Dynasol 110: comment remplacer le glycol?

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
Axelle
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : ven. août 22, 2025 18:49 pm
Localisation : Liège, Belgique

Dynasol 110: comment remplacer le glycol?

Message par Axelle »

Bonjour à tous
Je suis nouvelle sur votre forum

J'ai deux panneaux solaires thermiques dynasol 110 avec un boiler de 300l depuis bien une bonne quinzaine d'année.
Je trouve que, depuis un petit temps, il y a bcp d'air quand le système tourne et la pompe fait des vibrations.
J'aimerai savoir la procédure pour remplacer le liquide Tycofor?
Ainsi que la quantité de liquide nécessaire

L'installateur étant retraité, je n'ai plus de contact avec lui

Merci d'avance
Axelle

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2635
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Dynasol 110: comment remplacer le glycol?

Message par ramses »

Bienvenue,

merci de compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative.

Bien à vous tous

Avatar du membre
Axelle
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : ven. août 22, 2025 18:49 pm
Localisation : Liège, Belgique

Re: Dynasol 110: comment remplacer le glycol?

Message par Axelle »

Voilà, chose faite. :smile:
Axelle

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2635
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Dynasol 110: comment remplacer le glycol?

Message par ramses »

bonjour,

il te reste ta localisation approximative à compléter et c'est OK

Avatar du membre
Axelle
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : ven. août 22, 2025 18:49 pm
Localisation : Liège, Belgique

Re: Dynasol 110: comment remplacer le glycol?

Message par Axelle »

Ah ça ne c'était pas enregistré, sorry
Axelle

Répondre

Retourner vers « Capteurs plans »