Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle
-
- Newbie
- Messages : 11
- Enregistré le : jeu. oct. 30, 2014 23:38 pm
- Localisation : Seingbouse (57455) France
Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Salut à tous,
mon installation date de 2015 mais l'avancée du chantier ne m'a pas permis de la mettre en service avant cette semaine,
et là boum, j'ai fait sauter le raccord multicouche du coté "chaud" .. deux fois. Et pour deux raisons différentes, je pense.
Pour résumer l'installation, (cf mon gribouillage ci-joint), j'ai 2x GM Tinox orientés à peu près sud-ouest, pas trop inclinés, de mémoire 22°, un ballon 300l
et un groupe circulateur typique du groupement, un vase d'expansion 25l. Il y a environ 10m de cuivre d22 à coté des panneaux,
~ 6m coté froid et ~ 3m coté chaud, et deux fois 20m de multicouche d26 qui font une liaison enterrée vers le ballon.
La régulation est une steca TR301 fournie dans le kit solaire diffusion, et j'ai appris à mes dépends que la température max
de fonctionnement est fixée en dur à 130°C, donc trop chaud pour le multicouche, une petite négligence de ma part
et à la première utilisation, boum tout est parti en vapeur d'eau, thermomètre à environ 120°C au niveau du dégazeur.
Je précise que le circuit n'était pas rempli de glycol, seulement de l'eau, sans air.
Bref, fort de cette expérience, je répare le multicouche, je re-remplis
d'eau, et le lendemain j'actionne la marche forcée de la circulation de
de 8h à 12h, le ballon monte en température à 55°C.
Je mets la régulation sur off. A 14h je vérifie comment se passe la
stagnation : température des capteurs 90°C, température au niveau du
groupe de circulation 30°C et température ballon à 55°C.
A 16h quand je suis rentré le multicouche avait fondu au niveau des raccords et l'eau
s'était échappée, peut-être plutôt sous forme plus liquide que vapeur car tous les plastiques
étaient copieusement mouillés aux alentours.
Et là je me pose la question, mais pourquoi ça a fondu ?
Est-ce un effet de thermosiphon qui a provoqué une circulation inattendue ? (il n'y a pas de lyre).
Est-ce que la distance entre le multicouche et le capteur est trop réduite (~ 3m) ?
Est-ce le fait que le tuyau descende quasi-verticalement en dessous du capteur qui
provoque une circulation incontrôlable ?
Est-ce la soupape de sécurité qui s'est déclenchée et à entraîné un déplacement du liquide ?
Ou la régulation StecaTR301 qui s'amuse à faire tourner le circulateur même s'il est sur OFF ?
Ou alors j'ai raté un point fondamental à la conception ?
Bref si vous avez des lumières ensoleillées, je suis preneur, vraiment.
à++
Julien
mon installation date de 2015 mais l'avancée du chantier ne m'a pas permis de la mettre en service avant cette semaine,
et là boum, j'ai fait sauter le raccord multicouche du coté "chaud" .. deux fois. Et pour deux raisons différentes, je pense.
Pour résumer l'installation, (cf mon gribouillage ci-joint), j'ai 2x GM Tinox orientés à peu près sud-ouest, pas trop inclinés, de mémoire 22°, un ballon 300l
et un groupe circulateur typique du groupement, un vase d'expansion 25l. Il y a environ 10m de cuivre d22 à coté des panneaux,
~ 6m coté froid et ~ 3m coté chaud, et deux fois 20m de multicouche d26 qui font une liaison enterrée vers le ballon.
La régulation est une steca TR301 fournie dans le kit solaire diffusion, et j'ai appris à mes dépends que la température max
de fonctionnement est fixée en dur à 130°C, donc trop chaud pour le multicouche, une petite négligence de ma part
et à la première utilisation, boum tout est parti en vapeur d'eau, thermomètre à environ 120°C au niveau du dégazeur.
