Drainback en vide-sanitaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Drainback en vide-sanitaire
Bonsoir Tous,
Attention quant même au risque d'un remplissage trop important de la réserve avec un témoin électrique auquel on accorde une confiance aveugle..
Attention également aux effets de ce courant avec un ballon protégé par une anode ACI.
Aucun système n'est sur à cent pour cent malheureusement
François, une chose m'interpelle à la relecture de tes messages, 0 froid et 1.5 b en chauffe ta réserve d'air est suffisante?
Ce morceau de tuyau qui explose au niveau de la réserve est une conséquence, tu peux le renforcer mais il faut aussi traiter la cause:
Pas de démarrage de la circulation si le circuit primaire est à 100 °C (la circulation doit démarrer avant ou ne plus démarrer)
Simple avis de ma part bien entendu, aucun jugement ..
Cordialement
Bertrand
Edit: En circuit fermé et à l' abris de la lumière, mon niveau est visible et propre comme au premier jour
Le tout depuis 4 ans en circuit fermé, l'eau du circuit primaire se pollue très très faiblement sans l'apport constant d'oxygène.
Une chose me revient en mémoire, il me semble que tu as mis un té sur le piquage de la réserve qui reçoit l'arrivée des panneaux (je n ai pas relu tout le fil) pour y brancher ton niveau .... dans ce cas si vapeur il y a, elle arrive dans le niveau au lieu d' être refroidi dans la réserve
Attention quant même au risque d'un remplissage trop important de la réserve avec un témoin électrique auquel on accorde une confiance aveugle..
Attention également aux effets de ce courant avec un ballon protégé par une anode ACI.
Aucun système n'est sur à cent pour cent malheureusement
François, une chose m'interpelle à la relecture de tes messages, 0 froid et 1.5 b en chauffe ta réserve d'air est suffisante?
Ce morceau de tuyau qui explose au niveau de la réserve est une conséquence, tu peux le renforcer mais il faut aussi traiter la cause:
Pas de démarrage de la circulation si le circuit primaire est à 100 °C (la circulation doit démarrer avant ou ne plus démarrer)
Simple avis de ma part bien entendu, aucun jugement ..
Cordialement
Bertrand
Edit: En circuit fermé et à l' abris de la lumière, mon niveau est visible et propre comme au premier jour
Le tout depuis 4 ans en circuit fermé, l'eau du circuit primaire se pollue très très faiblement sans l'apport constant d'oxygène.
Une chose me revient en mémoire, il me semble que tu as mis un té sur le piquage de la réserve qui reçoit l'arrivée des panneaux (je n ai pas relu tout le fil) pour y brancher ton niveau .... dans ce cas si vapeur il y a, elle arrive dans le niveau au lieu d' être refroidi dans la réserve
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re: Drainback en vide-sanitaire
Bonjour et bonne année à tous!
Le système tourne comme une horloge, je ne m'en occupe plus.
J'ai juste remplacé les convertisseurs de Patrick07 ( pas les siens, le principe ) car ils dérivaient trop.
Du coup j'ai acheté ceux-ci pour rail: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1988 ... 0?ref=list
J'ai récupéré 6156 kWh sur l'année , sachant que l'installation tourne à plein régime en fevrier/mars et en novembre/décembre.
Pas de surchauffe, pas de gel...
Le système tourne comme une horloge, je ne m'en occupe plus.
J'ai juste remplacé les convertisseurs de Patrick07 ( pas les siens, le principe ) car ils dérivaient trop.
Du coup j'ai acheté ceux-ci pour rail: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1988 ... 0?ref=list
J'ai récupéré 6156 kWh sur l'année , sachant que l'installation tourne à plein régime en fevrier/mars et en novembre/décembre.
