deja merci a tous pour vos contributions sa ma beaucoup éclairer.
Le plombier est revenue

il a fait le montage en serie des panneaux
et il a mi la vanne 3 voie.
alors sa fonctionne ! mais j'ai toujours des problèmes..

probleme n1 en plein soleil aprais 11h du matin les panneaux monte a plus de 95⁰ sur la sonde alors que mon ballon tampon (oeg 1000l/200) tank of tank
n'est qu'à 60⁰. (le circulateur tour a fond)
j'ai 15m² sur me toit de panneaux incliné à 30 ⁰
peut-être l'échangeur ou alors le circulateur pas assez puissant ?
deuxième probleme le plus grave.... mon circulateur tourne dans le vide quand la vanne passe au ballon de 300l ecs (ses le ballon pour préchauffer l'ecs )
vue que l'entrée et la sortie du serpentin es en haut du ballon et qu'on redescend pour se piquer au circuit.(voir photo) quand le circulateur s'arrête il a toujours un peut d'aire dans le glycol du au fait que sa pisse dans le reservoire et elle doit reste coincé en haut du serpentin ecs. quand le circulateur se met en route la bulle d'air va dedans et sa ne bouge plus.j'ai pas se problème au ballon tampon.
j'ai penser a un solution remettre le deuxième circulateur en serie entre le reservoire et la vanne 3 voie. sa devrait résoudre la cavitation et augmenter un peut le debit pour mieux refroidir les panneaux (pb n⁰1)
quand penser vous?
merci d'avance.