Bon voici des nouvelle du front... avec tout ce soleil.
L'automate n'est pas installé (faute de temps) heureusement mes enfants sont en vacances... j'ai des petites mains à la place donc :D .
En même temps cela me permet de leur expliquer.
Sinon j'ai terminé l'isolation des lignes extérieures dans la semaine.
Hier j'ai réalisé l'isolation des lignes dans les combles, plus de 4 heures de travail, c'est pas pratique et puis pas simple...
Comme prévu j'avais passer des gaines souples de ventilation avant de fermer les lignes, il me restait à isoler. Pour cela c'est pris de la ouate de cellulose et j'ai bourré les gaines de diamêtre 80mm.
J'ai rencontré une difficulté lorsque j'ai commencé une gaine de 6m de long. La gaine était comprimée mais cela fait qu'en même un morceau de 30 cm.
J'ai donc attaqué par les deux bout, un premier tronçon de 3 m dans un sens et les 3 m suivant dans l'autre sens. J'aurais pu couper au milieu mais j'ai préféré ainsi.
Donc c'est pas dans les combles que je vais perdre de la chaleur.
Bon encore en panne sur le poste photo donc pas d'image pour l'instant.
L'automate n'est pas installé (faute de temps) heureusement mes enfants sont en vacances... j'ai des petites mains à la place donc :D .
En même temps cela me permet de leur expliquer.
Sinon j'ai terminé l'isolation des lignes extérieures dans la semaine.
Hier j'ai réalisé l'isolation des lignes dans les combles, plus de 4 heures de travail, c'est pas pratique et puis pas simple...
Comme prévu j'avais passer des gaines souples de ventilation avant de fermer les lignes, il me restait à isoler. Pour cela c'est pris de la ouate de cellulose et j'ai bourré les gaines de diamêtre 80mm.
J'ai rencontré une difficulté lorsque j'ai commencé une gaine de 6m de long. La gaine était comprimée mais cela fait qu'en même un morceau de 30 cm.
J'ai donc attaqué par les deux bout, un premier tronçon de 3 m dans un sens et les 3 m suivant dans l'autre sens. J'aurais pu couper au milieu mais j'ai préféré ainsi.
Donc c'est pas dans les combles que je vais perdre de la chaleur.
Bon encore en panne sur le poste photo donc pas d'image pour l'instant.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 886
- Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
- Localisation : Angoulême (16)
- Contact :
J'ai besoin de votre avis sur le calcule de puissance instantannée, j'ai isolé cette fonction de mon programme et je vous la soumets
Deux sondes de températures sont utilisées, une sonde de départ et une sonde de retour.(L'emplacement de ces sondes permet de connaitre la puissance là oû l'on veut)
Un compteur volumétrique à impulsion donnant une impulsion par litre.(vous voyez très bien ce que c'est... photo à venir).
Un timer BW comme front montant pour empécher les rebonds à la lecture des impulsions.
Un compteur d'impulsions remis à zéro par l'arrêt du circulateur ou toutes les 10 secondes (j'y reviendrai).
Une mémoire pour mémoriser le nombre d'impulsions produitent en 10s.
Un gain ou l'on applique le coéficient de capacité calorifique (4186 ) pour l'eau et oû l'on peut réduire le résultat par le dénominateur de gain si on compte plus de 7 impulsions toutes les 10s (Car 8 * 4186 dépasse 32767).
Ensuite on multiplie par le Delta T (je ne m'attarde pas sur le Delta vous savez faire) et on divise par l'échelle, 1 pour voir des W ou 1000 pour avoir des KW.
La constante de marche sert à simuler le fonctionnement du circulateur (mais attention il faut l'inverser ).
Le bloc "seconde" alimente un compteur, qui compte jusqu'à 10 (10 secondes pour compter mais on peut mettre plus ou moins, il faut au moins une impulsion de compter dans cette interval, c'est donc fonction de votre débit le plus faible).
L'arrêt du circulateur provoque un RAS des compteurs et de la mémoire.
Le timer A-C permet un retard au RAS du compteur d'implusions afin que le bloc Mémoire puisse changer de valeur sinon il est toujours à zéro...
Le programme est pour une version 2.3
Si cela vous plait, je ferai un tuto dans la partie Régulation.
Merci de vos remarques.
@+
oups il faut que je zippe le fichier je reviens finalement je l'ai passé en .pm2 il suffit de le remettre en .pm3
Deux sondes de températures sont utilisées, une sonde de départ et une sonde de retour.(L'emplacement de ces sondes permet de connaitre la puissance là oû l'on veut)
Un compteur volumétrique à impulsion donnant une impulsion par litre.(vous voyez très bien ce que c'est... photo à venir).
Un timer BW comme front montant pour empécher les rebonds à la lecture des impulsions.
Un compteur d'impulsions remis à zéro par l'arrêt du circulateur ou toutes les 10 secondes (j'y reviendrai).
Une mémoire pour mémoriser le nombre d'impulsions produitent en 10s.