Pas de surchauffe, pas de gel...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Drainback en vide-sanitaire
Bonsoir (ou Bonjour) François,
Bonne année également
Ton travail et ton soucis d'aller jusqu'au bout de ce projet "Hors Norme" ont porté leur Fruit
Cordialement
Bertrand
Bonne année également
Ton travail et ton soucis d'aller jusqu'au bout de ce projet "Hors Norme" ont porté leur Fruit
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: Drainback en vide-sanitaire
Bonjour François.
"" je ne m'en occupe plus ""
Parfait, c'est aussi mon cas , comme d'autres.
Cependant...un coup d'œil de temps en temps ....vaut mieux...
J'ai fait part de quelques mésaventures (indépendantes du système )
Serpentin percé, vanne fuiteuse, qui a remonté le niveau de la reserve jusqu'au bas des capteurs, et paf 3 collecteurs gelés, percés.
Je surveille les manos, primaire et secondaire, et le niveau de la réserve.. tout va bien...
D'ailleurs, il en est de même pour toute les instals de la maison..
( qui n'a pas eu une machine à laver qui déborde...???
Cordialement de Rousson sous la neige.
Guy
"" je ne m'en occupe plus ""
Parfait, c'est aussi mon cas , comme d'autres.
Cependant...un coup d'œil de temps en temps ....vaut mieux...
J'ai fait part de quelques mésaventures (indépendantes du système )
Serpentin percé, vanne fuiteuse, qui a remonté le niveau de la reserve jusqu'au bas des capteurs, et paf 3 collecteurs gelés, percés.
Je surveille les manos, primaire et secondaire, et le niveau de la réserve.. tout va bien...
D'ailleurs, il en est de même pour toute les instals de la maison..
( qui n'a pas eu une machine à laver qui déborde...???
Cordialement de Rousson sous la neige.
Guy
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re: Drainback en vide-sanitaire
Bonjopur, Guy,
Oui bien sûr, je voulais dire plus comme au début...
Oui bien sûr, je voulais dire plus comme au début...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re: Drainback en vide-sanitaire
Aujourd'hui j'ai cassé la vitre d'un capteur Alliantz.
Très dur d'enlever les "parcloses" et le joint, j'ai tout abimé.
Du coup il me faut en trouver un autre... :(
Très dur d'enlever les "parcloses" et le joint, j'ai tout abimé.
Du coup il me faut en trouver un autre... :(
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Drainback en vide-sanitaire
Bonsoir,
Pas de bol . Tondeuse ?
Cdt
Bertrand
Pas de bol . Tondeuse ?
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re: Drainback en vide-sanitaire
Bonjour Bertrand,Balajol a écrit :Pas de bol . Tondeuse ?
Non j'ai installé la rambarde extérieure et la main courante m'a échappé...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2345
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Drainback en vide-sanitaire
bonjour
avec la ref exacte du capteur et un peu de recherches croisées, tu as des chances de pouvoir trouver un capteur identique sous une autre marque. les refs sont souvent approchantes, il faut ensuite vérifier sur les avis techniques respectifs que les cheminements sont identiques. peut-être fabriqués par green one tech.
un tarif de 100 euros le capteur est un prix parfois pratiqué sur coincoin. faut être à l'affût et patient.
avec la ref exacte du capteur et un peu de recherches croisées, tu as des chances de pouvoir trouver un capteur identique sous une autre marque. les refs sont souvent approchantes, il faut ensuite vérifier sur les avis techniques respectifs que les cheminements sont identiques. peut-être fabriqués par green one tech.
un tarif de 100 euros le capteur est un prix parfois pratiqué sur coincoin. faut être à l'affût et patient.
https://webold.apper-solaire.org/
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re: Drainback en vide-sanitaire
Oui je sais j'ai acheté les miens ainsi. Dans ma région il y a eu beaucoup d'installations Alliantz et comme souvent très mal posées donc les gens les revendent.domwood a écrit :bonjour
avec la ref exacte du capteur et un peu de recherches croisées, tu as des chances de pouvoir trouver un capteur identique sous une autre marque. les refs sont souvent approchantes, il faut ensuite vérifier sur les avis techniques respectifs que les cheminements sont identiques. peut-être fabriqués par green one tech.
un tarif de 100 euros le capteur est un prix parfois pratiqué sur coincoin. faut être à l'affût et patient.
