uvr 1611 et relais piscine
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 714
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
uvr 1611 et relais piscine
Bonjour,
j'ai changé ma régulation cet hiver par un uvr1611; et de puis j'ai un soucis:
la pompe de ma piscine est raccordée via un relais, et à la régulation, et à l'horloge de la piscine, voir cette discution: viewtopic.php?f=15&t=8160;
et ce, depuis 2014.
et lorsque la régulation est sur piscine, le disjoncteur de la régulation saute.
j'ai pensé que le problème venait du relais (finder 55.34.8.230.0040). J'ai donc changé ce relais par un plus puissant: finder 66.82.8.230.0000
mais même problème, dès que la régulation se met sur piscine, la disjoncteur de la régulation disjoncte, ou immédiatement, ou au bout de 2-3mn.
si la pompe piscine n'est pas raccordée pas de problèmes
j'ai essayé de branché directement la régulation à la pompe piscine (sans passer donc par ce relais), et, même problème;
donc, il semblerait qu'il y ai incompatibilité entre cette régulation uvr et ma pompe piscine.
J'ai raccordé ce circuit piscine en S8 sur la régul. peut-être qu'il me faut affecter ce circuit piscine sur un autre relais!!!
merci pour vous avis éclairés
j'ai changé ma régulation cet hiver par un uvr1611; et de puis j'ai un soucis:
la pompe de ma piscine est raccordée via un relais, et à la régulation, et à l'horloge de la piscine, voir cette discution: viewtopic.php?f=15&t=8160;
et ce, depuis 2014.
et lorsque la régulation est sur piscine, le disjoncteur de la régulation saute.
j'ai pensé que le problème venait du relais (finder 55.34.8.230.0040). J'ai donc changé ce relais par un plus puissant: finder 66.82.8.230.0000
mais même problème, dès que la régulation se met sur piscine, la disjoncteur de la régulation disjoncte, ou immédiatement, ou au bout de 2-3mn.
si la pompe piscine n'est pas raccordée pas de problèmes
j'ai essayé de branché directement la régulation à la pompe piscine (sans passer donc par ce relais), et, même problème;
donc, il semblerait qu'il y ai incompatibilité entre cette régulation uvr et ma pompe piscine.
J'ai raccordé ce circuit piscine en S8 sur la régul. peut-être qu'il me faut affecter ce circuit piscine sur un autre relais!!!
merci pour vous avis éclairés
mon installation: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: uvr 1611 et relais piscine
Bonsoir,
Je ne suis pas le Mieux placé pour l'UVR Que je ne connais pas, mais d' un point de vue strictement électrique:
Si la sortie relais de l'uvr alimente uniquement la bobine d'un relais plus puissant, que les contact communs de ce relais sont directement alimentés par une alimentation sans passer par l'uvr (Avec les Protections Adaptées) Je ne vois pas ce qui pourrait clocher si la pompe alimentée en direct ne déclenche pas la dite protection..
Quelle est la puissance absorbée par cette Pompe et quelle est le courant maximum toléré sur la sortie UVR ?
Cdt
Bertrand
Je ne suis pas le Mieux placé pour l'UVR Que je ne connais pas, mais d' un point de vue strictement électrique:
Si la sortie relais de l'uvr alimente uniquement la bobine d'un relais plus puissant, que les contact communs de ce relais sont directement alimentés par une alimentation sans passer par l'uvr (Avec les Protections Adaptées) Je ne vois pas ce qui pourrait clocher si la pompe alimentée en direct ne déclenche pas la dite protection..
Quelle est la puissance absorbée par cette Pompe et quelle est le courant maximum toléré sur la sortie UVR ?
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: uvr 1611 et relais piscine
Bonsoir,
Je ne compre ds pas non plus pourquoi ca coupe si c'est juste un relais a piloter !
Je connais tres bien le matériel TA et ca ne me dis rien du tout.
Tu peux essayer d'utiliser la sortie 5 (de memoire sur les UVR1611) qui est une sortie sans tension, juste un contacteur et tu passe le courant que tu veux ... dans la limite donné sur le manuel.
A+
Eric
Je ne compre ds pas non plus pourquoi ca coupe si c'est juste un relais a piloter !
Je connais tres bien le matériel TA et ca ne me dis rien du tout.
Tu peux essayer d'utiliser la sortie 5 (de memoire sur les UVR1611) qui est une sortie sans tension, juste un contacteur et tu passe le courant que tu veux ... dans la limite donné sur le manuel.
