Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par Balajol »

j2c a écrit :
Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de la vanne thermique derrière le ballon. Normalement c'est utilisé pour éviter les retours froids dans une chaudière à bois ou un bouilleur.

.
Attention de nouveau confusion entre vanne thermostatique sur le retour d' une chaudière et un mitigeur thermostatique pour protéger des brûlures..
8-)

Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

steevi2307
Newbie
Newbie
Messages : 26
Enregistré le : ven. sept. 20, 2019 15:44 pm

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par steevi2307 »

Je vais laisser cela comme ça pour l'instant ; j'ai quand même attaché les fils avec des rilsans et mis des annotations de quels fils servent à quoi :-)

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par Balajol »

Bonsoir,
Si tu as un fonctionnement normal pas de Problème.
Par contre ce Mitigeur thermostatique que l'on aperçois pas est obligatoire en solaire pour protéger les personnes d'un eau bien supérieure à 50 °C . Si tu as des enfants je te conseille vivement d'en installer une sortie ECS du BALLON.
Personnellement le ballon de la chaudière est en série avec le ballon solaire j'ai donc installé ce Mitigeur sortie ECS Chaudière. Dans il me protège également d'une panne chaudière qui n'arrêterai pas le bruleur..
Petite anecdote , en vacance dans un Mobile home j'ai eu le thermostat d'un cumulus Electrique qui est resté collé :twisted: Vapeur en sortie Robinet (Le groupe de sécurité n'a pas décollé :marteau: ) ma femme n'a eu que le temps de reculer notre Fils de 4 Ans qui allait prendre une douche.
Cela n'arrive pas qu'aux autres et une régulation peut tjrs tomber en panne.
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par j2c »

Balajol a écrit :
j2c a écrit :
Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de la vanne thermique derrière le ballon. Normalement c'est utilisé pour éviter les retours froids dans une chaudière à bois ou un bouilleur.

.
Attention de nouveau confusion entre vanne thermostatique sur le retour d' une chaudière et un mitigeur thermostatique pour protéger des brûlures..
8-)

Cdt
Bertrand

C'est exactement ce que je dis.

La vanne présente sur son circuit est une vanne pour éviter les retours froids.
Je ne comprends pas sa présence dans un circuit ecs.
Et encore moins si c'est le circuit de charge ecs. Car sa chaudière étant à condensation, plus le retour est froid, mieux c'est.

J'espère que cette vanne thermostatique n'est pas utilisée à la place du mitigeur de sécurité.


Anecdote pour moi également, avec la même chaudière en version sol : vanne di'nversion bloquée en position chauffage. Chaudière en mode production d'eau chaude.
Une heure plus tard, les radiateurs de la maison à 80°... et la maison à 26... (maison mal isolée je vous laisse imaginer la tronchede la fracture de gaz...)
Et non viessmann n'a pas prévu de retour d'information sur la position de la vanne.
Ma soeur sest brûlé au contact d'un radiateur.

C'est pas directement lié à l'ecs, mais les emballement de chaudière, même récentes, ça peut faire mal.

J'ai fini par monitorer la chaudière et la couper automatiquement au bout de 10minutes en mode production d'eau chaude alors que la température ballon ne monte pas.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par Balajol »

Re J ai beau regarder, (sur un Gsm) je ne voie qu un groupe de sécurité et oh surprise.... Un purgeur derrière le ballon sur la liaison capteur/ haut échangeur. :cool:
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par j2c »

CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par j2c »

Au put... le c.. je découvre que ESBE fait des vannes thermiques pour mettre à la place d'un mitigeur.

https://www.esbe.eu/fr/fr-fr/produits/v ... 320-vta520

ça ressemble trop à un thermo var.. D'où ma confusion.

Bonne nouvelle, l'installation a bien ce qu'il faut pour limiter les risques de brûlures.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

steevi2307
Newbie
Newbie
Messages : 26
Enregistré le : ven. sept. 20, 2019 15:44 pm

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par steevi2307 »

Re-Bonjour à tous :).