Quand je pense le prix qu'ils ont payé ( et nous aussi car la prime était de 50% à l'époque!) pour ça...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re: Re:
Salut,Goulag01 a écrit :Ouaao, ton schéma ets bien réussi
De mémoire j'ai pompé un schéma De Dietrich que j'ai modifié...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Re:
Et le lien vers un site de rachat de crédit n à rien à faire iciGoulag01 a écrit :Ouaao, ton schéma ets bien réussifrançois34 a écrit :Bonsoir à tous,
comme l'a suggeré Balajol, j'ouvre un post sur un drainback situé dans le vide sanitaire.
voici le schéma:
Es[url=http://www.Pas de pub ni spam ici...Rachat de crédit[/url]t-ce correct?
Balajol parle de pertes de charge et m'a gentiment envoyé un tableau, mais je n'y comprends rien.
Merci pour votre aide...
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re: Drainback en vide-sanitaire
Quelques nouvelles après 6 ans de fonctionnement.
Seul problème rencontré, la durite en Tricoflex a fondu sous la chaleur.
Depuis je limite la température de sortie capteur à 95°.
J'ai également modifié cette durite, car rapidement elle devenait opaque et je ne voyais plus l'eau à l'intérieur.
Je l'ai débranché du haut de la réserve et j'ai mis une vanne en bas.
Ainsi je vérifie le niveau simplement en ouvrant la vanne et en descendant doucement la durite jusqu'à ce que l'eau coule...
( J'ai également un joint qui a laché sur une liaison entre capteurs. J'en ai profité pour faire une vidange totale et remplir à nouveau le circuit )
Seul problème rencontré, la durite en Tricoflex a fondu sous la chaleur.
Depuis je limite la température de sortie capteur à 95°.
J'ai également modifié cette durite, car rapidement elle devenait opaque et je ne voyais plus l'eau à l'intérieur.
Je l'ai débranché du haut de la réserve et j'ai mis une vanne en bas.
Ainsi je vérifie le niveau simplement en ouvrant la vanne et en descendant doucement la durite jusqu'à ce que l'eau coule...
( J'ai également un joint qui a laché sur une liaison entre capteurs. J'en ai profité pour faire une vidange totale et remplir à nouveau le circuit )
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Drainback en vide-sanitaire
Bonsoir François,
Heureux d'avoir de tes nouvelles et que le schémas de Principe soit validé
Pour le Morceau de tuyau qui permet de voir le niveau, pour ma part pas de Problème, il est en téflon et mon eau ne s'opacifie pas outre mesure.
Bonne continuation
Cdt
Bertrand
Heureux d'avoir de tes nouvelles et que le schémas de Principe soit validé
Pour le Morceau de tuyau qui permet de voir le niveau, pour ma part pas de Problème, il est en téflon et mon eau ne s'opacifie pas outre mesure.
Bonne continuation
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re: Drainback en vide-sanitaire
J'ai fait les calculs.
Depuis mi-2016 j'ai un compteur d’énergie sur l'automate.
J'ai engrangé 13500 Kw. Par extrapolation celà veut dire que depuis l'installation en août 2014 j'ai engrangé 20000 Kw
En calculant à la louche ça représente une économie d'environ 3220 €.
Sachant que l'installation m'est revenue à 2000€ ( hors PER dans la dalle et nourrices )...
Depuis mi-2016 j'ai un compteur d’énergie sur l'automate.
J'ai engrangé 13500 Kw. Par extrapolation celà veut dire que depuis l'installation en août 2014 j'ai engrangé 20000 Kw
En calculant à la louche ça représente une économie d'environ 3220 €.
Sachant que l'installation m'est revenue à 2000€ ( hors PER dans la dalle et nourrices )...