vanne pour ecs directionnel

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses

Messagepar valtrede » Dim Mai 17, 2009 17:52 pm

Si tu cherches à me coller :mrgreen: , tu vas y arriver très rapidement. 8-)

Réponse: j'sais pas. :oops:

Eric
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
valtrede
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 1456
Enregistré le: Jeu Déc 18, 2008 18:20 pm
Localisation: Ensuès la Redonne 13
Âge: 53

Messagepar thermitch » Dim Mai 17, 2009 18:57 pm

Ben pour l'instant on est deux collés ;-) :mrgreen:
Ça va venir ...
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 4065
Enregistré le: Dim Mar 16, 2008 13:45 pm
Localisation: Marcillé-Robert (35)

Messagepar remi.450 » Dim Mai 17, 2009 20:07 pm

Bonjour,
Pour faire le montage il faut 2 vannes thermostatiques.
L'explication est dans le fichier joint.
Merci à Nicorenov de m'avoir fait cogiter une p'tit heure sur le sujet et que j'utiliserai peut être.
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar gegef6fsk » Dim Mai 17, 2009 20:24 pm

bonsoir,

vous n'avez rien oublié dans tous ça???


et la législation ? cause légionellose...
prolifération au alentours de 35° eau stagnante ...40 je n'ai pas les données sous la main, mais moi je me méfierais

..sinon ok pour le schéma en pdf

gérard
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

gegef6fsk
 

Messagepar remi.450 » Dim Mai 17, 2009 20:32 pm

Salut Gégé,
A mon avis je n'ai pas encore vu une législation sur la Légionelle pour le particulier.
Et pourquoi parler de légionelle alors que en solaire si on a de l'ECS à 40°c vous êtes content.
Et rien n'empêche dans un ballon de faire un choc thermique une fois de temps en temps.
Et méfions nous car les personnes les plus exposées sont le troisième age (on y arrive) :roll:
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar ice 54 » Dim Mai 17, 2009 20:34 pm

Bonjour,
Tu est en dessous T °C minimum dans les ballons 55 °c et en tout point de la distribution.
Une fois par semaine un choc thermique ou chimique .
J'oublie une fois par mois une chasse du fond de ballon (j'ai bien dit une chasse pas une micro vidange).
salutations
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
Avatar de l’utilisateur
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1857
Enregistré le: Ven Avr 11, 2008 10:59 am
Localisation: dombasle 54

Messagepar Besson François » Dim Mai 17, 2009 23:51 pm

Bonsoir
Pour Remi , y a t il plusieurs sorte de vannes thermostatiques ? :oops:
Celle que j ai acheté se contante d ouvrir le froid au dessus de la consigne , mais ne reduit pas le debit chaud
De plus , pour ouvrir le coté froid , il faut faire d abord passer de l eau plus chaude que la consigne par l entrée chaude
Une fois l entrée froide ouverte , si le " froid " est au dessus de la consigne , je suppose que ça reste ouvert et se melange avec tous se qu il rentre par le coté chaud
J aimerai bien trouver un model qui ferme l entrée chaude a mesure que la froide s ouvre , ça me reglerait mon probleme de differentiel :cry:
Merci François
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Amicalement François
Avatar de l’utilisateur
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1182
Enregistré le: Jeu Jan 15, 2009 18:09 pm
Localisation: Echalas(69)

Messagepar remi.450 » Lun Mai 18, 2009 6:16 am

Bonjour,
Autant pour moi mais il faut parler de mitigeur thermostatique et non de vanne.
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par remi.450 le Lun Mai 18, 2009 6:16 am, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar valtrede » Lun Mai 18, 2009 7:10 am

Bonjour Rémi, Tous,

La différence entre nos 2 schémas est que tu fais rentrer de l'eau froide dans la chaudière alors que j'y faisais rentrer de l'eau "préchauffé" par le ballon solaire. Est ce que cela pose un problème pour ce type de chaudière instantanée?


Eric
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
valtrede
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 1456
Enregistré le: Jeu Déc 18, 2008 18:20 pm
Localisation: Ensuès la Redonne 13
Âge: 53

Messagepar remi.450 » Lun Mai 18, 2009 7:31 am

Est ce que cela pose un problème pour ce type de chaudière instantanée?

Les chaudières à production instantannée ECS acceptent n'importe quelle température d'entrée EFS.
Pour en revenir au schéma et préchauffer l'ECS avec 2 thermostatiques, il suffit de faire passer toute l'EFS dans le ballon.
Et en sortie de celui-ci d'alimenter la chaudière en EFS et le côté froid du premier mitigeur tout en gardant le deuxième mitigeur.
Il est vrai que cette configuration est encore meilleure.
Je ferai le schéma ce soir.
Bonne journée.
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar Besson François » Lun Mai 18, 2009 9:57 am

Bonjour a tous
Remi , je suppose que la reponse a ma question est non ?
Je comprend pas ou est le probleme , il suffit de monter le ballon en serie avec la chaudiere , comme on fait avec deux chauffe eau
François
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Amicalement François
Avatar de l’utilisateur
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1182
Enregistré le: Jeu Jan 15, 2009 18:09 pm
Localisation: Echalas(69)

Messagepar remi.450 » Lun Mai 18, 2009 12:30 pm

[quote="Besson François"]Bonsoir
Pour Remi , y a t il plusieurs sorte de vannes thermostatiques ?
Celle que j ai acheté se contante d ouvrir le froid au dessus de la consigne , mais ne reduit pas le debit chaud
De plus , pour ouvrir le coté froid , il faut faire d abord passer de l eau plus chaude que la consigne par l entrée chaude
Une fois l entrée froide ouverte , si le " froid " est au dessus de la consigne , je suppose que ça reste ouvert et se melange avec tous se qu il rentre par le coté chaud
J aimerai bien trouver un model qui ferme l entrée chaude a mesure que la froide s ouvre , ça me reglerait mon probleme de differentiel :cry:
Merci François[/quote]
Concernant le débit qui augmente quand le mitigeur thermostatique va chercher le froid, je pense que celà vient du fait que les pertes de charge côté froid EFS sont moins importantes et donc le débit augmente. Fait l'essai avec le thermostatique d'une salle de bain, celà est flagrant.
Il existe peut être plusieurs systemes de thermostatique. Moi je connais ceux à bilame qui fonctionne en fonction de la dilatation et qui ferme plus ou moins l'entrée froid eou chaude.
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par remi.450 le Lun Mai 18, 2009 12:32 pm, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar remi.450 » Lun Mai 18, 2009 19:46 pm

Le nouveau plan avec le ballon solaire en série avec l'appoint.
Et une consigne de chaudière ou de ballon à 55°C pour la légionellose.
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar remi.450 » Lun Mai 18, 2009 21:05 pm

J'avais un doute sur le comportement d'un mitigeur si son arrivée d'eau froide était supérieure à l'eau chaude.
Quelques recherches sur le net et avec une image de Energie Wallonie d'un mitigeur thermostatique celà doit fonctionner.
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar Besson François » Lun Mai 18, 2009 21:18 pm

Bonsoir a tous , Remi
Merci pour l info , ceux que j ai ne fonctionne pas de la meme façon , ils se contantent d ouvrir le froid
Si tu as une marque , modele ? je suis preneur
Merci François
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Amicalement François