PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Informations sur les capteurs et installations.

Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol

PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar clyric » Lun Avr 15, 2019 15:56 pm

Salut à tous,

suite à mon achat de 600W solaire supplémentaire, j'ai voulu me faire un PV routeur, mais je voulais partir sur qq chose de simple, accessible et contrôlable par domoticz

ça se compose en 2 partie : la mesure relevé par domoticz ( perso j'utilise un Pzem avec montage perso ( https://github.com/xlyric/multi-Pzem-esp8266-domoticz ) )
qui va me log et remonter mes valeurs de production

et un montage dimmer numérique avec un esp8266 et un dimmer ( Robotdyn AC light Dimmer Module ) qu'utilise Dominique.
( https://github.com/xlyric/Domoticz-cont ... mer-Module )

le contrôle du dimmer se faisant par wifi, ça permet d'éviter tout un mic mac de câbles entre l'ECS et le controle qui est souvent au niveau du tableau électrique avec le relevé de conso.

pour le code du dimmer il est très simple et il se contrôle directement par interface http donc possible de l'utilise sur autre chose que domoticz

pour le coté domoticz, j'ai fait un 1er code très simple où l'on indique son bruit de fond et la charge résistive du dimmer et le serveur fera le reste en fonction de la production.
c'est le code le plus simple pour ceux qui n'ont que la mesure de production.
Le dimmer se met à jour toute les minutes.

unnamed.png
unnamed.png (20.57 Kio) Vu 960 fois


je bosserais sur un autre script pour que l'on puisse comparer conso et prod ( si l'on a les capteurs )
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
Avatar de l’utilisateur
clyric
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 236
Enregistré le: Jeu Mar 23, 2017 12:11 pm
Localisation: Essonne
Âge: 44

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar BJ36 » Mar Avr 16, 2019 8:33 am

bonjour,

Que des bonnes idées :-D

De mon coté,je suis en train de faire avec un Arduino un relevé des W, A, V, et cos phi pour ma conso, mon routage, ma production ...

je vais essayer de mettre les données dans Domticz aussi.

Pour l'instant je suis uniquement au niveau de l'affichage et je manque déjà de place en mémoire sur mon Arduino uno

a+
Avatar de l’utilisateur
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 428
Enregistré le: Mar Déc 27, 2005 10:33 am
Localisation: Chateauroux 36 (centre)

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar clyric » Mar Avr 16, 2019 9:58 am

pour les relevés avec un arduino, le Pzem 004 le fait

PEACEFAIR-PZEM-004T-Single-Phase-Power-Energy-Meter-TTL-AC-220V-100A-Voltage-Current-Watt-Kwh.jpg
PEACEFAIR-PZEM-004T-Single-Phase-Power-Energy-Meter-TTL-AC-220V-100A-Voltage-Current-Watt-Kwh.jpg (97.38 Kio) Vu 942 fois


j'ai pu en mettre 2 sur un esp8266 ( un arduino avec wifi ) et ça fonctionne très bien et très simple à programmer
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
Avatar de l’utilisateur
clyric
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 236
Enregistré le: Jeu Mar 23, 2017 12:11 pm
Localisation: Essonne
Âge: 44

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar BJ36 » Mar Avr 16, 2019 13:39 pm

re
je fait les mesures avec une pince
Fichiers joints
picine_ac_current_sensor.jpg
picine_ac_current_sensor.jpg (208.59 Kio) Vu 936 fois
Avatar de l’utilisateur
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 428
Enregistré le: Mar Déc 27, 2005 10:33 am
Localisation: Chateauroux 36 (centre)

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar clyric » Jeu Avr 18, 2019 22:04 pm

la pince c'est à mon sens plus précis, mais on a pas les infos de cos Y et c'est plus galère à integrer je pense.

sinon je viens de finaliser l'integration dans une boite
la ptite video qui va bien
https://www.youtube.com/watch?v=DkTGWDPo7es
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
Avatar de l’utilisateur
clyric
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 236
Enregistré le: Jeu Mar 23, 2017 12:11 pm
Localisation: Essonne
Âge: 44

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar BJ36 » Ven Avr 19, 2019 7:25 am

bonjour,
j'utilise une librairie emonlib pour le calcul des W, A, V et cos phi

a+
Avatar de l’utilisateur
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 428
Enregistré le: Mar Déc 27, 2005 10:33 am
Localisation: Chateauroux 36 (centre)

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar clyric » Ven Avr 19, 2019 10:14 am

Je note, faut que je regarde ça en détail car j'ai des pinces en stock
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
Avatar de l’utilisateur
clyric
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 236
Enregistré le: Jeu Mar 23, 2017 12:11 pm
Localisation: Essonne
Âge: 44

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar clyric » Lun Avr 22, 2019 0:03 am

le tout intégré au niveau du ballon

IMG_20190421_204257 - Copie.jpg
IMG_20190421_204257 - Copie.jpg (78.36 Kio) Vu 885 fois


juste une plaque à ouvrir au cas où.
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
Avatar de l’utilisateur
clyric
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 236
Enregistré le: Jeu Mar 23, 2017 12:11 pm
Localisation: Essonne
Âge: 44

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar clyric » Mar Mai 07, 2019 11:50 am

salut à tous, j'ai un peu continué sur mon pv routeur Wifi ( la partie dimmer fonctionne très bien actuellement et j'ai un peu modifié le code sous domoticz ) >> lien git

sinon j'ai commencé à refaire une schéma pour la partie prise de mesure et détection de l'injection. tout en limitant le nombre d'alim et autre comparé au pv routeur du british
en détail :
- une seul alim alternative avec un redressement pour alimenter l'esp8266
- récupération de la partie positive de la demi alternance du courant et transformation en 0 ou 1 pour connecter directement sur une entrée digitale
- partie pour récupérer l'information analogique du bobinage sur l'arrivé EDF.

