Aucun problème avec des boucles inclinées, du moment qu'il n'y a pas d'air bloqué. Peut-être mettre un purgeur auto en sortie du serpentin?mucky a écrit :- Est-ce qu'une fois purgé d'air le thermosiphon pourra tout de même fonctionner malgré les deux boucles inverses du cumulus ?
Une pompe type pompe de jardin (plusieurs bars) serait plus efficace, mais les 5m (0,5bars) du circulateur devraient suffire. A toi de voir si l'eau circule effectivement. Cette pompe n'a pas vocation à rester branchée sur le circuit solaire, mais juste de servir pour le remplissage et l'élimination des bulles. Inutile de la laisser en série, ce qui freinera le thermosiphon.mucky a écrit :- Je possède une pompe qui pourrait bien aller (WILO ST25/6) et quand je souffle dedans je constate que l'air n'est pas obstrué. J'en déduis que si je la branche en série, une fois éteinte elle ne s'opposera pas à la circulation, et que donc un bypass n'est pas nécessaire ? Plus clairement : je la branche pour forcer la purge et puis je l'éteins pour laisser le thermosiphon se poursuivre. Est-ce envisageable ?
Ma pompe de remplissage (et de desembouage):
Cdt
Jean