votre avis sur regul STECA
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- AlainVar
- Stagiaire Solaire
- Messages : 112
- Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 17:41 pm
- Localisation : Montauroux (VAR)
Bonjour
J'ai sune STECA TR 704 ... Voici que que j'avais écris dans un autre post
J'en suis pleinement satisfait ... en plus de gérer mon installation solaire ...elle pilote aussi ma chaudière électrique et mon plancher chauffant en fonction des températures du ballon chauffage - T extérieure - T intérieure
J'apprécie d'avoir les graphes de toutes les entrées en mémoire. ..
J'ai sune STECA TR 704 ... Voici que que j'avais écris dans un autre post
Message Posté le : Mer Jan 30, 2008 20:29 pm
Répondre en citant Editer/Supprimer ce message
Bonsoir
Je suis en train de programmer une Steca TR 0704
7 entrées - 4 sorties 220V + 2 sorties 12V
toutes les fonctions classiques (plein d'installations types a 1-2-3-4 ballons
1 ou 2 champs de panneaux ... chaudière en appoint)
+ d'autres fonctions ...Thermostats , thermostats différentiels , fonctions logiques
Graphe de tous les entrées , par jour, semaine
+ possibilité de piloter par micro ( port série + navigateur web)
+ transferts de données sur PC
défaut principal ...ecran peu visible , non éclairé
Solution simple et assez complète pour ceux qui ont peur de se lancer dans la programmation d'un automate
J'en suis pleinement satisfait ... en plus de gérer mon installation solaire ...elle pilote aussi ma chaudière électrique et mon plancher chauffant en fonction des températures du ballon chauffage - T extérieure - T intérieure
J'apprécie d'avoir les graphes de toutes les entrées en mémoire. ..
-
- Newbie
- Messages : 34
- Enregistré le : jeu. juin 01, 2006 15:51 pm
- Localisation : proche de geneve 74 viuz en sallaz
bonjour
ci joint un exemple
apres transformation des 5 fichiers chargés d'une 0704
ci joint un exemple
apres transformation des 5 fichiers chargés d'une 0704
- Fichiers joints
-
- BILAN22JUIN2009.xls
- (26.5 Kio) Téléchargé 227 fois
Modifié en dernier par PVIEL le mar. juin 30, 2009 21:48 pm, modifié 3 fois.
bonjour
je suis proprietaire d'une 704 et je n'arrive pas à communiquer en rs232c
la connection est etablie à 19200 ,mais je n'arrive rien a faire en passant par le logiciel steca.
tous branchements verifier et ok je communique bien entre le pc et la steca ( pc sur xp sp3 et inetrnet exploerer8)
comment faites vous pour recuperer des infos
quand je lance le logiciel steca la fenetre internet explorer s'ouvre et aubaut de 4à5 seconde apparait le message "impossible d'afficher cette page"
merci de votre aide
merci Marcth
je suis proprietaire d'une 704 et je n'arrive pas à communiquer en rs232c
la connection est etablie à 19200 ,mais je n'arrive rien a faire en passant par le logiciel steca.
tous branchements verifier et ok je communique bien entre le pc et la steca ( pc sur xp sp3 et inetrnet exploerer8)
comment faites vous pour recuperer des infos
quand je lance le logiciel steca la fenetre internet explorer s'ouvre et aubaut de 4à5 seconde apparait le message "impossible d'afficher cette page"
merci de votre aide
merci Marcth