Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par Lmiky »

Salut donc après les tests pour moi le meilleur safety margin est de -15 avec cette mesure la roulette de mon compteur reste figé...
Merci

tignous84
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 344
Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par tignous84 »

Oui mais ,il faut regarder en injection ET en soutirage .J'ai bien peur que ce que l'on gagne d'un côté,on le perd
de l'autre.. :sad:

Pas évident à faire en ce moment,le soleil n'est pas stable...

Avatar du membre
fpyfu
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 809
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 21:50 pm
Localisation : Valréas 84600

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par fpyfu »

bonjour
je pense que si la "roulette" reste figée c'est un signe d'équilibrage convenable entre injection et soutirage.
Apres je ne pense pas qu'il se trouve un réglage passe partout, il y a trop de facteurs.
Mais pour autant, même avec un routeur qui laisse passer un peu d'injection ou de soutirage, il a été fait un sacré chemin:
En septembre passé il n'y avait pratiquement rien de disponible a des prix aussi bas!
et tout le surplus partait sur la ligne. Aujourd'hui cela tourne autour de quelques watts en injection ou en soutirage.
Les systèmes "professionnels" n'approchent pas ce magnifique résultat.

tignous84
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 344
Enregistré le : dim. oct. 01, 2017 19:04 pm
Localisation : Pernes les Fontaines Vaucluse

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par tignous84 »

Exact Alain,mais le Linky ne se comporte pas comme la roulette,sinon mon premier systeme aurait
fonctionné :sad:

gab31
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : jeu. avr. 05, 2018 21:49 pm

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par gab31 »

Bonjour
grace à tous vos conseils je me suis lancer dans la réalisation d'un PV routeur. j'en suis à la 1er phase de test et quand je mets ma prise sur ON j 'ai les valeurs suivante pour A1 :
82 938 856

alors que dans le tuto je devrais avoir
110 912 802

Min max écart


C'est grave? Est-ce que je peux continuer malgré ces valeurs?
Ca vient peut-être de ma résistance R2 qui n'est un peu en dessous de ce que je devrai avoir.

Merci

Hari43
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 119
Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
Localisation : 43 Le Puy en Velay

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par Hari43 »

Ces valeurs sont parfaites, ne changez rien.

gab31
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : jeu. avr. 05, 2018 21:49 pm

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par gab31 »

Ok merci du coup je passe à l etape deux

Yeuses
Newbie
Newbie
Messages : 21
Enregistré le : ven. mars 16, 2018 23:38 pm

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par Yeuses »

Yeuses a écrit :
Christophe a écrit :Bonjour Yeuses,
Si on est toujours sur les valeurs de ton post du 18 23 h 21,

Dans le test 1 on vérifie le décalage d'origine de 2.5 V fait par R1et R2 pour l'entrée A0( courant) et R3 R4 pour l'entrée A1 (tension).
Tu obtiens les valeurs de 510 points environ, avec peu d'amplitude, c'est OK

Dans le test 2 on observe la tension A1 qui devrait varier.Ce n'est pas le cas. La tension qui vient du secteur n'arrive donc pas sur l'entrée A1 de l'Arduino.
Vérifies que la liaison entre l'entrée A1 est bien faite sur le pont diviseur de tension ( sur tes photos cela me semble Ok), et que ta tension (12 V et quelques) arrive bien sur le circuit de l'Arduino.


Bon courage
Christophe

Bonjour Christophe,

Merci pour tes conseils et encouragement. Je viens de faire des tests de continuité pour tous mes circuits et je ne détecte aucun défaut ... Voici une nouvelle photo de mon montage.

Est ce que le problème ne viendrait pas plutôt des condensateurs ? Est ce qu'il sont bien positionnés dans mon montage (- à droite)? J'ai finalement recommandé un protoshiel, des condensateurs 10µF 50V (au lieu de 400V) et une résistance R2 mieux dimensionnée ... Je l'aurai :boxe: :boxe: :boxe:
J'ai reçu mes nouvelles pièces il y a quelques jours, tout ressoudé sur le nouveau protoshield et ... toujours le même problème :schock: :schock: Mais je suis têtu, et c'est sans doute pour cela que je n'avais pas encore réussi mon montage :-D :-D Christophe avait raison, il y avait bien un problème de connexion entre mon transfo AC et la broche sur l'Arduino. J'ai maintenant corrigé, validé les autres tests et mon routeur route-route :cool: :cool: J'ai peu de recul mais je suis actuellement avec un safety marging de 20, ce qui me laisse un soutirage d'env. 10 W sur le compteur EDF. Pas de linky avant 2020 donc j'ai le temps de peaufiner la chose :-)

