[divers] Surchauffe
Bonjour,
Je me pose plein de questions sur la surchauffe pour une installation avec des capteurs plans. J'envisage 8 m² en région parisienne pour couvrir l'ECS et un complément de chauffage.
Je n'ai pas trouvé grand chose sur le forum sur la surchauffe, à part le fait qu'il faut évidemment l'éviter.
Qui peut répondre à mes questions de débutant solaire :
- a partir de quand parle-t-on de surchauffe : 100° ? Et que se passe-til alors ? Quels sont les risques ? pour le matos ?
- jusqu'à combien peut monter la température du circuit en plein été ? Je crois avoir vu que des capteurs sont donnés pour 200°. Ca peut monter jusque là ?
- Si le circuit primaire est ouvert (vase d'expansion à l'air libre en haut de l'installation), l'eau s'évapore je suppose, le niveau baisse, on se retrouve sans eau dans le haut des capteurs ? Que se passe-t-il ?
- Si le circuit est avec vase d'expansion donc sous pression, la pression augmente. Jusqu'où ? Quels sont les risques ?
- Comment se protéger de la surchauffe ?
. monter sur le toit selon la météo.. (on peut avoir un avril suberbe et un août pourri!)
. mettre un système de tracking solaire qui permettrait d'orienter les capteurs dos au soleil (très ontéressant ce qu'il y a sur le forum là dessus)
. vider le circuit (il y a eu un fil sur le sujet) : çà ne me séduit pas...
. Autres solutions ?
- Comment évacuer le surplus de chaleur si on part en surchauffe. La encore, un fil semble dire qu'il n'y a pas de solution simple...
Merci à tous de vos éclairages
Yves Robin
Je me pose plein de questions sur la surchauffe pour une installation avec des capteurs plans. J'envisage 8 m² en région parisienne pour couvrir l'ECS et un complément de chauffage.
Je n'ai pas trouvé grand chose sur le forum sur la surchauffe, à part le fait qu'il faut évidemment l'éviter.
Qui peut répondre à mes questions de débutant solaire :
- a partir de quand parle-t-on de surchauffe : 100° ? Et que se passe-til alors ? Quels sont les risques ? pour le matos ?
- jusqu'à combien peut monter la température du circuit en plein été ? Je crois avoir vu que des capteurs sont donnés pour 200°. Ca peut monter jusque là ?
- Si le circuit primaire est ouvert (vase d'expansion à l'air libre en haut de l'installation), l'eau s'évapore je suppose, le niveau baisse, on se retrouve sans eau dans le haut des capteurs ? Que se passe-t-il ?
- Si le circuit est avec vase d'expansion donc sous pression, la pression augmente. Jusqu'où ? Quels sont les risques ?
- Comment se protéger de la surchauffe ?
. monter sur le toit selon la météo.. (on peut avoir un avril suberbe et un août pourri!)
. mettre un système de tracking solaire qui permettrait d'orienter les capteurs dos au soleil (très ontéressant ce qu'il y a sur le forum là dessus)
. vider le circuit (il y a eu un fil sur le sujet) : çà ne me séduit pas...
. Autres solutions ?
- Comment évacuer le surplus de chaleur si on part en surchauffe. La encore, un fil semble dire qu'il n'y a pas de solution simple...
Merci à tous de vos éclairages
Yves Robin
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonsoir
Dans mon installation j' ai construit une boucle de surchauffe ( environ 2m² ), qui sert à évacuer la chaleur en trop, une fois que l' eau du chauffe eau est à température.
C' est une régulation CROUZET Millénium qui pilote ça grâce à des consignes de T°, qui ouvrent une électrovanne .
Tu peux voir ça à l' adresse ci dessous, au chapitre " fonctionnement ".
La boucle a déja servi avec mes capteurs en radiateurs acier, et je suppose qu' avec des caloducs ça va " fumer ".
La boucle de surchauffe est contre un mur et il y a environ 10cm d' espace entre le mur et l' armoire qui cache la boucle.
La chaleur créera un courant ascendant qui aidera au refroidissement
http://perso.wanadoo.fr/alsm/capteur/
J' ajoute que la boucle de surchauffe est remise en route l' hiver, pour brasser l' eau quand la T° extérieure arrive à 2°
Dans mon installation j' ai construit une boucle de surchauffe ( environ 2m² ), qui sert à évacuer la chaleur en trop, une fois que l' eau du chauffe eau est à température.
C' est une régulation CROUZET Millénium qui pilote ça grâce à des consignes de T°, qui ouvrent une électrovanne .
Tu peux voir ça à l' adresse ci dessous, au chapitre " fonctionnement ".
La boucle a déja servi avec mes capteurs en radiateurs acier, et je suppose qu' avec des caloducs ça va " fumer ".