Le soleil étant de nouveau de la partie, mon système solaire fonctionne de nouveau à une plus grande capacité que depuis l'année passée.
Je me suis permis de vous faire une petite vidéo du fonctionnement général de ce qu'il se passe depuis que les paramètres ont été changés l'année passée.

Pour résumer, mise en place d'un valeur OKX sur "ON" et KMX de 100° (Fonction de refroidissement des capteurs)
"Si la température des capteurs solaires atteint la température maximale des capteurs solaires "KMX" affichée, la pompe restera enclenchée jusqu'à ce que cette température redescende
à 5 K en dessous de cette valeur (le symbole "*" clignote). La température de l’eau chaude sanitaire peut continuer à monter mais sans dépasser 95 °C ; la pompe est alors arrêtée
(le symbole "!" clignote).

Paramètre de réglage Etat de livraison Plage de réglage
KMX 120 °C de 100 (min) à +190 °C (max)

https://photos.app.goo.gl/j5Af8x9hiFeCDZcc6

En vous remerciant grandement par avance de vos retours :)

Bonne journée à tous

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par j2c »

95° pour de l'ECS... tu vas avoir une production de calcaire importante dans le ballon si ça se produit.

Ta vidéo est pas mal pour voir ce qui se passe.

Le régulateur vitrotronic est pas mal (celui de ta chaudière), j'avais le même;. et j'utilisais une sonde optique pour le piloter à distance avec du code C. (récupérer la température et afficher des courbes)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

steevi2307
Newbie
Newbie
Messages : 26
Enregistré le : ven. sept. 20, 2019 15:44 pm

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par steevi2307 »

Hello,

Je ne comprends ta remarque sur l'ECS ... :oops:
Tout se passe bien selon toi ?

Merci :-)

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par j2c »

Ta régulation a plusieurs seuils;

Tant que ton ECS n'a pas atteint la consigne, la régulation fonctionne en mode différentiel classique;

Dès que la consigne est atteinte, la régulation fonctionne en mode gestion de surchauffe;
Quand ton ballon est plein, la régulation arrête le circulateur.
Tes panneaux montent en température;
Le circulateur se relance pour refroidir les panneaux;
Le circulateur s'arrête quand c'est redescendu.

Ta régulation fonctionne comme ça, tant que ton ballon n'a pas atteind les 95°.

A partir de là, la régulation arrête complètement le circulateur, et laisse monter les panneaux en température;

A 95°, on fabrique du calcaire dans le ballon, donc faut éviter de laisser l'ECS à cette température;

Je suis extrèmement surpris que ta régulation soit déjà en gestion de surchauffe.. alors qu'on est en mars;

En juillet aout, ton ballon d'eau chaude doit être très très chaud;

Je ne me souviens plus de la config que tu as : nombre de panneaux ... et volume d'eau chaude; Mais tu as peut-être un panneau de trop.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

steevi2307
Newbie
Newbie
Messages : 26
Enregistré le : ven. sept. 20, 2019 15:44 pm

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par steevi2307 »

Merci pour ta réponse ; ici le seul paramètre que j'ai adapté est ce paramètre OKX (pour activer la fonction) et KMX (valeur) à 100°

Donc le mode de fonctionnement est le suivant (pour résumer) : https://drive.google.com/open?id=10mg8u ... CJwa70qv7x

Maison plein sud pour info

Merci grandement pour ton aide :)

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par j2c »

Tu peux rappeler la contenance de ton ballon et le nombre de panneaux.

J'ai parcouru en diagonale la première page sans trouver l'info.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

steevi2307
Newbie
Newbie
Messages : 26
Enregistré le : ven. sept. 20, 2019 15:44 pm

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par steevi2307 »

Je dirais VitoCell 100 de 300l et 30 panneaux https://photos.app.goo.gl/192dpa8RH3pMpDTy5

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Viessmann VitoSolic 100 - témperature délirante ?

Message par j2c »

ça donne l'impression qu'il y a effectivement trop de tubes par rapport à la quantité d'eau à chauffer..
et à la vue des photos, que la pente de toit va favoriser la surchauffe estivale.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.