Je confirme de donc que ce routeur est vraiment fait pour les Nuls, à condition qu'ils soient un peu têtu (mais pas trop quand même :lol: )

Merci pour vos conseils et remarques et particulièrement au british pour la mise en ligne de ce tuto :roi:

:boxe: :boxe: :boxe: :boxe: :boxe: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :boxe: :boxe: :boxe: :boxe: :boxe:

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par lebritish »

Bravo a toi pour ta persévérance 8-)
Ben du coup tu as 2 PVrouteur maintenant :cool:

sly06
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : sam. mai 19, 2018 15:33 pm
Localisation : 06

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par sly06 »

bonjour,
je me lance c'est mon 1er post et mon 1er forum
)
Après lecture de vos nombreux posts , je me suis lancé dans la réalisation du routeur DIY grace au maintenant "célèbre" tuto "PV routeur pour les nuls" du british ;
j'ai environ 2,2kw de panneaux en deux string sur onduleur réseau Diehl . il faut donc éviter de réinjecté .
j'ai donc tout acheté selon la liste, et voici la réalisation du boitier
Fichiers joints
IMG_20180609_111325997_resize.jpg
IMG_20180609_111325997_resize.jpg (130.66 Kio) Vu 2879 fois

sly06
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : sam. mai 19, 2018 15:33 pm
Localisation : 06

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par sly06 »

ne pas faire attention à la résistance de 100 ohms en haut a droite toute seule, elle est là en cas de burden si la sonde de courant renvoyait du.... courant , mais j'ai reçu ce matin une 30A/1V donc exit la 100ohms
ensuite ci dessous le relais statique avec un radiateur de processeur, et son ventilo, (au cas ou) relié par du 2.5mm² pour l'alternatif 230V et du câble bnc pour la commande
(si si ça suffit!)
Fichiers joints
IMG_20180609_111249880_resize.jpg
IMG_20180609_111249880_resize.jpg (78.07 Kio) Vu 2878 fois

sly06
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : sam. mai 19, 2018 15:33 pm
Localisation : 06

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par sly06 »

Les entrées courant et tension sont réunies dans une prise 4 broches (xlr je crois?) . ça fait un trou en moins.
les trous pour l'usb et l'alim sont ....plus gros car l'ajustement de ces connecteurs de cartes asiatiques sont moins précis que l'original aduino alors j'ai fais des trous pas beaux...
les fils à "aiguilles" permettent de sortir l’Arduino sans dessouder.

j'ai appairé les résistances de 1ko, deux à deux, afin d'obtenir un point milieu a 2.5V ( ex 998 avec une 996) et (1007 avec une1005) .
Fichiers joints
IMG_20180609_111419225_resize.jpg
IMG_20180609_111419225_resize.jpg (62.32 Kio) Vu 2878 fois
Modifié en dernier par sly06 le dim. juin 10, 2018 14:06 pm, modifié 1 fois.

sly06
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : sam. mai 19, 2018 15:33 pm
Localisation : 06

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par sly06 »

apercu de loin du relais ssr , son radiateur et le ventilo
Fichiers joints
IMG_20180609_111240311_resize.jpg
IMG_20180609_111240311_resize.jpg (87.05 Kio) Vu 2878 fois

sly06
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : sam. mai 19, 2018 15:33 pm
Localisation : 06

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par sly06 »

l’installe d’Arduino et drivers ne posent pas de problème particulier, que ce soit en win7 ou win10.

bref après les test 1 j'ai pour A0

511 513 2
511 514 3
510 513 3
511 513 2
511 513 2
511 513 2

et quasiment la même chose pour A1

demain je fais le test 2 avec sèche cheveux et vous renvoie les résultats.
encore merci pour vos contributions .

sly06
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : sam. mai 19, 2018 15:33 pm
Localisation : 06

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Message par sly06 »

voici le résultat de l'essai : sèche cheveux 1200W + transfo + alim + cable usb pour le monitoring des valeurs en images

au bout de la sonde de courant je retrouve 0.161 V en AC ( 0,169V par le calcul)
le moniteur indique un écart de 97-99 cela vous semble ok ?
Fichiers joints
IMG_20180610_104051553.jpg
IMG_20180610_104051553.jpg (80.69 Kio) Vu 2866 fois
Modifié en dernier par sly06 le dim. juin 10, 2018 14:07 pm, modifié 1 fois.