le but étant par la suite de tester tout ça, faire le code pour l'esp8266 ( avec option LCD 20X04 et envoie info vers domoticz pour analyse et traitement avec lua )
puis faire imprimer les Circuits imprimés pour que ça soit plus facilement intégrable.
j'ai mis le schéma ici
https://easyeda.com/cyril.poissonnier/pv-router
Image
Image
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
Avatar de l’utilisateur
clyric
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 236
Enregistré le: Jeu Mar 23, 2017 12:11 pm
Localisation: Essonne
Âge: 44

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar clyric » Mar Mai 07, 2019 15:42 pm

pour l'impression proto, je pense que je vais encore réduire le PCB pour des connexions duponts entre l'ESP8266 et la carte. ça permettra d'en mettre plus sur une carte et du coup d'avoir un prix de carte proche de 0
j'ai trouvé 2euro pour 10 cartes en 100X100, sachant que mon 2eme proto fait 40*20... donc ça ferait 100 cartes pour 2 euros ( plus peut être frais de ports ), si certains en voudront, ça sera gratos. 8-)
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
Avatar de l’utilisateur
clyric
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 236
Enregistré le: Jeu Mar 23, 2017 12:11 pm
Localisation: Essonne
Âge: 44

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar clyric » Sam Mai 11, 2019 16:21 pm

j'ai encore un peu planché sur le montage en proto et sur le code pour l'esp8266.
ça fonctionne pas mal, par contre j'ai un peu modifié le circuit.
( que des résistances de 1K, et autre trucs )
la détection de l'injection fonctionne et l'affichage sur lcd si besoin fonctionne )
l'alimentation unique fonctionne nickel ^^ ( plus besoin d'une multiprise ) quand à l'integration, ça devrait prendre du coup beaucoup moins de places.

j'ai plus qu'a travailler sur l'envoie des infos vers domoticz ( et envoie prioritaire en cas d'injection )
plus après retravailler mon code de modulation de charge vers le module dimmer wifi. ( qui pourrait parfaitement être des relais en fonction de la prod )

liste du matériel :
- 1 alim 220-7.5V DC récupéré sur un view switch réseau
- 1 SCT013 - 30A > ali
- 6 résistances 1K de récup
- 1 condo de récup
- 1 diode ( 3v ) de récup
- un régulateur 5v de récup
- 1 écran LCD 2004 en I2C de récup sur matériel réseau
- 1 esp8266
- des connecteurs
- et la carte quand je l'aurais faite produire ( mais ça se fait sans pb sur un breadboard )

donc en gros, ça m'a pas coûté grand chose à part le SCT013.
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
Avatar de l’utilisateur
clyric
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 236
Enregistré le: Jeu Mar 23, 2017 12:11 pm
Localisation: Essonne
Âge: 44

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar clyric » Dim Mai 12, 2019 14:16 pm

la bête est lancée en production.

Image
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
Avatar de l’utilisateur
clyric
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 236
Enregistré le: Jeu Mar 23, 2017 12:11 pm
Localisation: Essonne
Âge: 44

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar youn260 » Dim Mai 12, 2019 16:04 pm

bonjour
maintenant que j'ai reussi a faire fonctionner mon nodemcu
peut on immaginer commander le CE
direct avec un esp/ssr sans créer de ligne électrique dediée
Avatar de l’utilisateur
youn260
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 726
Enregistré le: Dim Jan 20, 2008 17:43 pm
Localisation: pontrieux 22

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar lebritish » Dim Mai 12, 2019 18:02 pm

Bjr a tous,

Je comprends pas bien comment tu fais pour avoir un temps de réaction acceptable en passant par le réseau (WIFI ou ethernet).
T'as vérifier ce qui se passe en cas de temps changeant ou lorsque la conso de la maison change brutalement ??

lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2391
Enregistré le: Sam Mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation: Saint Ambroix (30)
Âge: 44

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant

Messagepar clyric » Lun Mai 13, 2019 14:00 pm

le fonctionnement :
je connais le sens du courant avec ma demi altenance et je fais une mesure du courant sur 1 secondes, pour avoir qq chose d'un peu précis.
si courant injecté, j'envoie l'info de suite à domoticz qui va se charger de réguler le dimmer du ballon d'ECS et laisser un leger courant de tirage sur le réseau.
sinon l'info est remonté toute les 10 secondes à domoticz ( donc courant tiré sur le réseau )
si lors du dimmer actif, la charge augmente sur le réseau, domoticz va adapter toute les minutes pour réduire le dimmer ( ou toute les 15 secondes )

si gros tirage ( bouilloire par ex ) et que le dimmer était actif, au bout de 15 secondes il va le couper vu que le courant sera au dessus d'une consigne. ( sachant que c'est tout à fait possible qu'après une injection ou au dela d'un certain seuil, le montage envoie un message prioritaire à domoticz.

en fait dans mon fonctionnement, je ne cherche pas à rester dans la plage du W de comptage mais je considère que consommer sur le réseau un léger courant est acceptable.

coté wifi et autre traitement domoticz est d'environ 2 - 3 secondes.
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
Avatar de l’utilisateur
clyric
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 236
Enregistré le: Jeu Mar 23, 2017 12:11 pm
Localisation: Essonne
Âge: 44

Suivante

Retourner vers Photovoltaïque

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités