chauffage+e.c.s.+boucle decharge piscine
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
- Expert Solaire
- Messages : 732
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
- Localisation : Mons Belgique
Bonsoir,
Pièces manquantes :
Capteurs : une vanne avant le purgeur.
Ballon chauffage : un groupe de sécurité taré à 3kg/cm².
Ballon sanitaire : un mitigeur thermostatique en sortie ECS. En option, je mettrais un vase d'expansion sanitaire sur l'arrivée d'eau froide. N'y a-t-il pas obligation de mettre un clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau froide?
Pour l'échangeur piscine : une sonde de température.
Repositionner les sondes.
A+
Pièces manquantes :
Capteurs : une vanne avant le purgeur.
Ballon chauffage : un groupe de sécurité taré à 3kg/cm².
Ballon sanitaire : un mitigeur thermostatique en sortie ECS. En option, je mettrais un vase d'expansion sanitaire sur l'arrivée d'eau froide. N'y a-t-il pas obligation de mettre un clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau froide?
Pour l'échangeur piscine : une sonde de température.
Repositionner les sondes.
A+
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Repositionner les sondes ??? La sonde juste en sortie du panneaux n'est pas correcte ??je pose la question car je suis justement en train de finaliser mon installation et je doit mettre 2 sondes de pilotage solaire (2 champs de 3 *marvels2510).
Autrement mon 1 er panneaux à enfin vu le soleil aujourd'hui pour un montage à blanc (après 6 mois dans ma cave).
Bilan 15 mn posé a 65 °C par 6 °C extérieure grand soleil maxi vent, et bien la vitre était a 60 °C !!! mon voisin était vert de constater que par 6 °C il y a assez de soleil pour se bruler.Une personne a déjà constater la puissance du soleil
Autrement tout mes voisin regarde curieux mon échafaudage en se demandant se qu'il vas y avoir , une bonne pub pour le solaire d'ici peu.
salutations
Autrement mon 1 er panneaux à enfin vu le soleil aujourd'hui pour un montage à blanc (après 6 mois dans ma cave).
Bilan 15 mn posé a 65 °C par 6 °C extérieure grand soleil maxi vent, et bien la vitre était a 60 °C !!! mon voisin était vert de constater que par 6 °C il y a assez de soleil pour se bruler.Une personne a déjà constater la puissance du soleil

Autrement tout mes voisin regarde curieux mon échafaudage en se demandant se qu'il vas y avoir , une bonne pub pour le solaire d'ici peu.
salutations
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Newbie
- Messages : 12
- Enregistré le : lun. mars 16, 2009 19:03 pm
- Localisation : LARAGNE 05300
bonjour à tous et merci pour vos observations.
les ballons double échangeurs sont prévu en cas d'insuffisance des résistances pour permettre l'installation d'une autre source d'énergie.
le circuit chauffage est un circuit fermé avec vase d'expansion , ou est l'utilité de mettre un groupe de sécurité ?
je n'ai pas de mitigeur thermostatique à la sortie de mon chauffe-eau actuellement, pourquoi faut-il en poser un en sortie E.C.S.
je joint le schéma avec quelques modifications suite à vos conseils.
merci te bonne journée.
les ballons double échangeurs sont prévu en cas d'insuffisance des résistances pour permettre l'installation d'une autre source d'énergie.
le circuit chauffage est un circuit fermé avec vase d'expansion , ou est l'utilité de mettre un groupe de sécurité ?
je n'ai pas de mitigeur thermostatique à la sortie de mon chauffe-eau actuellement, pourquoi faut-il en poser un en sortie E.C.S.
je joint le schéma avec quelques modifications suite à vos conseils.
merci te bonne journée.
- Fichiers joints
-
- chauffage solaire.jpg (196.25 Kio) Vu 1513 fois
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Sage précaution pour les doubles échangeurs, quand les moyens le permettent 
Le groupe de sécurité, si ça s'emballe c'est toujours fort utile.
Le mitigeur, cherche encore, il y a un post récent là-dessus.
Allez, je suis en bonté : ton cumulus (ou chaudière, tu as quoi ?), ne chauffe pas l'eau à plus de 60°.
Ton CESI peut monter à 80° : chaude la douche.
Voir ici par exemple :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0

