Les résultats précédents faisaient apparaitre une consommation anormale sur le compteur EDF Sagem.en mode "burst"
Robin,m'a envoyé la version en contrôle de phase qui devait être meilleure.
Effectivement ,je l'ai installé et voilà les résultats sur 4 heures ensoleillée (de 10 à 14 heures)
Voir différence entre les deux modes:
https://learn.openenergymonitor.org/pv- ... /switchdev
-Energie solaire reçue :3640 wh
-compteur surplus Robin :3000 wh >dans le ballon EC ; 40 degrés à 17 heures;merci soleil !

-petit compteur totalisateur Chinois (compte dans les deux sens sur la ligne EDF) :Zéro
-Compteur EDF SAGEM C1000 (en 8) : 100 wh (idéalement devrait être zéro)
ce qui nous fait (3640 +100 (perdus) -3000 )/ 4 = 185 w de bruit de fond (pas de cuisine etc ..)
Soit 100/3000 = 3.3 % de pertes ;Je trouve ça plutôt satisfaisant .

J'ai commandé un kit pour mon voisin ;donc tuto à venir