Y'a un truc qui m'échappe Thierry : le primaire ne devrait se mettre en route que si il y a un DT suffisant avec le stock secondaire (psd, ballon ...) ?
Donc nécessairement plutôt chaud non ?
C'est vrai, mais le deltaT est entre les capteurs et le stock.
Si les lignes sont un peu longues et extérieures, elles ne sont pas à la température des capteurs, loin de là s'il fait -20°C...
Plus les lignes sont longues plus la capacité de froid est grande.
Et le secondaire n'est pas non plus à la température du stock : il est dans un sous-sol, hangar, etc. qui est souvent vers 10°C.
Sur le document fourni en lien par Yves, il est question de faire tourner en boucle le primaire jusqu'à stabilisation de la t° (haute ?) et d'asservir le démarrage du secondaire à celui du primaire
Ben oui mais méfiance s'il gèle à pierre fendre... car si le secondaire ne tourne pas, il y a quelques décilitres de secondaire qui ne bougent pas et le primaire a tout son temps pour glacer le tout.
Mon père travaillait dans une usine chimique, et des échangeurs de chaleur à plaques, il y en avait partout.
Les hivers étaient normalement assez doux et les automatismes prévoyaient le coup. Mais un matin d'hiver très froid (-15°C), à la suite d'une coupure d'énergie il y a eu des démarrages manuels et ils ont claqué quelques échangeurs.
Cordialement,
Thierry