Le groupe de sécurité, si ça s'emballe c'est toujours fort utile.
Le mitigeur, cherche encore, il y a un post récent là-dessus.
Allez, je suis en bonté : ton cumulus (ou chaudière, tu as quoi ?), ne chauffe pas l'eau à plus de 60°.
Ton CESI peut monter à 80° : chaude la douche.
Voir ici par exemple :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0
-
- Newbie
- Messages : 12
- Enregistré le : lun. mars 16, 2009 19:03 pm
- Localisation : LARAGNE 05300
sulut thermitch
je pensai limiter la t° du cesi à 60° mai si on ne voi pas le soleil pendant plusieurs jours ça serait bete de ne pas laisser chauffer l'eau un peu plus l'orsqu'il y en a.
je rajoutte donc un mitigeur thermostatique en sortie ecs.ainsi qu'un GS sur le chauffage.
quel type de régulation pour l'ensemble du circuit svp ?
merci A+
je pensai limiter la t° du cesi à 60° mai si on ne voi pas le soleil pendant plusieurs jours ça serait bete de ne pas laisser chauffer l'eau un peu plus l'orsqu'il y en a.
je rajoutte donc un mitigeur thermostatique en sortie ecs.ainsi qu'un GS sur le chauffage.
quel type de régulation pour l'ensemble du circuit svp ?
merci A+
- patoche
- Maitre Solaire
- Messages : 1292
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
- Localisation : st julien du pinet 43200
Salut Denis, Tous,
P'tite reflexion du Dimanche et en vitesse: La vanne sur l' purgeur.....comme tu l'as mis, ça va pas l'faire
...C'est entre le purgeur et son alimentation..pas sur l'circuit capteur!!!
Pour la sonde, comme signalé plus haut c'est dans l'capteur ou dans l'circuit au "plus près" de la hte température!!!
, pour l'reste les infos d'Thermitch vont bien.
Bon Dimanche,
Patoche,
P'tite reflexion du Dimanche et en vitesse: La vanne sur l' purgeur.....comme tu l'as mis, ça va pas l'faire

Pour la sonde, comme signalé plus haut c'est dans l'capteur ou dans l'circuit au "plus près" de la hte température!!!

Bon Dimanche,
Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
Pour la sonde je pense mettre une sonde à contact juste en sortie du panneau , car à l'intérieure on prend juste la T°C ambiante donc par forcement de l'eau.
La fin du projet avance , si tout va bien mise en fonctionnement mi-avril Yes enfin.
salutation
Pour la sonde je pense mettre une sonde à contact juste en sortie du panneau , car à l'intérieure on prend juste la T°C ambiante donc par forcement de l'eau.
La fin du projet avance , si tout va bien mise en fonctionnement mi-avril Yes enfin.
salutation
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Expert Solaire
- Messages : 732
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
- Localisation : Mons Belgique
Bonjour :
Pourquoi un groupe sécurité chauffage : si le vase d'expansion devient défectueuse et ne joue plus son rôle où part le surplus de volume de dilatation? Vers le point le plus faible de l'installation pour donner des radiateurs en forme de ballons de rugby au pire ou au moins une liaison qui cède.
La sonde 4, tu la places en sortie d'échangeur sur le retour chaud vers la piscine avec une pièce de raccord et un doigt de gant.
Au niveau du dessin de l'échangeur, l'arrivée froide de piscine se dessine du côté droit.
Quels sont les emplacements les plus judicieux pour les sondes 1, 2 et 3?
A+
Pourquoi un groupe sécurité chauffage : si le vase d'expansion devient défectueuse et ne joue plus son rôle où part le surplus de volume de dilatation? Vers le point le plus faible de l'installation pour donner des radiateurs en forme de ballons de rugby au pire ou au moins une liaison qui cède.
La sonde 4, tu la places en sortie d'échangeur sur le retour chaud vers la piscine avec une pièce de raccord et un doigt de gant.
Au niveau du dessin de l'échangeur, l'arrivée froide de piscine se dessine du côté droit.
Quels sont les emplacements les plus judicieux pour les sondes 1, 2 et 3?
A+