Je me suis lancé depuis près de 2 ans dans la construction d'un complexe aquatique, c'est un batiment ossature bois isolé correctement d'une surface de 550 m² environ.
Ce batiment recèle un bloc sanitaire avec quelques douches et un ensemble composé de 2 bassins totalisant environ 150 m²
Je vais essayer de faire que le fonctionnement de ce batiment ait une consommation en énergie la plus faible possible.
Actuellement et depuis 9 mois la piscine est fonctionnelle mais la dernière saison estivale a montré que quelques calories supplémentaires seraient les bienvenu

J'ai étudié ce batiment avec un sous sol qui permet d'accéder à la totalité des pourtours de bassins c'est vital pour la maintenance et cela revêt un intérêt pour limiter la consommation électrique. Les pompes étant sous le niveau de l'eau leur effort est moindre et donc leur consommation électrique aussi.

Venons en maintenant à l'installation solaire

Ce sous sol servant de local technique qui est parfait pour les pompes de la piscine est un relatif handicap pour l'installation solaire


Dès le départ je me suis dit qu'une installation drain back était idéale pour l'hivernage, mais aussi si pendant l'été je ne parviens plus à consommer les calories

Je me suis donc trouvé une cuve de 1000 litres en inox pour mon retour de fluide.


J'ai acheté des capteurs solaires sur le coin coin ce qui fait que j'ai 4 ou 5 races différentes

1 circuit pour les capteurs tube sur le chauffe eau ECS
1 circuit pour les capteurs plan gros débit
1 circuit pour les capteurs plan débit moyen
1 circuit pour les capteurs plan petit débit
Le schéma hydraulique de l'installation ressemble donc à ça :
https://ateepeek.fr/wp-content/uploads/ ... -hydro.pdf
...