Bonsoir
En général on utilise un liquide qui bout autour de la température que l'on cherche à atteindre.
C'est lié au fait qu'il faut moins d'énergie pour faire augmenter la tempétarure d'un liquide d'un degré que pour le faire passer de liquide à l'état gazeux.:
Il faut 4.18 Joules pour augmenter la temperature d'un gramme d'eau de 1°, il en faut 537 (100 fois plus) pour vaporiser de l'eau, c'est à dire pour la faire passer de 99.9999° à 100.00001°.
Inversement pour condenser de l'eau à 100.00001°C et la faire passer à l'état liquide il faudra la mettre en contact avec un materiau qui lui cède 537 calories ce qui le refroidira d'autant.
Tout cela explique pourquoi on a froid lorsque l'on est en sueur, ou lorsque le vent souffle: l'eau à la surface de notre peau s'évapore et pour cela absorbe des calorie de notre corps.
Dans un système frigorifique on utilise ce phénomène: on vaporise un liquide (ce qui absorbe des calories) du côté à refroidir et du coté de ce que l'on appelle compresseur on comprime le gaz jusqu'a ce qu'il (re)devienne liquide. A peu de chose près, si on veut que le compressseur n'ait pas trop d'efforts à faire, il faut donc que le liquide employé passe de liquide à gaz autour de la température que l'on veut atteindre. c'est pour cela que les frigidaires ne fonctionnent pas avec de l'eau. Les CFC bouillent à des tempéraures basses, l'acétone autour de 25° ( de mémoire)...
A+
En général on utilise un liquide qui bout autour de la température que l'on cherche à atteindre.
C'est lié au fait qu'il faut moins d'énergie pour faire augmenter la tempétarure d'un liquide d'un degré que pour le faire passer de liquide à l'état gazeux.:
Il faut 4.18 Joules pour augmenter la temperature d'un gramme d'eau de 1°, il en faut 537 (100 fois plus) pour vaporiser de l'eau, c'est à dire pour la faire passer de 99.9999° à 100.00001°.
Inversement pour condenser de l'eau à 100.00001°C et la faire passer à l'état liquide il faudra la mettre en contact avec un materiau qui lui cède 537 calories ce qui le refroidira d'autant.
Tout cela explique pourquoi on a froid lorsque l'on est en sueur, ou lorsque le vent souffle: l'eau à la surface de notre peau s'évapore et pour cela absorbe des calorie de notre corps.
Dans un système frigorifique on utilise ce phénomène: on vaporise un liquide (ce qui absorbe des calories) du côté à refroidir et du coté de ce que l'on appelle compresseur on comprime le gaz jusqu'a ce qu'il (re)devienne liquide. A peu de chose près, si on veut que le compressseur n'ait pas trop d'efforts à faire, il faut donc que le liquide employé passe de liquide à gaz autour de la température que l'on veut atteindre. c'est pour cela que les frigidaires ne fonctionnent pas avec de l'eau. Les CFC bouillent à des tempéraures basses, l'acétone autour de 25° ( de mémoire)...
A+
-
- Expert Solaire
- Messages : 533
- Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 0:42 am
- Localisation : Carrières sur Seine (78)
- Contact :
Il y avait un site qui décrivait uhe clim pour processeur en utilisant come fluide frigirigéne, du ... propane, facile à trouver, il faisait marcher celà avec un compresseur de frigo...
Attention les explosions...
Attention les explosions...
Modifié en dernier par olivierd le mar. juil. 04, 2006 21:59 pm, modifié 1 fois.
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur
Zéro injection depuis le routeur
-
- Newbie
- Messages : 5
- Enregistré le : jeu. avr. 27, 2006 10:50 am
- Localisation : Marseille (13)
- Contact :
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
On utilise bien l'eau en thermodynamique.
Les tubes sous vides en caloduc sont remplis avec quoi?
Cela me rappel le montage d'un radiateur en cuivre en fond de cheminée avec un seul tube qui alimentait par thermodynamique un autre radiateur cuivre à une hauteur supérieure dans une piece à chauffer. Un caloduc tout simplement.
Je pense que l'eau à plus de contrainte thermodynamiques et mécaniques que les fluides frigorigènes actuelles.
On utilise bien l'eau en thermodynamique.
Les tubes sous vides en caloduc sont remplis avec quoi?
Cela me rappel le montage d'un radiateur en cuivre en fond de cheminée avec un seul tube qui alimentait par thermodynamique un autre radiateur cuivre à une hauteur supérieure dans une piece à chauffer. Un caloduc tout simplement.
Je pense que l'eau à plus de contrainte thermodynamiques et mécaniques que les fluides frigorigènes actuelles.
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
- babar
- Etudiant Solaire
- Messages : 262
- Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
- Localisation : Brest Finistère 29
Il y a déjà quelques pac qui tourne avec du propane et il n'y a pas de problèmes en particulier. Concernant les rendements ils sont même plutôt bon avec des performances proche du R410A. Le propane trouve surtout son interet sur les modèles moyenne température avec des températures jusqu'à 65°C. Le surcout de la machine propane étant le frein pour une utilisation en Basse température, +15% de surcout.il y a des etudes qui sont faites pour utiliser le propane en lieu est place des fluides actuel,mais il y a des problemes de rendement et d'etancheite
Pour ce qui est des pac à eau j'ai étudié à l'école un texte (c'était en court d'anglais, comme quoi!) qui parlait d'une clim à eau. Il faudrait que je retrouve ce texte...