Un gain ou l'on applique le coéficient de capacité calorifique (4186 ) pour l'eau et oû l'on peut réduire le résultat par le dénominateur de gain si on compte plus de 7 impulsions toutes les 10s (Car 8 * 4186 dépasse 32767).
Ensuite on multiplie par le Delta T (je ne m'attarde pas sur le Delta vous savez faire) et on divise par l'échelle, 1 pour voir des W ou 1000 pour avoir des KW.
La constante de marche sert à simuler le fonctionnement du circulateur (mais attention il faut l'inverser ).
Le bloc "seconde" alimente un compteur, qui compte jusqu'à 10 (10 secondes pour compter mais on peut mettre plus ou moins, il faut au moins une impulsion de compter dans cette interval, c'est donc fonction de votre débit le plus faible).
L'arrêt du circulateur provoque un RAS des compteurs et de la mémoire.
Le timer A-C permet un retard au RAS du compteur d'implusions afin que le bloc Mémoire puisse changer de valeur sinon il est toujours à zéro...
Le programme est pour une version 2.3
Si cela vous plait, je ferai un tuto dans la partie Régulation.
Merci de vos remarques.
@+
oups il faut que je zippe le fichier je reviens finalement je l'ai passé en .pm2 il suffit de le remettre en .pm3
- Fichiers joints
-
- PuissanceInstantannée.pm2
- (53.16 Kio) Téléchargé 95 fois
Modifié en dernier par Mallusone le sam. mars 22, 2008 10:02 am, modifié 1 fois.
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
bonjour mallusone,
j'avais une petite question.
désormais ton installation fonctionne a plein,
quid des 2 capteurs en séries, avantage ou inconvénients,
est ce que cela surchauffe beaucoup ? ou raisonnablement ?
tu as fini l'hiver avec le solaire en route,
cela t'a-t-il apporté satisfaction, en chauffage et en ECS ?
d'avance merci de ton avis éclairé.
j'avais une petite question.
désormais ton installation fonctionne a plein,
quid des 2 capteurs en séries, avantage ou inconvénients,
est ce que cela surchauffe beaucoup ? ou raisonnablement ?
tu as fini l'hiver avec le solaire en route,
cela t'a-t-il apporté satisfaction, en chauffage et en ECS ?
d'avance merci de ton avis éclairé.
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
-
- Maitre Solaire
- Messages : 886
- Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
- Localisation : Angoulême (16)
- Contact :
Bonjour à tous,
C'est peut être un peu tôt pour tirer des conclusions, j'ai mis en route vraiment fin février début mars et la chaudière est éteinte depuis début avril. J'ai donc bien fini l'hiver en solaire depuis cette date.
Ma régulation sur le M3 n'est pas finalisée pour la partie chauffage.
Mes lignes sont complètement isolées pour le retour capteurs mais j'ai encore un peu à faire pour le départ, reste 3 à 4m à l'air...
Mon débimêtre oscille un peu mais en fait cela n'a pas trop d'importance.
Par contre pour calculer les watts, j'ai voulu utiliser des sondes de dietrich (départ retour) croyant qu'elles étaient des PT1000 mais ce n'est pas le cas, pourtant les valeurs qu'elles donnaient, étaient proche de celles de la station solaire or les coupent à 70°C dont j'ai pas de puissance après ces températures.
Mon départ retour est plutôt proche de 10°C avec un petit soleil avec les capteurs en séries. Mon débit est de 750L à 800L et j'envisage de descendre automatiquement dés que le wattmêtre solaire sera finalisé.
Je coupe sur un delta de 3°C
J'ai consommé 35 KWh d'électricité (automate, circulateur, vannes, convertisseurs) en 4 mois. Je compte y brancher la chaudière pour voir un résultat globale de la consommation électrique pour produire ECS et chauffage (plus le fuel).
Pour la surchauffe... ça à faillit mais l'été n'est pas encore là.
J'ai déjà monté l'ECS au maxi 95°C en haut et 80°C en bas
Avec le ballon chauffage à 70°C sur les 2/3, j'étais inquiet pour le lendemain, finalement j'ai un peu chauffé la maison compte tenu de la période mais 24°C dans le séjour j'avais jamais connu cela
Il a seulement fallu deux jours de beau temps pour arriver à ces températures.
Bien sure que je suis satisfait même si j'appréhende la surchauffe à venir car je sais pas si ma boucle de décharge va suffir.
Sinon pour l'ECS j'ai rajouté une 3 voie pour bipasser le ballon de chaudière, inutile l'été de le chauffer pour rien.
Pour le chauffage, avec le Plancher chauffant, c'est sans problème tant que la chaudière est en route car elle régule la température mais en fait en mi saison je compte la couper purement et simplement donc je vais devoir réguler avec le M3 et modifier mon programme.
Ma seconde installation va bientôt commencer et je crois que je vais faire aussi un 2x2 pour 4 capteurs. Perdre un peu de rendement lorsqu'il y a des watts en pagaille c'est pas trop grave.
Mais je vais encore attendre pour faire un topo complet.
Beau soleil à vous tous.
C'est peut être un peu tôt pour tirer des conclusions, j'ai mis en route vraiment fin février début mars et la chaudière est éteinte depuis début avril. J'ai donc bien fini l'hiver en solaire depuis cette date.