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 714
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
Re: uvr 1611 et relais piscine
bonjour,
merci pour vos réponses; c'est effectivement très étrange que le fusible de la régul disjoncte avec un relais. et qu'i disjoncte que lorsque la pompe est raccordée; mais, j'ai souvent des trucs, comme ça incompréhensible; ces jours derniers, la pompe piscine tourne uniquement avec l'horloge de la piscine, et aucun souci.
pour répondre à Bertrand, la puissance absorbée est de 640w, restituée:430w, et ampérage: 3A; et pour l'uvr, le courant maximum toléré, pas trouvé sur la doc.
pour répondre à Eric, j'essaierai ce soir le relais 5 qui est: "sortie relais-libéré de potentiel avec contact à ouverture et à fermeture pour la sollicitation du brûleur avec la distance prescrite par la loi par rapport à la tension du réseau".
Thierry
merci pour vos réponses; c'est effectivement très étrange que le fusible de la régul disjoncte avec un relais. et qu'i disjoncte que lorsque la pompe est raccordée; mais, j'ai souvent des trucs, comme ça incompréhensible; ces jours derniers, la pompe piscine tourne uniquement avec l'horloge de la piscine, et aucun souci.
pour répondre à Bertrand, la puissance absorbée est de 640w, restituée:430w, et ampérage: 3A; et pour l'uvr, le courant maximum toléré, pas trouvé sur la doc.
pour répondre à Eric, j'essaierai ce soir le relais 5 qui est: "sortie relais-libéré de potentiel avec contact à ouverture et à fermeture pour la sollicitation du brûleur avec la distance prescrite par la loi par rapport à la tension du réseau".
Thierry
mon installation: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: uvr 1611 et relais piscine
Bonsoir,
Si c'est un fusible (Fusible ou disjoncteur) ,la valeur indiquée doit nous donner l'intensité Maxi autorisée (A moins qu'il n'est été remplacé par une plus faible que celui d'origine..)
Cdt
Bertrand
Si c'est un fusible (Fusible ou disjoncteur) ,la valeur indiquée doit nous donner l'intensité Maxi autorisée (A moins qu'il n'est été remplacé par une plus faible que celui d'origine..)
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 714
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
Re: uvr 1611 et relais piscine
pour le relais 5= libre de potentiel; j'ai essayé de voir sur le net ce que cela voulait dire, et rien compris. ce relais a 3 connexions: A5=S, A5=O avec 2 petits points, et A5=W; et donc, si je branche sur ce relais, je met la phase et le neutre où?
d'autre part, ma régulation est raccordée à un disjoncteur C2, donc 2 Ampères, hors les données de la pompe=3 A, est ce que le problème ne viendrait pas tout simplement de là. Même si cela fonctionnait avec l'ancienne régul ainsi?
A1: 230v/0.7A, A2, 6, 7: 230V/1A
sortie relais maxi.230V/3A
et,
puissance absorbée: maxi.4,2W (sans appareils supplémentaires)
Thierry
d'autre part, ma régulation est raccordée à un disjoncteur C2, donc 2 Ampères, hors les données de la pompe=3 A, est ce que le problème ne viendrait pas tout simplement de là. Même si cela fonctionnait avec l'ancienne régul ainsi?
ce que j'ai comme données: puissance maxi de commutation:Si c'est un fusible (Fusible ou disjoncteur) ,la valeur indiquée doit nous donner l'intensité Maxi autorisée (A moins qu'il n'est été remplacé par une plus faible que celui d'origine..)
A1: 230v/0.7A, A2, 6, 7: 230V/1A
sortie relais maxi.230V/3A
et,
puissance absorbée: maxi.4,2W (sans appareils supplémentaires)
Thierry
mon installation: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 714
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
Re: uvr 1611 et relais piscine
je viens de brancher ma régul sur un disjoncteur 16A, et après avoir fait tourner cette pompe par la régulation pendant 20mn, le disjoncteur n'a pas sauté. Donc, il semblerait que mon problème soit résolu; Je n'avais pas du tout pensé à ce disjoncteur, puisque cela a fonctionné comme ça avec un relais depuis 2014, avec mon ancienne régul.
c'est étrange que le censuel ne m’aie pas signaler ce lézard, que l'on ne branchait pas une régul sur un disjoncteur de 2A; pourtant, si j'ai mis un 2A lorsque j'ai fait mon installation électrique , c'est que je l'avais lu quelque part;
Vous branchez sur quel ampérage de disjoncteur, vos régulations?
je n'ai plus qu'à attendre demain, pour être sur que c'est réglé
merci Eric et Bertrand
Thierry
c'est étrange que le censuel ne m’aie pas signaler ce lézard, que l'on ne branchait pas une régul sur un disjoncteur de 2A; pourtant, si j'ai mis un 2A lorsque j'ai fait mon installation électrique , c'est que je l'avais lu quelque part;
Vous branchez sur quel ampérage de disjoncteur, vos régulations?
je n'ai plus qu'à attendre demain, pour être sur que c'est réglé
merci Eric et Bertrand
Thierry
mon installation: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html