J'étais bien à la louche.....avec tes données je trouve 62,85 W.m².°C.....c'est réaliste.nous devons plutôt être dans les 50 à 100 W/m².°
Je lance la simu...
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
J'étais bien à la louche.....avec tes données je trouve 62,85 W.m².°C.....c'est réaliste.nous devons plutôt être dans les 50 à 100 W/m².°
Effectivement, j'avais marqué cela comme PI (point d'interrogation/"ASK") puisque je n'avais (encore...) pas compris.Dans le premier fichier Xls j'ai mis une charge "un radiateur de 2000W" qui se déclenchait au dessus de 30°C dans le stock (isolé),
C'est noté, j'y suis actuellement donc à suivre sous peu...Je prends comme température du local 18° avec une petite variation dans le temps comme en terre (22°C en fin d'été et une petit déphasage dans le temps...)
L'idéal serait d'avoir le "model" de ton local (pour l'instant j'essaye de découvrir le fonctionnement des "model" du bâtiment.....)
Merci pour ton analyse, qui me convient parfaitement !lilian07 a écrit :
L'avantage de ton dispositif c'est la simplicité et le rendement qui explose...
Le gros inconvénient que je vois, c'est que le stock n'est plus un stock et le "pilotage" des apports solaires n'est plus possible mais dans ton cas je préfère la simplicité...
C'est noté , calcul en cours... (c'est du boulot )lilian07 a écrit : L'idéal serait d'avoir le "model" de ton local
moi non plus pour le moment, mais ça va pas tarderlilian07 a écrit :Je ne connais pas la masse de ta maison
Au contraire, c'est exactement ça !lilian07 a écrit : J'ai pris le sous sol de 40 m² en regardant les plans mais c'est peut être non pertinent.
==============lilian07 a écrit :Le premier test à consisté à tester la réponse du bâtiment aux conditions extérieures à partir du 1er janvier. (...) Début : Il fait 0°(non réaliste)