le descriptif avec le schéma interne de mes capteurs:

j'attends vos avis et remarques pour le raccordement uni-latéral ...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
Bonsoir,Gui63 a écrit :bonjour,
est-ce que ce thermosiphon ne devrait pas être stoppé par le clapet présent dans le groupe de charge? est-ce que ce clapet est défectueux?
...
SalutGui63 a écrit :vu que je ne vois pas comment faire de lyre entre le stock et le groupe de charge (la liaison passe au sol), est-ce que si je fais une lyre juste après le groupe de charge (entre celui-ci et les capteurs) ce sera efficace?
PS: les liaisons sont en cuivre de 22, pas encore isolées.
je pense que les vannes étaient bien ouvertes à fond... mais bon, j'ai surveillé ce soir et pas de thermosiphon pourtant quasi les même t° de stock et extérieur... peut-être que d'avoir manipulé les vannes et le clapet a débloqué une saleté qui gênée... à surveiller!Bonsoir,
une petite question les vannes d'isolement du groupe avec clapet intégré sont bien ouvertes complètement ?
Légèrement fermées (faut pas beaucoup ) le clapet est rendu inopérant (La boule de la vanne pousse la tige du clapet)
Pour la Lyre, L'eau chaude monte, il faut donc la contrarier ..![]()
cdt
Bertrand