Je précise que le circuit n'était pas rempli de glycol, seulement de l'eau, sans air.
Bref, fort de cette expérience, je répare le multicouche, je re-remplis
d'eau, et le lendemain j'actionne la marche forcée de la circulation de
de 8h à 12h, le ballon monte en température à 55°C.
Je mets la régulation sur off. A 14h je vérifie comment se passe la
stagnation : température des capteurs 90°C, température au niveau du
groupe de circulation 30°C et température ballon à 55°C.
A 16h quand je suis rentré le multicouche avait fondu au niveau des raccords et l'eau
s'était échappée, peut-être plutôt sous forme plus liquide que vapeur car tous les plastiques
étaient copieusement mouillés aux alentours.
Et là je me pose la question, mais pourquoi ça a fondu ?
Est-ce un effet de thermosiphon qui a provoqué une circulation inattendue ? (il n'y a pas de lyre).
Est-ce que la distance entre le multicouche et le capteur est trop réduite (~ 3m) ?
Est-ce le fait que le tuyau descende quasi-verticalement en dessous du capteur qui
provoque une circulation incontrôlable ?
Est-ce la soupape de sécurité qui s'est déclenchée et à entraîné un déplacement du liquide ?
Ou la régulation StecaTR301 qui s'amuse à faire tourner le circulateur même s'il est sur OFF ?
Ou alors j'ai raté un point fondamental à la conception ?
Bref si vous avez des lumières ensoleillées, je suis preneur, vraiment.
à++
Julien
- Fichiers joints
-
- schema cesi qui marche pas
- marchepas.jpg (41.05 Kio) Vu 6080 fois
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 179
- Enregistré le : sam. août 13, 2016 19:30 pm
- Localisation : drôme
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Est ce que c'est le même raccord qui lâche à chaque fois?
Moi je mettrais en doute ton groupe de sécurité?
Surveille le manomètre lors de la montée en température
Moi je mettrais en doute ton groupe de sécurité?
Surveille le manomètre lors de la montée en température
-
- Newbie
- Messages : 11
- Enregistré le : jeu. oct. 30, 2014 23:38 pm
- Localisation : Seingbouse (57455) France
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Oui c'est le premier raccord coté chaud, en fait il fond. Le plastique intérieur du multicouche est comme du fromage fondu.loulou2626 a écrit : Est ce que c'est le même raccord qui lâche à chaque fois?
Donc en fait je n'ai pas très finement ajusté la pression par rapport au vase d'expansion, je comptais faire ça une fois le glycol pompé dans le circuit. Là j'ai juste pompé de l'eau jusque 2.5 bar j'ai arrêté au moment où j'ai entendu la membrane du vase se décoller. J'ai surveillé la pression à froid (20°C partout), à moyen chaud (30 à 60°C dans le circuit) et à chaud (90°C dans les panneaux) et le manomètre indique toujours 2.5 bar.loulou2626 a écrit : Moi je mettrais en doute ton groupe de sécurité?
Surveille le manomètre lors de la montée en température
Je vais vérifier la soupape de sécurité, mais je ne suis pas sûr que ce défaut seul explique les raccords fondus.
Sur la photo on voit bien que la collerette bleue a bien fondu.
Sur le raccord a collerette blanche on voit pas bien mais il y a du plastique fondu qui a coulé autour.
Sinon est-ce que l'altitude entre les différents éléments peut aussi induire une circulation de l'eau dans le circuit ?
(Je veux dire que si j'ai la partie circulateur "froide" à une altitude 0m ; je dois avoir la liaison enterrée à -1m et le serpentin du ballon à +1m et les capteurs à +2m)
- Fichiers joints
-
- IMG_20170615_181932.jpg (90.35 Kio) Vu 6054 fois
-
- IMG_20170615_182004.jpg (94.87 Kio) Vu 6054 fois
-
- Maitre Solaire
- Messages : 971
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
bonsoir,
c'est parfaitement normal que ça fonde. C'est expliqué dans les doc du produit que le per multicouche est limité vers 95-100°C . Que s'est il passé dans ton cas?