La boucle de surchauffe est contre un mur et il y a environ 10cm d' espace entre le mur et l' armoire qui cache la boucle.
La chaleur créera un courant ascendant qui aidera au refroidissement
http://perso.wanadoo.fr/alsm/capteur/
J' ajoute que la boucle de surchauffe est remise en route l' hiver, pour brasser l' eau quand la T° extérieure arrive à 2°
- ametpierre
- Administrateur
- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Re bonjour
Je suis désolé Pierre, mais ce n' est pas aussi simple que ça.
Les gens ne construisent pas leur maison autour de leurs capteurs, c' est majoritairement le contraire qui se produit.
A moins de poser le capteur par terre dans le jardin, en règle générale il est sur un toit.
Et une batterie de capteurs à 60° sur un toit à 25°, je doute que ça passe dans beaucoup de communes, puisqu' il y a à minima une demande d' autorisation de construire à déposer, dans ce cas là.
Mais vu le faible prix d' une boucle de surchauffe en cuivre recuit, je pense que c' est une dépense justifiée
Je suis désolé Pierre, mais ce n' est pas aussi simple que ça.
Les gens ne construisent pas leur maison autour de leurs capteurs, c' est majoritairement le contraire qui se produit.
A moins de poser le capteur par terre dans le jardin, en règle générale il est sur un toit.
Et une batterie de capteurs à 60° sur un toit à 25°, je doute que ça passe dans beaucoup de communes, puisqu' il y a à minima une demande d' autorisation de construire à déposer, dans ce cas là.
Mais vu le faible prix d' une boucle de surchauffe en cuivre recuit, je pense que c' est une dépense justifiée
- ametpierre
- Administrateur
- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
c'est vrai andré
ds ma commune ils sont sympas
c'est aussi pour cela que nous cherchons a obtenir des capteurs longs qui devraient poser moins de pb et
qui ne nécéssiteront pas ce type de dispositif
l'idéal comme tu le dis etant qd même de construire sa maison autour de ses capteurs !
il est bien evident que c'est loin d'etre le cas de tt le monde et que bien souvent on n'a pas le choix avec l'ancien et qu'il s'agit d'adapter au plus optimum.
pierre amet
ds ma commune ils sont sympas
c'est aussi pour cela que nous cherchons a obtenir des capteurs longs qui devraient poser moins de pb et
qui ne nécéssiteront pas ce type de dispositif
l'idéal comme tu le dis etant qd même de construire sa maison autour de ses capteurs !
il est bien evident que c'est loin d'etre le cas de tt le monde et que bien souvent on n'a pas le choix avec l'ancien et qu'il s'agit d'adapter au plus optimum.
pierre amet
-
- Newbie
- Messages : 34
- Enregistré le : sam. mars 04, 2006 22:00 pm
- Localisation : Antony (92)
[quote="ametpierre"]pas pb de surchauffe avec les capteurs plans
a condition de dimensionner correctement et d'incliner correctement
c'est aussi simple que ça
pierre amet[/quote]
Mon problème est que je prévois 8 m² de capteurs pour couvrir en partie le chauffage en hiver (et il en faudrait bien plus...). Mais en été, 8m² sont largement trop pour seulement l'eau chaude. D'où le pbl de surchauffe
a condition de dimensionner correctement et d'incliner correctement
c'est aussi simple que ça
pierre amet[/quote]
Mon problème est que je prévois 8 m² de capteurs pour couvrir en partie le chauffage en hiver (et il en faudrait bien plus...). Mais en été, 8m² sont largement trop pour seulement l'eau chaude. D'où le pbl de surchauffe
- ametpierre
- Administrateur
- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
Salut Pierre,
"avec mes 9 m2 inclinés à 60° j'ai du mal à chauffer 300litres en été"
Là tu m'inquiète...9 m2 orientés plein sud, même si ils sont à 60°,en été par chez toi, tu n'arrives pas à chauffer 300 litres d'eau ?...
Qu'est-ce que tu entends par "chauffer", la température max que tu atteints c'est combien ?
Tu veux simplement dire que tu n'as jamais dépassé le seuil fatidique des 95°C, ou bien tu as du mal à atteindre péniblement les 50°C ?
Cordialement
Michel
"avec mes 9 m2 inclinés à 60° j'ai du mal à chauffer 300litres en été"
Là tu m'inquiète...9 m2 orientés plein sud, même si ils sont à 60°,en été par chez toi, tu n'arrives pas à chauffer 300 litres d'eau ?...
Qu'est-ce que tu entends par "chauffer", la température max que tu atteints c'est combien ?
Tu veux simplement dire que tu n'as jamais dépassé le seuil fatidique des 95°C, ou bien tu as du mal à atteindre péniblement les 50°C ?
Cordialement
Michel