J'aide une amie du côté de Pornic (44) à faire sa petite installation solaire. Elle va vivre en yourte, pas de raccord possible au réseau dans le champs où elle s'installe et elle a déjà vécu en camion en autonomie donc elle connaît les contraintes potentiels.
Voici ce qu'il est bon de savoir :
- Besoin journalier en hivers et estimé à la hausse : ~650Wh/j (détails ici) L'été on ajoute un réfrigérateur de 300Wh/j mais qui sera éteint durant les 3 mois d'hivers critique en soleil.
- Un besoin en pique de consommation à 400W pour un robot mixer (elle est amené pour son activité pro à l'utilisé fréquemment)
- Elle dispose déjà de matériel :
- Régulateur : EP Solar Tracer-3215RN (Puissance PV : 780 W, Courant de charge nominal : 30A, Tension PV (max) 150 VDC détail ici)
- Un panneau Sanyo HIT240HDE4 (240W, 7,37A Isc, 43,6V Voc, détail ici)
- Un groupe électrogène
- Les panneaux seront au sol, orientés plein sud, dégagés avec un angle de 66°
- Le reste du matériel (batteries/régulateur) sera stocké dans une boîte en bois isolé et ventilé (mécaniquement l'été) (dans cet esprit) en proximité des panneaux, le 230V alternatif sortira de cette boîte pour alimenter son habitat
Pour le parc de batterie je me suis dit : petit parc, 2 batterie de 130Ah C20 en série pour du 24V ça devrait suffire, d'autant qu'elle est prêt à faire des recharges manuellement les journées pourrit d'hivers avec le groupe électrogène (qui va de toute façon démarrer une fois par semaine pour son activité pro).
Pour respecter le ratio des 20% de décharge en C10 on serait bon avec les batterie de 130Ah en C20, ~120 en C20 : 120Ah×20÷100×24V = 576W max c'est ce qu'on peut en tirer instantanément sur les batteries (pour monsieur le robot mixeur à 400W) J'ai bon ?
Qu'en pensez vous ?
Voilà le schéma en V1 envisagé :
Et voilà ce qu'en dit PVGIS :
Code : Tout sélectionner
Latitude: 47°7'20" Nord,
Longitude: 1°54'54" Ouest
Puissance nominale du système PV: 480 W
Inclinaison des modules: 66 deg.
Taille de la batterie: 24 V, 130 Ah
Limite de décharge complète (%) 40 %
Consommation pendant la journée: 650 Wh
Nombre des jours employés pour le calcul: 1827
Pourcentage de jours avec la batterie à pleine charge 90.42
Énergie moyenne non capturée à cause de batterie pleine: 1021.76
Pourcentage de jours où la batterie est complètement dechargée: 0
Énergie moyenne perdue: 0
Mois Ed Ff Fe
1 653.0 75 0
2 650.0 96 0
3 650.0 97 0
4 648.0 94 0
5 651.0 94 0
6 650.0 96 0
7 649.0 96 0
8 649.0 95 0
9 649.0 98 0
10 649.0 90 0
11 649.0 84 0
12 644.0 70 0
Ed: Production d'énergie moyenne par jour (Wh/jour)
Ff: Pourcentage de jours où la batterie se charge complètement (%)
Fe: Pourcentage de jours où la batterie se décharge complètement (%)
Cs Cb
40-46 0
46-52 0
52-58 0
58-64 0
64-70 0
70-76 0
76-82 1
82-88 23
88-94 24
94-100 48
Cs: État de charge à la fin de chaque heure (%)
Cb: Pourcentage de heures avec cet état de charge (%)
PVGIS (c) Communauté Européenne, 2001-2012
Belle journée,