Sonde capteur vaillant VTK550
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re,
ce n'est pas la régul qui est mal faite, de toute façon meme avec un écart de 1° ça ne marcherait pas.
Tu as 2 solutions:
1/ tu rends ta régul et tu installes un automate programmable dans le style Millénium.
2/ tu raccordes en // sur ta pompe un minuteur qui déclenche la pompe toutes les 1/2 h pendant 1 mn.
@+
ce n'est pas la régul qui est mal faite, de toute façon meme avec un écart de 1° ça ne marcherait pas.
Tu as 2 solutions:
1/ tu rends ta régul et tu installes un automate programmable dans le style Millénium.
2/ tu raccordes en // sur ta pompe un minuteur qui déclenche la pompe toutes les 1/2 h pendant 1 mn.
@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Salut,
Le seul probleme c'est que quand la température du capteur sera inferieure à celle du ballon, tu vas faire circuler de l'eau plus froide et donc refroidir celui-ci.
Si tu as la possibilité, rends ta régulation et installe un millenium.
@+
Le seul probleme c'est que quand la température du capteur sera inferieure à celle du ballon, tu vas faire circuler de l'eau plus froide et donc refroidir celui-ci.
Si tu as la possibilité, rends ta régulation et installe un millenium.
@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
En définitive, j'ai remplacé la régulation par une DeltaSol BS Pro (www.resol.de) et je découvre qu'il est possible de récupérer quelques petits Kwh sous la pluie (si, si !).
Avantages : un programme capteurs à tubes qui lance le circulateur en fonction de la variation de la température à la sortie des capteurs avec réglage du seuil de mise en route, une variation programmable du régime du circulateur, des sondes plus sensibles (pt1000)...
Merci à ceux qui m'ont apporté leurs conseils.
Avantages : un programme capteurs à tubes qui lance le circulateur en fonction de la variation de la température à la sortie des capteurs avec réglage du seuil de mise en route, une variation programmable du régime du circulateur, des sondes plus sensibles (pt1000)...
Merci à ceux qui m'ont apporté leurs conseils.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 79
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2006 10:42 am
- Localisation : PORCELETTE (57)
Salut à tous.
Mon installation solaire est en service depuis 5 mois .Elle est composée du régulation DeltaSol M et de Vitosol 200.Ma réflexion porte sur le fait que j'ai activé l'option "fonction capteurs tubulaires" ,qui donne l'ordre à la régul toutes les 30 mn un brassage d'environ 1mn entre 8heure et 22 h.Actuellement les températures ne dépassent pas les 15°,résultat on refroidit le bas du ballon .J'avais déjà abordé le sujet sur l'emploi d'une sonde solaire qui une fois bien régler devrait évité ce problème.Je pense que mon frère et moi ,allons faire un essai ,vu le prix de la sonde.@+
Mon installation solaire est en service depuis 5 mois .Elle est composée du régulation DeltaSol M et de Vitosol 200.Ma réflexion porte sur le fait que j'ai activé l'option "fonction capteurs tubulaires" ,qui donne l'ordre à la régul toutes les 30 mn un brassage d'environ 1mn entre 8heure et 22 h.Actuellement les températures ne dépassent pas les 15°,résultat on refroidit le bas du ballon .J'avais déjà abordé le sujet sur l'emploi d'une sonde solaire qui une fois bien régler devrait évité ce problème.Je pense que mon frère et moi ,allons faire un essai ,vu le prix de la sonde.@+
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. août 07, 2007 11:54 am
- Localisation : Caux (34)
[quote="esine57"]Salut à tous.
Mon installation solaire est en service depuis 5 mois .Elle est composée du régulation DeltaSol M et de Vitosol 200.Ma réflexion porte sur le fait que j'ai activé l'option "fonction capteurs tubulaires" ,qui donne l'ordre à la régul toutes les 30 mn un brassage d'environ 1mn entre 8heure et 22 h.Actuellement les températures ne dépassent pas les 15°,résultat on refroidit le bas du ballon .J'avais déjà abordé le sujet sur l'emploi d'une sonde solaire qui une fois bien régler devrait évité ce problème.Je pense que mon frère et moi ,allons faire un essai ,vu le prix de la sonde.@+[/quote]
Reprend ta doc DelataDSol-M, la fonction "capteur tub" n'est pas celle decrite, lit page 23/24, il n'est pas question de faire tourner les pompes toutes les 30mn la nuit.
Il y a un reglage d'horaire qui permet de dire a l'ensemble de fonctionner de telle heure a telle heure, ensuite ca ne fonctionne plus la nuit, c'est le cas pour le mien.
La fonction By-pass est une fonction particuliere ou il faut une autre sonde et soit un circulateur supplementaire, soit une vanne trois voies en plus. Donc ca n'a riena voir.
Il faut lire les docs.
Mon installation solaire est en service depuis 5 mois .Elle est composée du régulation DeltaSol M et de Vitosol 200.Ma réflexion porte sur le fait que j'ai activé l'option "fonction capteurs tubulaires" ,qui donne l'ordre à la régul toutes les 30 mn un brassage d'environ 1mn entre 8heure et 22 h.Actuellement les températures ne dépassent pas les 15°,résultat on refroidit le bas du ballon .J'avais déjà abordé le sujet sur l'emploi d'une sonde solaire qui une fois bien régler devrait évité ce problème.Je pense que mon frère et moi ,allons faire un essai ,vu le prix de la sonde.@+[/quote]
Reprend ta doc DelataDSol-M, la fonction "capteur tub" n'est pas celle decrite, lit page 23/24, il n'est pas question de faire tourner les pompes toutes les 30mn la nuit.
Il y a un reglage d'horaire qui permet de dire a l'ensemble de fonctionner de telle heure a telle heure, ensuite ca ne fonctionne plus la nuit, c'est le cas pour le mien.
