Je vous présente mon projet pour la construction d'une maison à basse consommation, avec le résultat de l'étude thermique.
Pour info mon premier devis pour une pac me donne une puissance à installer de 12 kW soit 50 % de plus que l'étude

Maison de 721 m3 (la pièce principale à un plafond de 5m) soit ramené à un plafond de 2,50 m 290 m²
- VMC double flux rendement 90 %
- Puits canadien
Isolation :
- Mur extérieur U=0.12
- Vitrage UW moyen=1.30 (triple au Nord)
- Plancher U= 0.32
- Plafond U=0.13
Résultat de l'étude thermique :
- Déperdition 2845 W
- Déperdition par la ventilation : 3648 W (que pensez-vous de ce chiffre il me semble ÉNORME)
- Déperdition Total : 6490 W
- Puissance à installer = Dép Total + 20 % soit 7790 W
merci pour vos réactions et critiques
cordialement
bruno