Bonjour,
j'ai changé ma régulation cet hiver par un uvr1611; et de puis j'ai un soucis:
la pompe de ma piscine est raccordée via un relais, et à la régulation, et à l'horloge de la piscine, voir cette discution: http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=15&t=8160;
et ce, depuis 2014.
et lorsque la régulation est sur piscine, le disjoncteur de la régulation saute.
j'ai pensé que le problème venait du relais (finder 55.34.8.230.0040). J'ai donc changé ce relais par un plus puissant: finder 66.82.8.230.0000
mais même problème, dès que la régulation se met sur piscine, la disjoncteur de la régulation disjoncte, ou immédiatement, ou au bout de 2-3mn.
si la pompe piscine n'est pas raccordée pas de problèmes
j'ai essayé de branché directement la régulation à la pompe piscine (sans passer donc par ce relais), et, même problème;
donc, il semblerait qu'il y ai incompatibilité entre cette régulation uvr et ma pompe piscine.
J'ai raccordé ce circuit piscine en S8 sur la régul. peut-être qu'il me faut affecter ce circuit piscine sur un autre relais!!!
merci pour vous avis éclairés