Bonsoir à tous,
Pour Yves Guern :
Le tableau est un super résumé pour une approche de la puissance d'un radiateur suivant la température de l'eau.
Pour les 90°, c'est l'ancienne norme 90-70-20 (90 = T° eau à l'entrée, 70 = T° eau à la sortie et 20 = T° de l'air de la pièce) des anciennes chaudières à mazout.
La nouvelle norme est 75-65-20.
Pour Hervé Fougeraux :
Pour les lignes 3 et 4, il n'y a pas d'erreur : 3 = T° moyenne de 65° pour 4 = 60°. D'où 3 sera plus puissant que 4 mais pour sortir 60° au lieu de 50°, il faudra plus de débit.
Surdimensionner pour passer de 75-65-20 à 55-45-20 = x 1.96
Vous pouvez trouver le tableau de convertion chez votre chauffagiste ou grossiste sanitaire-chauffage.
Pourquoi changer les radiateurs: revoit les conclusions du premier message. Si ton circulateur fonctionne actuellement 20 minutes pour les 20° de ta pièce, il tournera 20 x 1.96 = 40 minutes. Voilà pourquoi le chauffage solaire fonctionne sans changer ses radiateurs: vous avez un idée de la réflexion à tenir et a adapter pour votre cas personnel.
Pour François 34 :
La puissance d'émission d'un radiateur (en même temps, la vitesse de réchauffement d'une pièce) est fonction :
- du delta T° de l'eau du radiateur : entrée - sortie.
du delta T° moyenne de l'eau du radiateur - T° de l'air de la pièce.
du débit d'eau au niveau du radiateur.
Avec 75-65-20, si j'ai besoin de 1000Watts. Pour 75-55-20, j'aurai besoin d'un radiateur de 1170 watts pour dissiper la même puissance de 1000watts.
Pour le dimensionnement des radiateurs, il faut la mettre la bonne dimension, rien ne sert de surdimensionner exagérément : cela prend de la place et cela a un coût.
Les tuyaux chauffent la pièce : pas de problème. Où il ne faut pas chauffer, il faut les isoler.
Pour Cagouilles :
Le rayonnement représente 20% par rapport à la convection.
Bien sûr, à basse température, la vitesse de réchauffement d'une pièce est plus lente, il faudra enclencher la régulation de jour un peu plus tôt pour compenser.
J'espère avoir répondu à vos questions.
A+