longueur de l'echangeur

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

basma
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : sam. mai 23, 2009 15:37 pm
Localisation : maroc

Message par basma »

combien me faut d'echangeur pour une capacité de 3000l dans le ballon de stockage et 30 m2 de capteur?
MERCI

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

SBAM: sourire, bonjour, au-revoir, merci.
Cherche dans le forum, mon ami, les réponses doivent y être.
Cordialement.
@ bientôt
M.You - 49

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour a tous,

Comprend pas bien la question...
Moi je dirais qu'un seul échangeur doit être suffisant... Mais ca dépend de l'utilisaton.

Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

basma
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : sam. mai 23, 2009 15:37 pm
Localisation : maroc

Message par basma »

bonsoir
oui exactement je vais utiliser un seul echangeur just je voudrais savoir la longueur suffisante surtout qu'on travaille avec des temperatures importantes

Tc=98°C et Tf=20°C


j'aimerais avoir une reponse rapide SVP
MERCI
Modifié en dernier par basma le dim. mai 24, 2009 23:21 pm, modifié 2 fois.

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour a tous,

La longueur de l'échangeur n'a rien a voir avec la température des capteurs.
Il est communément admis que la surface de l'échangeur doit être entre 0.2 et 0.3 fois la surface des capteurs. Ex pour 20M² de capteurs, l'échangeur doit avoir a peu près 5M² de surface. Quelques calculs d'école primaire te permettront de connaitre la longueur qu'il te faut en fonction du diamètre de l'échangeur que tu auras choisi.

Au niveau de la température, c'est sur le débit qu'il faut jouer. Il faut laisser le temps au caloporteur de prendre sa température dans le capteur.
Mais plus la température est haute, moins le rendement est bon. Mais bon, tu es au Maroc.

Mais tout ca est déjà décrit dans le forum

Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

basma
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : sam. mai 23, 2009 15:37 pm
Localisation : maroc

Message par basma »

OK c'est deja généreux merci beaucoup je faisais les calculs de L'ECOLE PRIMAIRE mais j'ai trouvé difficile de calculer le coefficient K , en tous cas c bon

Au MAROC ya plein de soleil quand meme :cool:

Avatar du membre
kroutchef
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 686
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
Localisation : ALBI (81)
Contact :

Message par kroutchef »

Extrait du descriptif de mon installation, voir lien ci-dessous
Le calcul de la longueur des serpentins a été fait à partir de la formule bien connue par les bouilleurs de cru et longuement discutée sur le forum :
Puissance transmise simplifiée pour un serpentin en immersion naturelle non forcée:
P(Kw)=ct x pi x diam tub(m) x long tub(m) x Delta T(°C)/1000
ct varie en fonction de nombreux paramètres entre 700 et 1000 pour minorer les influences on prendra la valeur la plus petite soit 700
Hypothèses :
-delta t° entre entré et sortie = 10°C
-débit 10l/min = 0.16l/sec
-cuivre 14x16
soit puissance du serpentin:
P=10x0,16x4185=10044 W
et de la première formule on tire la longueur:
L=P/(700xPix0.016x10)=28,54 m
Avec ct=1000 on obtient 19.98m
Pour mon install j'ai utilisé une courronne de 25m et il y passe trés bien la puissance jusqu'au double sans pb...
...à adapter avec vos valeurs...
CQFD :lol: :roll:
Modifié en dernier par kroutchef le lun. mai 25, 2009 20:20 pm, modifié 2 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , Kroutchef
Merci pour l info , mais je n ai pas tout compris , et je pense pas etre le seul ?
Ce que j ai compris , j espere , il faut d abord calculer la puissance du serpantaint , et la ? 4185 , c est quoi ?
Apres la longueur , 700 ? , la longueur est egal a la puissance divisé par ?
De plus , la matiere doit avoir son importance ?
Enfin bref , si tu veux bien , la meme mais avec les details :oops:
Merci François
Amicalement François

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Aussi paumé que toi François :???:

J'ai bien trouvé le 4185 ... sur le site de Kroutchef (salut :grin: )
Je voulais me faire un petit calcul adapté à mon cas .... ben ma calculette doit pété les plombs
extait su site
Connaissant mes besoins quotidiens moyens en énergie pour le chauffage, 50KWh aux périodes les plus froides, je me donnais donc la capacité de stocker Q=1500 x 40 x 4185x1.16=70KWh soit 30H d'autonomie, en prenant soin de ne pas dépasser 65°C dans le stock, bien que le PEHD soit donné tenir 80°C en continu et 120°C en pointes.

( 40=delta t° = t° max cuve 65°C - t° min retour plancher 25°C, 1500=capacité cuve ,4185=capacité calorifique de l'eau, 1.16= conversion Kj vers KWh )


J'ai beau taper tous les chiffres et signes dans le bon ordre, ça donne pas 70 :-?

basma
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : sam. mai 23, 2009 15:37 pm
Localisation : maroc

Message par basma »

salut
vous me dites une chose svp le CT est pris en general pour tout echangeur ? parce que moi je fais l'etudesd'un CES en thermosiphon ce qui fait la convection et naturelle donc le ct doit pas dépasser 10w/m2°c .(mon prof le dit)
ainsi le detlta°=70 entre l'entrée et la sortie donc la puissance a fournir soit 57.5kw donc la longueur sera 58 m .
vous trouvez pas que c 'est trop pour chauffer 500l?
NB: les calculs sont faites avec ct=600 en moyenne et si par 10 sa marche plus.


basma
Modifié en dernier par basma le lun. mai 25, 2009 22:47 pm, modifié 1 fois.

tsm33
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 228
Enregistré le : mer. févr. 14, 2007 14:39 pm
Localisation : Grignols (33)

Message par tsm33 »

bonjour,

j'ai bien l'impression que l'on mélange,

4185, c'est des Joules/kg
1,16 kw/kj (4185/3600)

soit on utilise l'un pour avoir des joules soit l'autre pour des kwh

1500*40*1.16 = 69600 wh ou 69.6 kwh

1500*40*4185= 251100000 J ou 251100 Kj

251100 kj/3600 = 69.75 Kwh (édit)

A+
jerome
Modifié en dernier par tsm33 le mar. mai 26, 2009 8:37 am, modifié 1 fois.

Avatar du membre
kroutchef
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 686
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
Localisation : ALBI (81)
Contact :

Message par kroutchef »

:twisted: C'est pas trés sérieux ces reprises de notes kroutchef ! :roll:

En effet il y a eu une petite coquille dans la formule inscrite sur mon site provisoire, en cours de rédaction en temps perdu, je n'ai pas tous revérifié, tsm33 vous a bien tout expliqué ci-dessus... par contre les valeurs données sont bonnes...

Qui se colle à la fiche :-x debit massique / Kwh / Kj .... je vais essayer de trouver le temps de reprendre mes notes et formules et expliquer tout cela... :roll:
Modifié en dernier par kroutchef le mar. mai 26, 2009 12:33 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonjour a tous
Merci Kroutchef , mais comme a des eleves de troixieme :roll:
François
Amicalement François

basma
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : sam. mai 23, 2009 15:37 pm
Localisation : maroc

Message par basma »

heho
je suis la :cry: ici on prend soin des petits quand meme?
personne ne me repond?
:oops: grand merci pour ce qui va y réflechir
basma

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Moi je suis faché avec les "Joules", je préfère le kWh..
Rémi

Répondre