[memo] la surchauffe

Message par isolano »

Bonjour,à 62 balais j'en apprend toujours :?
Gérard ,que je remercie,me donne des renseignements interessants
sur la boucle et du coup je demande de l'aide je régule avec un module Carrel EC10,quelqu'un peut il me dire si je pourrais changer le maximum d'affichage qui est actuellement à 95° :?: c'est un numéro de code qui permet de changer certains paramètres:roll:
Maintenant mon installation a fait ses preuves et je n'ai pas envie de compliquer mon "usine à gaz" :D
2 liens ou il y a plus de détails
http://www.flegon.info/forum/viewtopic.php?t=220

Please ne pas me vieillir plus avec le "vous" TU c'est mieux
Cordialement à plus LULE
Modifié en dernier par isolano le mar. janv. 01, 2008 18:14 pm, modifié 1 fois.

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

bonjour ,
ok pour le tu,

tout dépend de l'installation

dans mon cas ,si ça peu donner des idées a certains....
en été ,position ecs sur le millénium,donc une vanne 3 voies TOR qui est ouverte vers le ballon,a la température de consigne .....ce que l'on veux
75° par exemple ou moins sur le ballon.....je déclare surchauffe et mon millénium ferme la 3 voies via le ballon et donc ouvre vers la cuve de réserve(1500 litres)qui sert en hiver pour le plancher chauffant;
ou se trouve les serpentins d'arrivée solaire et départ chauffage...

en été avant de chauffer 1500 litres, j'ai le temps de couvrir mes panneaux.....c'est d'ailleurs ce que je ferai lorsque je partirai en vacances pour 3 semaines....
TOR= tout ou rien
6 panneaux plein sud capteurs plans 2510 solimpecks a 55° a 30 cm au dessus du sol.
cordialement gérard.

ps: lorsque patrick 07 a éclaté son PER a coté des panneaux, il n'était pas a la maison ,sinon il aurait fait le nécessaire avant.....
mais imaginon qu'un gamin se soit trouvé a coté......bonjour le bain de vapeur!!!!

Avatar du membre
isolano
Newbie
Newbie
Messages : 43
Enregistré le : sam. mai 12, 2007 12:05 pm
Localisation : Chateauneuf les martigues 13

Message par isolano »

Bonjour, chapeau pour la rapiditée à répondre,j'avais oublié l'introduction du sujet :cry: Mais tu as remis ça d'équerre :D
Me concernant tout est en cuivre pas de per :roll: en revanche couvrir les panneaux en cas de grèle ce serai le top :!:
Je vais aller sur les petites annonces pour du matos et baratiner pour les régulateurs carel :lol:
Cordialement LULE

Avatar du membre
isolano
Newbie
Newbie
Messages : 43
Enregistré le : sam. mai 12, 2007 12:05 pm
Localisation : Chateauneuf les martigues 13

Message par isolano »

Bonjour je vois que le sujet "surchauffe" revient souvent :P
2007 n'a pas été brûlant ,égoïstement à ma grande convenance :lol:
Les vieux craignent la chaleur , :roll: moi en tout cas :wink:
J'ai donc fait des essais sur mes panneaux ,j'ai rajouté un thermomètre
qui contrairement au carel EC10 montent à 150 et en bloquant le thermo
siphon la température la plus haute a été de 114°
Image
Shot with E3200 at 2007-08-04
Également j'ai testé le thermo siphon pour le chauffage piscine à partir de 80°ça devient intéressant , à 100° ça fonctionne vraiment .
Le problème de la vaporisation du mélange glycol je l'ai eu lors de l'installation quand le circuit avait de l'air ,je me demande à quelle température un circuit à 2 bars pourrait vaporiser :?:
Mes panneaux sont peut être rustiques et n'atteignent pas les températures des capteurs sous vide ,quelqu 'un pourrait me dire la pointe
des capteurs sous vide à l'arrêt mais le circuit sous pression :?:
Malgré tout la culture de l'olivier est plus pointue que mes panneaux :D
Cordialement à plus LULE

Avatar du membre
kroutchef
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 686
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
Localisation : ALBI (81)
Contact :

Message par kroutchef »

Pour simplifier, en dessous 150°C, la température d'ébulition de l'eau augmente de 10° par bar de pression du circuit...
2 bars >> 120°C
Mais cela varie aussi avec avec la concentration d'additif glycolé...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)

Avatar du membre
isolano
Newbie
Newbie
Messages : 43
Enregistré le : sam. mai 12, 2007 12:05 pm
Localisation : Chateauneuf les martigues 13

Message par isolano »

Bonjour et merci pour le renseignement , mon mélange est fait pour - 25°
:lol:
Cordialement à plus LULE

Avatar du membre
isolano
Newbie
Newbie
Messages : 43
Enregistré le : sam. mai 12, 2007 12:05 pm
Localisation : Chateauneuf les martigues 13

Message par isolano »

RE Bonjour , comme monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir :wink: j'ai car même une décharge de surchauffe qui s'opérait en effet par le jeu des vannes en été je coupe la circulation piscine dans l'echangeur mais le thermosiphon continue et il y a décharge de calories dans l'échangeur qui vont dans le local sous les panneaux ou il y a une partie de mon usine à gaz :evil:
Cordialement à plus LULE
http://picasaweb.google.fr/lucien.isolano