PV Routeur et les effets secondaires
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
PV Routeur et les effets secondaires
bonjour à tous
je suis en train de finalisé mon installation du PV Routeur, mais j'ai quelques effets indésirables :
- mon (mes) sous compteur(s) électronique ne passe pas toujours en heurs creuse (plage 12h30-14h00) quand le routeur fonction (aujourd'hui, 1 sur 3).
- le bloc alimentation de mes ordinateurs de bureau fait un léger sifflement.
Avez vous remarquer les mêmes effets ?
Faut il mettre un filtre ?
A+
je suis en train de finalisé mon installation du PV Routeur, mais j'ai quelques effets indésirables :
- mon (mes) sous compteur(s) électronique ne passe pas toujours en heurs creuse (plage 12h30-14h00) quand le routeur fonction (aujourd'hui, 1 sur 3).
- le bloc alimentation de mes ordinateurs de bureau fait un léger sifflement.
Avez vous remarquer les mêmes effets ?
Faut il mettre un filtre ?
A+
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 119
- Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
- Localisation : 43 Le Puy en Velay
Re: PV Routeur et les effets secondaires
Quelle est la puissance de la charge ?.
Suivant la puissance le coût du filtre peut être important...
Il faudrait mieux passer en mode "burst" (déclenchement du triac lors du passage à zéro) afin de ne pas être importuné par les harmoniques.
Suivant la puissance le coût du filtre peut être important...
Il faudrait mieux passer en mode "burst" (déclenchement du triac lors du passage à zéro) afin de ne pas être importuné par les harmoniques.
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
Re: PV Routeur et les effets secondaires
la charge varie de quelques W à 1kw suivant la mise en route de la piscine.Hari43 a écrit :Quelle est la puissance de la charge ?.
Suivant la puissance le coût du filtre peut être important...
Il faudrait mieux passer en mode "burst" (déclenchement du triac lors du passage à zéro) afin de ne pas être importuné par les harmoniques.
pour passer en mode "burst" il faut faire quelle modification sur le pvrouteur ?
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 119
- Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
- Localisation : 43 Le Puy en Velay
Re: PV Routeur et les effets secondaires
En cas d'utilisation d'un relais statique (SSR), il faut passer par un "zéro-crossing SSR" ou changer le circuit à l'intérieur (tignous l'a fait).il faut faire quelle modification sur le pvrouteur ?
dans le cas d'un triac commandé par un MOC, il suffit de remplacer le MOC3021 par un MOC3041.
Pour la partie soft il suffit de se raccorder sur la sortie trigger (10) au lieu de la sortie PA control (9).
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
Re: PV Routeur et les effets secondaires
j’utilise le relais SSR du descriptif de lebritish http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =16&t=9480, je sais pas si il est "zéro-crossing SSR"Hari43 a écrit : En cas d'utilisation d'un relais statique (SSR), il faut passer par un "zéro-crossing SSR"
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 119
- Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
- Localisation : 43 Le Puy en Velay
Re: PV Routeur et les effets secondaires
Si c'est celui-ci, ce n'est pas bon...
- 1 relais statique (sans détection de zéro) QLT POWER SSR-2528RD3 SSR
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: PV Routeur et les effets secondaires
Bsoir,BJ36 a écrit :la charge varie de quelques W à 1kw suivant la mise en route de la piscine.Hari43 a écrit :Quelle est la puissance de la charge ?
@ BJ36
Ben non, d’après ton autre fil de discussion la charge est de 6kW
D'ailleurs le SSR du tuto n'est pas suffisant.
Réduit la valeur de ta charge. Une résistance de 6kW c'est pas un peu surdimensionné ???
A+,
Thierry
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
Re: PV Routeur et les effets secondaires
bonjour,
pour protéger le SSR j'ai un disjoncteur donc c'est impossible d'envoyer 6kw le disjoncteur "saute" avant
a+
la résistance et de 6kw c'est la seule que j'ai sous la main, mes le surplus ne fait jamais 6kw.lebritish a écrit :
@ BJ36
Ben non, d’après ton autre fil de discussion la charge est de 6kW
D'ailleurs le SSR du tuto n'est pas suffisant.
Réduit la valeur de ta charge. Une résistance de 6kW c'est pas un peu surdimensionné ???