Tu as coupé la régulation, donc le capteur est monté en température . La pression du vase était à 2.5 bar. A cette pression l'eau reste liquide jusqu’à environ 125°C , elle se dilate légèrement (il y a des tables sur internet) ensuite l'eau se vaporise partiellement (en haut du capteur,près de la sortie) . En se dilatant comme (heureusement ! ) il y a un vase d’expansion ,ça pousse dans les 2 tuyaux vers le capteur. Il y a un clapet anti retour sur la ligne froide (qui revient du ballon) donc la voie est libre sur la ligne chaude (entre le haut du capteur et le ballon) . C'est par là que l'eau à 125-130 °C passe et fait fondre le per . C'est dur à admettre ,mais avec le cuivre ça n'arrive pas
A retenir:
-gonfler le vase à la bonne pression
-ne pas couper la régulation pour voir s'il y a du cagnard en vue
- le Péhehair , c'est pour l'hiver
yves
c'est parfaitement normal que ça fonde. C'est expliqué dans les doc du produit que le per multicouche est limité vers 95-100°C . Que s'est il passé dans ton cas?
Tu as coupé la régulation, donc le capteur est monté en température . La pression du vase était à 2.5 bar. A cette pression l'eau reste liquide jusqu’à environ 125°C , elle se dilate légèrement (il y a des tables sur internet) ensuite l'eau se vaporise partiellement (en haut du capteur,près de la sortie) . En se dilatant comme (heureusement ! ) il y a un vase d’expansion ,ça pousse dans les 2 tuyaux vers le capteur. Il y a un clapet anti retour sur la ligne froide (qui revient du ballon) donc la voie est libre sur la ligne chaude (entre le haut du capteur et le ballon) . C'est par là que l'eau à 125-130 °C passe et fait fondre le per . C'est dur à admettre ,mais avec le cuivre ça n'arrive pas
A retenir:
-gonfler le vase à la bonne pression
-ne pas couper la régulation pour voir s'il y a du cagnard en vue
- le Péhehair , c'est pour l'hiver
yves
-
- Newbie
- Messages : 11
- Enregistré le : jeu. oct. 30, 2014 23:38 pm
- Localisation : Seingbouse (57455) France
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Parfait. Ca semble élucider le mystère.
Mais dans ce cas, il font comment les gars sur le forum avec leurs lignes en PER ?
Mais dans ce cas, il font comment les gars sur le forum avec leurs lignes en PER ?
-
- Expert Solaire
- Messages : 559
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
- Localisation : Guebwiller 68
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Tu voulais dire il fond comment [leur PER] ?antibarbie a écrit :il font comment les gars sur le forum avec leurs lignes en PER ?
Mon installation: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 179
- Enregistré le : sam. août 13, 2016 19:30 pm
- Localisation : drôme
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Dans ce cas là, Solaire diffusion préconise de mettre un vase de refroidissement de 35l entre les panneaux et le multicouche.
Autre solution essayer les raccords à compressions plutôt qu'à sertir?
Autre solution essayer les raccords à compressions plutôt qu'à sertir?
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 179
- Enregistré le : sam. août 13, 2016 19:30 pm
- Localisation : drôme
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
ou passer en Drain back, si il n'est pas possible de faire une liaison inox annelé ou cuivre pour protéger le multicouche
-
- Newbie
- Messages : 11
- Enregistré le : jeu. oct. 30, 2014 23:38 pm
- Localisation : Seingbouse (57455) France
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
En fait je n'étais pas parti sur l'inox annelé par rapport au prix et aux pertes de charges, vu que j'avais suivi
avec beaucoup d'attention les "solutions" alternatives en "tuyau plastique" qu'on peut voir sur le forum.
