulou2626
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 179
Enregistré le : sam. août 13, 2016 19:30 pm
Localisation : drôme

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par loulou2626 »

@ MIAHO,
Je me méfie de la laine de roche, c'est une vraie éponge, ca va gober toute l'humidité du sol....

Dixit mon regard d'eau recouvert de laine pour l'hivers... :sad:

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par Ottiti »

loulou2626 a écrit :Par soucis d'écnonomie dans ton hypothèse je prendrais plutôt du multicouche de 20 avec isolant de 19mm moins cher en prix de revient
Mea culpa

je me suis trompé c est effectivement du multicouche de 20 que mon frérot a utilisé , c est moi qui est en inox annelé :roll:

Pour moi la laine de roche ce n 'était que pour un bouchon pas sur toute la longueur, franchement dépenser des sous et galérer pour grappiller

éventuellement 1 ou 2 degrés , faut être puriste et rien d autre a avoir a faire

L'air dans la conduite ne bouge pas donc il isole :cool:

Je conseille tous de même d assurer une pente ou 2 pentes pour permettre l'évacuation éventuelle de l eau :roll:

Un mauvais collage, un mouvement de terrain , une racine peut ruiner l étanchéité de la conduite et là bonjour pour sécher 20 m de laine après

avis perso
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
pierre1911
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 336
Enregistré le : ven. juin 07, 2013 10:36 am
Localisation : lyon

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par pierre1911 »

Quid des coudes à 90°?

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par Ottiti »

pierre1911 a écrit :Quid des coudes à 90°?
Salut

Pour moi une liaison enterré c est entre 2 regards ou un regard et un sous sol ou encore si il y a une seule pente un coude a 90 et un regard/sous sol

Une liaison enterré avec un coude à 90 a chaque bout c est une piscine au bout de "x" temps.

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2562
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par ramses »

Bonsoir a tous,

Aaahhhh l'isolation des liaisons enterrees ;-) ... allez faire un tour sur le topic suivant : viewtopic.php?p=46229

c'etait en 2009 :papy: , mais c'est toujours d'actualite !

Bien a vous tous

loulou2626
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 179
Enregistré le : sam. août 13, 2016 19:30 pm
Localisation : drôme

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par loulou2626 »

Bonsoir à tous,

L'air est un excellent isolant mais qu'en couches minces. Sinon courant de convention naturel qui fait disparaître l'avantage.

Et si je remplissais le pvc de micro billes de polystyrène ?
A 50 boules les 400l....
Pas écologique mais insensible à l'humidité. ....

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par Ottiti »

Bonsoir

tu a tous les avantages et inconvénients en main, tu as demandé un retour d expérience tu là
fait au mieux :cool:

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

loulou2626
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 179
Enregistré le : sam. août 13, 2016 19:30 pm
Localisation : drôme

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par loulou2626 »

Merci
En tout cas j'abandonne la mousse pu....

Je vois le terrassier dans 15j je serai vite fixé sur la faisabilité. ...
Ce soir mon idée est de prendre un pvc de 125 avec un dn de 20 avec isolant mousse de 13mm et le vide du pvc remplit aux micro billes de polystyrène. Et pas d'étanchéité au niveau des raccords de pvc

Et ça y est! J'ai ma première étoile sans le forum! :cool:

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par AD 44 »

Salut,
Ottiti a écrit :L'air dans la conduite ne bouge pas donc il isole :cool:
oui :cool:
loulou2626 a écrit :L'air est un excellent isolant mais qu'en couches minces. Sinon courant de convention naturel qui fait disparaître l'avantage.
2cm tout de même (cf les DV 4-16-4 ou 4-20-4 sur de grandes hauteurs).

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2562
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par ramses »

rebonsoir a tous,

comment vas-tu "bloquer" tes liaisons au centre du tuyau PVC ... avec des billes de frigolites, tu comprendras que c'est mission impossible, tes liaisons vont "descendre" dans les billes et finir au "fond" du tuyau PVC ! C'est justement pour cette raison que j'avais ecris le post dont je t'ai mis le lien ci-dessus.

Bien a vous tous

lilian07
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 241
Enregistré le : mar. juil. 26, 2016 22:00 pm
Localisation : Chomérac - Ardèche - France

Re: Retour expérience liaison enterrée?

Message par lilian07 »

Bonsoir,
Pour les liaisons enterrées haute performance.
PEHD.jpg
PEHD.jpg (35.85 Kio) Vu 3944 fois
C'est certainement un peu coûteux mais très durable. Sinon il y a les tube isolant pour conduite de chauffage bon marché et facile à mettre en oeuvre.

Sinon pour un petit comparatif chiffré
PEHD.jpg
PEHD.jpg (35.85 Kio) Vu 3944 fois
Personnellement même si c'est de l’énergie gratuite j'isolerai.
Cordialement.
Fichiers joints
valeur-PEHD.jpg
valeur-PEHD.jpg (42.91 Kio) Vu 3944 fois

Répondre