bonsoir a tous.
voila j envisage de faire installer une pac+solaire.
mais avant toutes choses je voudrais realisé un bilan des déperditions.
connaissez vous des liens pour la resistance des materiaux "genre mur en pierres"
savez vous comment on calcul quand il y a plusieur materiaux?
genre mur de 45cm en pierre + laine de verre + ba13
pour les traveaux d isolation que j ai effectuer reçament pas de probleme je connais les caractéristique , mais pour d autre matériaux...
calculer ses perte energetique?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 368
- Enregistré le : sam. déc. 10, 2005 23:10 pm
- Localisation : La Gaude 06
Bonjour,
Voilà la procédure que j'ai utilisé pour mesurer les déperdition
. Pour cela j'ai installé dans une pièce inoccupée un radiateur électrique branché sur un compteur de façon à mesurer la consommation.
Je mesure aussi la T° moyenne de nuit extérieure , le temps de fonctionnement. la T° intérieure, et le volume de la pièce (40m3)
J'ai donc déjà 3 mesures, :
2567w pour 8h de fonctionnement (soit 301w/h) et écart moyen de T° de 10° entre l'intérieur et l'extérieur
2217w (246w/h)pour 9h et 8.3° d'écart,
1707W (200w/h)pour 8h40mn et 5.3° d'écart.
Je trace une droite avec ces 3 points, et je vois que pour un écart moyen de 25° (-5 ext et 20int ) j'ai par extrapolation environ 760w/h.
Le volume total de la maison étant de 370m3 si je fais une règle de 3 j'obtiens 7kw
C'est approximatif, mais ça donne une bonne idée de la valeur.
Me suis je bien expliqué.
Voilà la procédure que j'ai utilisé pour mesurer les déperdition
. Pour cela j'ai installé dans une pièce inoccupée un radiateur électrique branché sur un compteur de façon à mesurer la consommation.
Je mesure aussi la T° moyenne de nuit extérieure , le temps de fonctionnement. la T° intérieure, et le volume de la pièce (40m3)
J'ai donc déjà 3 mesures, :
2567w pour 8h de fonctionnement (soit 301w/h) et écart moyen de T° de 10° entre l'intérieur et l'extérieur
2217w (246w/h)pour 9h et 8.3° d'écart,
1707W (200w/h)pour 8h40mn et 5.3° d'écart.
Je trace une droite avec ces 3 points, et je vois que pour un écart moyen de 25° (-5 ext et 20int ) j'ai par extrapolation environ 760w/h.
Le volume total de la maison étant de 370m3 si je fais une règle de 3 j'obtiens 7kw
C'est approximatif, mais ça donne une bonne idée de la valeur.
Me suis je bien expliqué.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 228
- Enregistré le : mer. févr. 14, 2007 14:39 pm
- Localisation : Grignols (33)
Bonjour,
tu trouveras sur le lien des infos sur les matériaux et comment calculer la résistance de ton mur mais tout cela est très complexe car il tout prendre en compte notamment les ponts thermiques trés dur à calculer.
Si ton isolation est déjà finie, la méthode de Jeantout est de loin la plus fiable.
A+
TSM
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve ... bulees.htm
tu trouveras sur le lien des infos sur les matériaux et comment calculer la résistance de ton mur mais tout cela est très complexe car il tout prendre en compte notamment les ponts thermiques trés dur à calculer.
Si ton isolation est déjà finie, la méthode de Jeantout est de loin la plus fiable.
A+
TSM
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve ... bulees.htm