Ma régulation sur le M3 n'est pas finalisée pour la partie chauffage.
Mes lignes sont complètement isolées pour le retour capteurs mais j'ai encore un peu à faire pour le départ, reste 3 à 4m à l'air...
Mon débimêtre oscille un peu mais en fait cela n'a pas trop d'importance.
Par contre pour calculer les watts, j'ai voulu utiliser des sondes de dietrich (départ retour) croyant qu'elles étaient des PT1000 mais ce n'est pas le cas, pourtant les valeurs qu'elles donnaient, étaient proche de celles de la station solaire or les coupent à 70°C dont j'ai pas de puissance après ces températures.
Mon départ retour est plutôt proche de 10°C avec un petit soleil avec les capteurs en séries. Mon débit est de 750L à 800L et j'envisage de descendre automatiquement dés que le wattmêtre solaire sera finalisé.
Je coupe sur un delta de 3°C
J'ai consommé 35 KWh d'électricité (automate, circulateur, vannes, convertisseurs) en 4 mois. Je compte y brancher la chaudière pour voir un résultat globale de la consommation électrique pour produire ECS et chauffage (plus le fuel).
Pour la surchauffe... ça à faillit mais l'été n'est pas encore là.
J'ai déjà monté l'ECS au maxi 95°C en haut et 80°C en bas
Avec le ballon chauffage à 70°C sur les 2/3, j'étais inquiet pour le lendemain, finalement j'ai un peu chauffé la maison compte tenu de la période mais 24°C dans le séjour j'avais jamais connu cela
Il a seulement fallu deux jours de beau temps pour arriver à ces températures.
Bien sure que je suis satisfait même si j'appréhende la surchauffe à venir car je sais pas si ma boucle de décharge va suffir.
Sinon pour l'ECS j'ai rajouté une 3 voie pour bipasser le ballon de chaudière, inutile l'été de le chauffer pour rien.
Pour le chauffage, avec le Plancher chauffant, c'est sans problème tant que la chaudière est en route car elle régule la température mais en fait en mi saison je compte la couper purement et simplement donc je vais devoir réguler avec le M3 et modifier mon programme.
Ma seconde installation va bientôt commencer et je crois que je vais faire aussi un 2x2 pour 4 capteurs. Perdre un peu de rendement lorsqu'il y a des watts en pagaille c'est pas trop grave.
Mais je vais encore attendre pour faire un topo complet.
Beau soleil à vous tous.
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
- BJ36
- Technicien Solaire
- Messages : 429
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Contact :
bonjour
je pense qu'il faut investir dans une piscine (olympique bien sur) et chauffé à 35°
bruno
je pense qu'il faut investir dans une piscine (olympique bien sur) et chauffé à 35°
bruno
Mon ancienne installation Sofath
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
Ma Maison actuel
La construction d'une maison à ossature bois de type "Passive" (site)
-
- Maitre Solaire
- Messages : 886
- Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
- Localisation : Angoulême (16)
- Contact :
Bon juste pour vous dire que ça chauffe très fort ces jours ci, la boucle de décharge fonctionne mais sa puissance ne suffit pas... normal j'ai dans un premier temps seulement mis un radiateur donné pour 2000 W et donc ça s'emballe.
Heureusement je suis en vacances, j'ai pu observer le phénomène... j'aime pas trop lorsque l'eau dépasse les 100°C, la pression est montée progressivement mais j'ai envoyé dans le planché un peu de chauffage pour ne pas vaporiser.
Cette nuit je vais chauffer les fenêtres ouvertes pour ne pas surchauffer demain.
Je monte l'autre installation prévue avec une ocultation automatique des capteurs, je vous en dis plus dés que c'est en route.
Beau soleil à tous.
Heureusement je suis en vacances, j'ai pu observer le phénomène... j'aime pas trop lorsque l'eau dépasse les 100°C, la pression est montée progressivement mais j'ai envoyé dans le planché un peu de chauffage pour ne pas vaporiser.
Cette nuit je vais chauffer les fenêtres ouvertes pour ne pas surchauffer demain.
Je monte l'autre installation prévue avec une ocultation automatique des capteurs, je vous en dis plus dés que c'est en route.
Beau soleil à tous.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 886
- Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
- Localisation : Angoulême (16)
- Contact :
Petit point depuis 2008... déjà 5 ans !
Juste une PT1000 de changé en sortie de capteur...
Je viens de cabler le compteur d'énergie sur le M3 pour connaitre la consommation en Kwh de cette installation par jour, il y a 2 jours j'ai consommé 303 wh (sur 24h), le circulateur avait fonctionné 4 heures et quelques minutes pour engranger 42 Kwh en thermique.
Juste une PT1000 de changé en sortie de capteur...
Je viens de cabler le compteur d'énergie sur le M3 pour connaitre la consommation en Kwh de cette installation par jour, il y a 2 jours j'ai consommé 303 wh (sur 24h), le circulateur avait fonctionné 4 heures et quelques minutes pour engranger 42 Kwh en thermique.