Thierry
pour protéger le SSR j'ai un disjoncteur donc c'est impossible d'envoyer 6kw le disjoncteur "saute" avant
a+
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
Re: PV Routeur et les effets secondaires
bonjour,
il suffit de le remplacer ou faut il faire obligatoirement les modifs que tu site ci dessus
a+
oui c'est bien celui laHari43 a écrit :Si c'est celui-ci, ce n'est pas bon...
- 1 relais statique (sans détection de zéro) QLT POWER SSR-2528RD3 SSR
il suffit de le remplacer ou faut il faire obligatoirement les modifs que tu site ci dessus
a+
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 119
- Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
- Localisation : 43 Le Puy en Velay
Re: PV Routeur et les effets secondaires
Au choix et selon ses capacités:il suffit de le remplacer ou faut il faire obligatoirement les modifs que tu site ci dessus
-Remplacer le SSR par un SSR zéro-crossing
-Démonter le SSR actuel et remplacer le circuit intégré par un MOC3041 (opération délicate réalisée avec succès par Tignous qui a fait un tuto sur l'autre forum )
Dans tous les cas, il faut changer la broche de commande du SSR (10 au lieu de 9)
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
Re: PV Routeur et les effets secondaires
bonjour,
a+
il n'y a rien à changer dans le programme ?Hari43 a écrit :
Dans tous les cas, il faut changer la broche de commande du SSR (10 au lieu de 9)
a+
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 119
- Enregistré le : dim. janv. 31, 2016 18:56 pm
- Localisation : 43 Le Puy en Velay
Re: PV Routeur et les effets secondaires
Non, ce soft, créé par Robin Emley et modifié par Le british propose les deux modes de fonctionnement.il n'y a rien à changer dans le programme ?
J'utilise le soft original Mk2_PV_phaseAngle de Robin Emley (sans watchdog) et j'ai pu tester les deux modes.
le site open energy monitor propose de nombreux sketches en mode "Burst" et un seul en mode "Phase control" car ce dernier présente l'inconvénient de générer des parasites pour des charges importantes.
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
Re: PV Routeur et les effets secondaires
bonjour,
a+
merci pour l'info,il faut que je trouve un relaisHari43 a écrit :Non, ce soft, créé par Robin Emley et modifié par Le british propose les deux modes de fonctionnement.il n'y a rien à changer dans le programme ?
J'utilise le soft original Mk2_PV_phaseAngle de Robin Emley (sans watchdog) et j'ai pu tester les deux modes.
le site open energy monitor propose de nombreux sketches en mode "Burst" et un seul en mode "Phase control" car ce dernier présente l'inconvénient de générer des parasites pour des charges importantes.
a+
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: PV Routeur et les effets secondaires
Bsoir,BJ36 a écrit :bonjour,
la résistance est de 6kw c'est la seule que j'ai sous la main, mais le surplus ne fait jamais 6kw.
pour protéger le SSR j'ai un disjoncteur donc c'est impossible d'envoyer 6kw le disjoncteur "saute" avant
On s'en fout du surplus disponible!!! Tu n'as pas compris le mode de fonctionnement du PV routeur. Tu vas cramer ton SSR Voir plus Et ne compte pas sur ton disjoncteur pour te protéger. Il est complètement à l'Ouest dans ce mode de fonctionnement.
Le SSR doit être dimensionné par rapport à la charge et non pas la puissance PV installer. Sur de très courts instants tu "tires" bien 6kW !!! C'est PAS BON DU TOUT
encore une fois cela ne dépend en rien de la production PV
Le prbl est bien ta résistance de 6kW, il faut la changer ou la modifier. T'as regarder à l’intérieur? Y'aurait pas moyen de de pas alimenter 1 ou 2 des 3 épingles ?
A+
Thierry
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
Re: PV Routeur et les effets secondaires
bonjour,
je vais regarder ce week end, je pense que la résistance est en 3 épingles, je vais dons voir pour en supprimer une voir deux
un grand merci
a+
merci Thierry pour cette remarque très pertinente, effectivement je ne penser pas que le ssr envoyer les 6kw, je penser qu'il moduler la puissance.lebritish a écrit :
Le prbl est bien ta résistance de 6kW, il faut la changer ou la modifier. T'as regarder à l’intérieur? Y'aurait pas moyen de de pas alimenter 1 ou 2 des 3 épingles ?
A+
Thierry
je vais regarder ce week end, je pense que la résistance est en 3 épingles, je vais dons voir pour en supprimer une voir deux
un grand merci
a+
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)