Mais en pratique, les pertes de charges sont vraiment minimales dans l'installation.
Je peux aussi enlever le multicouche et acheter de l'inox mais c'est un sacré boulot de re-tirer tout ce bazar.
Je vais essayer de rajouter le vase de refroidissement.
Merci MERCI merci mille fois !
avec beaucoup d'attention les "solutions" alternatives en "tuyau plastique" qu'on peut voir sur le forum.
Mais en pratique, les pertes de charges sont vraiment minimales dans l'installation.
Je peux aussi enlever le multicouche et acheter de l'inox mais c'est un sacré boulot de re-tirer tout ce bazar.
Je vais essayer de rajouter le vase de refroidissement.
Merci MERCI merci mille fois !
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 179
- Enregistré le : sam. août 13, 2016 19:30 pm
- Localisation : drôme
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
un petit chauffe eau au rebu ou autre bonbonne de gaz revisitée peu être une alternative économique
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Bonsoir,
Il n y a pas de fonction protection installation sur la steca?
Cdt
Bertrand
Il n y a pas de fonction protection installation sur la steca?
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Newbie
- Messages : 11
- Enregistré le : jeu. oct. 30, 2014 23:38 pm
- Localisation : Seingbouse (57455) France
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Sur ce modèle-là la notice explique que la circulation s'arrête à partir de 130°C et ne reprend que si ça redescend à 127°C
mais cette valeur n'est pas paramétrable.
mais cette valeur n'est pas paramétrable.
-
- Newbie
- Messages : 11
- Enregistré le : jeu. oct. 30, 2014 23:38 pm
- Localisation : Seingbouse (57455) France
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Suite à vos conseils j'ai ajouté un ballon de 35l de refroidissement comme ceci :
J'ai changé également la régulation pour la même en plus récent (et compliqué) la steca TRA501T histoire
de pouvoir régler une température max, et activer le mode pour réduire la stagnation.
En tout cas, Merci à tous
et jusque-là ça tient le choc malgré la canicule. et j'espère que ça tiendra dans la durée.J'ai changé également la régulation pour la même en plus récent (et compliqué) la steca TRA501T histoire
de pouvoir régler une température max, et activer le mode pour réduire la stagnation.
En tout cas, Merci à tous
-
- Newbie
- Messages : 11
- Enregistré le : jeu. oct. 30, 2014 23:38 pm
- Localisation : Seingbouse (57455) France
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Bon alors... un petit retour, un peu plus de deux ans après... ça marche toujours, pas d'explosion.
Les réglages de temps et durées de fonctionnements de la régul, n'ont pas été retouchés ni particulièrement optimisés (pas trouvé le temps !)
T° limite sur la régul 80°C
ça chauffe à 65°C en bas du ballon.
Les réglages de temps et durées de fonctionnements de la régul, n'ont pas été retouchés ni particulièrement optimisés (pas trouvé le temps !)
T° limite sur la régul 80°C
ça chauffe à 65°C en bas du ballon.
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3114
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Ton ballon de refroidissement, ressemble à un vase d'expansion.
Ton expérience me confirme dans l'idée qu'il va falloir que je casse la tirelire pour faire des lignes en cuivre pour le chauffe eau.
Quand je vois la vapeur qui sort des panneaux quand un raccord lâche, je ne vais pas m'amuser à mettre du multicouche.
Ton expérience me refroidi également sur l'utilisation du multicouche pour relier un bouilleur avec un ballon.
Ton expérience me confirme dans l'idée qu'il va falloir que je casse la tirelire pour faire des lignes en cuivre pour le chauffe eau.
Quand je vois la vapeur qui sort des panneaux quand un raccord lâche, je ne vais pas m'amuser à mettre du multicouche.
Ton expérience me refroidi également sur l'utilisation du multicouche pour relier un bouilleur avec un ballon.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.