Balajol a écrit :j2c a écrit :
Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de la vanne thermique derrière le ballon. Normalement c'est utilisé pour éviter les retours froids dans une chaudière à bois ou un bouilleur.
.
Attention de nouveau confusion entre vanne thermostatique sur le retour d' une chaudière et un mitigeur thermostatique pour protéger des brûlures.. 
 
 
Cdt
Bertrand
 
C'est exactement ce que je  dis.
La vanne présente sur son circuit est une vanne pour éviter les retours froids.
Je ne comprends pas sa présence dans un circuit ecs.
Et encore moins si c'est le circuit de charge ecs. Car sa chaudière étant à  condensation,  plus le retour est froid,  mieux  c'est. 
J'espère que cette vanne thermostatique n'est pas utilisée à la place  du mitigeur de sécurité. 
Anecdote pour moi également,  avec la même  chaudière  en version  sol : vanne  di'nversion bloquée en position  chauffage. Chaudière en mode production d'eau chaude. 
Une heure plus tard,  les radiateurs de la maison à 80°... et la maison à  26... (maison mal isolée  je vous laisse imaginer la tronchede la fracture de gaz...)
Et non viessmann n'a pas prévu de retour d'information sur la position de la vanne. 
Ma soeur sest brûlé au contact d'un radiateur. 
C'est pas directement lié à  l'ecs, mais les emballement de chaudière,   même récentes,  ça peut faire mal.
J'ai fini par monitorer la chaudière et la couper automatiquement au bout de 10minutes en mode production d'eau chaude alors que la température ballon ne monte pas.
 
			
			
									
									CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.