Je ne suis pas convaincu car (et je ne l'avais pas dit) le fabriquant recommande de brancher le récup de chaleur comme préchauffage de l'alimentation générale. Donc eau chaude + eau froide (que j'ai appelé EFS). En régime continu, les débits EFS et eaux grises sont les mêmes.flen42 a écrit :Quand tu prends une douche le debit d'évacuation est egal a l'eau froide plus l'eau chaude
Le débit d'eau froide est ..... le débit d'eau froide !
Il y a environ un coeff de 2
Concernant le différentiel de température, c'est ce qu'on appelle le "pincement", c'est ça ?
Imaginons que l'eau de la douche soit à 38°C. Elle arrive en haut de l'échangeur à 33°C. L'EFS arrive en bas de l'échangeur à 10°C. le delta T est de 23°C maximum théorique à récupérer.
Si le rendement est de 50%, l'EFS sera portée à 10 + 23*0,5 = 21,5 °C
C'est certainement ce rendement qui inclus la notion de surface d'échange. Mais je n'arrive pas à voir comment...