La fonction By-pass est une fonction particuliere ou il faut une autre sonde et soit un circulateur supplementaire, soit une vanne trois voies en plus. Donc ca n'a riena voir.
Il faut lire les docs.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 79
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2006 10:42 am
- Localisation : PORCELETTE (57)
Salut mimichris.
As-tu bien lu mon post,j'ai dit que la régul brassait le glycol des capteurs tubulaires de 8 h du matin à 22 h le soir.Biensur ,je peux régler l'intervalle entre chaque déclenchements et la durée.Ce matin ,par exemple à 9h ,ma régul affichait 8° de température capteur et 40° celle du bas de mon ballon .à chaque enclechement de mon circulateur,mon ballon perdait 8 à 10 °et mon installation démarrait enfin vers 10 h .En été ,comme il y a exécédent de puissance,cela me posait pas de problème mais en hiver ,pourquoi refroidir le ballon pour faire démarrer son installation.@+
As-tu bien lu mon post,j'ai dit que la régul brassait le glycol des capteurs tubulaires de 8 h du matin à 22 h le soir.Biensur ,je peux régler l'intervalle entre chaque déclenchements et la durée.Ce matin ,par exemple à 9h ,ma régul affichait 8° de température capteur et 40° celle du bas de mon ballon .à chaque enclechement de mon circulateur,mon ballon perdait 8 à 10 °et mon installation démarrait enfin vers 10 h .En été ,comme il y a exécédent de puissance,cela me posait pas de problème mais en hiver ,pourquoi refroidir le ballon pour faire démarrer son installation.@+
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. août 07, 2007 11:54 am
- Localisation : Caux (34)
[quote="esine57"]Salut mimichris.
As-tu bien lu mon post,j'ai dit que la régul brassait le glycol des capteurs tubulaires de 8 h du matin à 22 h le soir.Biensur ,je peux régler l'intervalle entre chaque déclenchements et la durée.Ce matin ,par exemple à 9h ,ma régul affichait 8° de température capteur et 40° celle du bas de mon ballon .à chaque enclechement de mon circulateur,mon ballon perdait 8 à 10 °et mon installation démarrait enfin vers 10 h .En été ,comme il y a exécédent de puissance,cela me posait pas de problème mais en hiver ,pourquoi refroidir le ballon pour faire démarrer son installation.@+[/quote]
Excuse, j'ai melange nuit et jour.
J'ai la meme regul DeltaSol-M de Resol avec un systeme Alliantz, ballon de 550L dont un de 200L ECS a l'interieur, avec 6 panneaux de capteurs sous vide, ton fonctionnement est anormal, tu as une temperature maxi de ton ballon que tu peux programmer, les pompes vont tourner jusqu'a atteindre cette temperature max et parfois plus si il y a surchauffe, mais il y a une sonde de reference dans le ballon qui fonctionne en differentiel avec la temperatures des capteurs, c'est anormal que tes pompes tournent si les capteurs sont a 8°C et que le ballon est a 40°C.
Si la temperature d'une sonde du ballon (tout depend laquelle ils ont programmes) est moins chaude que celles des capteurs, alors les pompent tournent et s'arretent une fois la temperature est atteinte et s'arretent a nouveau si les capteurs deviennent trop froid par rapport a T°C du ballon, en fait ca fonctionne exactement comme une chaudiere.
Enfin, mon installation fonctionne comme decrit ci-dessus.
As-tu bien lu mon post,j'ai dit que la régul brassait le glycol des capteurs tubulaires de 8 h du matin à 22 h le soir.Biensur ,je peux régler l'intervalle entre chaque déclenchements et la durée.Ce matin ,par exemple à 9h ,ma régul affichait 8° de température capteur et 40° celle du bas de mon ballon .à chaque enclechement de mon circulateur,mon ballon perdait 8 à 10 °et mon installation démarrait enfin vers 10 h .En été ,comme il y a exécédent de puissance,cela me posait pas de problème mais en hiver ,pourquoi refroidir le ballon pour faire démarrer son installation.@+[/quote]
Excuse, j'ai melange nuit et jour.
J'ai la meme regul DeltaSol-M de Resol avec un systeme Alliantz, ballon de 550L dont un de 200L ECS a l'interieur, avec 6 panneaux de capteurs sous vide, ton fonctionnement est anormal, tu as une temperature maxi de ton ballon que tu peux programmer, les pompes vont tourner jusqu'a atteindre cette temperature max et parfois plus si il y a surchauffe, mais il y a une sonde de reference dans le ballon qui fonctionne en differentiel avec la temperatures des capteurs, c'est anormal que tes pompes tournent si les capteurs sont a 8°C et que le ballon est a 40°C.
Si la temperature d'une sonde du ballon (tout depend laquelle ils ont programmes) est moins chaude que celles des capteurs, alors les pompent tournent et s'arretent une fois la temperature est atteinte et s'arretent a nouveau si les capteurs deviennent trop froid par rapport a T°C du ballon, en fait ca fonctionne exactement comme une chaudiere.
Enfin, mon installation fonctionne comme decrit ci-dessus.
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Salut à tous,
1 mn c'est le temps que met l'eau du capteur pour parvenir au ballon.
J'ai résolu le pb avec la boucle de décharge : si ° capteur< température serpentin ====> boucle de décharge.
@+
François
Perdre 8 à 10° de température ballon pour 1 mn de fonctionnement,c'est anormal.à chaque enclechement de mon circulateur,mon ballon perdait 8 à 10 °
1 mn c'est le temps que met l'eau du capteur pour parvenir au ballon.
J'ai résolu le pb avec la boucle de décharge : si ° capteur< température serpentin ====> boucle de décharge.
@+
François
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault