Bonjour aux membres du forum
J'aimerais votre avis sur ma future installation. Je l'envisage autovidangeable, pour faire de l'eau sanitaire, bien sûr, mais surtout du chauffage pour alimenter un mur chauffant (7m x 2.50 x 0.20)
Présentation de la situation : la seule possibilité d'installation de mes capteurs se trouve sur la façade Sud (-10° vers l'Est), entre les fenêtres du rez-de chaussée et celles du premier étage, où je dispose d'un superficie de 20 m2, à peu près.
Un espace entre plafond et plancher me permettra de passer les conduites jusqu'à une réserve d'eau (eau morte vraissemblement) à l'autre bout de la maison (13 m linéaire)
Comme la partie haute de cette réserve se situe au niveau bas des capteurs, cela m'interdit de fonctionner par gravité sur une seule ligne solaire directement
Je m'oriente donc vers un échangeur à plaques qui scinde deux circuits :
- un circuit solaire primaire en drain back
- un circuit secondaire entre l'échangeur à plaques et la cuve de stockage, interne à la maison
Actuellement, une chaudière murale à gaz naturel, nous alimente en chauffage et en eau sanitaire. Je dispose également d'un ancien cumulus électgrique de 150 litres, inutilisé aujourd'hui, qui pourrait venir en série après la réserve d'eau morte, pour nous donner de l'eau chaude sanitaire.
Pensez-vous que ce schéma d'installation tienne la route ?
Avec mes remerciements
PS : je ne sais pas comment vous arrivez à faire des schéma aussi beaux, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à faire ceux-ci
Bernard
J'aimerais votre avis sur ma future installation. Je l'envisage autovidangeable, pour faire de l'eau sanitaire, bien sûr, mais surtout du chauffage pour alimenter un mur chauffant (7m x 2.50 x 0.20)
Présentation de la situation : la seule possibilité d'installation de mes capteurs se trouve sur la façade Sud (-10° vers l'Est), entre les fenêtres du rez-de chaussée et celles du premier étage, où je dispose d'un superficie de 20 m2, à peu près.
Un espace entre plafond et plancher me permettra de passer les conduites jusqu'à une réserve d'eau (eau morte vraissemblement) à l'autre bout de la maison (13 m linéaire)
Comme la partie haute de cette réserve se situe au niveau bas des capteurs, cela m'interdit de fonctionner par gravité sur une seule ligne solaire directement
Je m'oriente donc vers un échangeur à plaques qui scinde deux circuits :
- un circuit solaire primaire en drain back
- un circuit secondaire entre l'échangeur à plaques et la cuve de stockage, interne à la maison
Actuellement, une chaudière murale à gaz naturel, nous alimente en chauffage et en eau sanitaire. Je dispose également d'un ancien cumulus électgrique de 150 litres, inutilisé aujourd'hui, qui pourrait venir en série après la réserve d'eau morte, pour nous donner de l'eau chaude sanitaire.
Pensez-vous que ce schéma d'installation tienne la route ?
Avec mes remerciements
PS : je ne sais pas comment vous arrivez à faire des schéma aussi beaux, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à faire ceux-ci
Bernard
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
j'ai du mal églament à joindre un dossier joint : pas doué !
Je recommence ...
Je recommence ...
- Fichiers joints
-
- façade est.pdf
- (14.97 Kio) Téléchargé 139 fois
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Bonjour à tous
Oups, ...... ! merci Pierrot900SS !
j'ai modifié en mettant un évent au dessus de la cuve intermédiaire sur la ligne chaude.
Mais en faisant le dessin, je me suis posé une question : pourquoi ne pas le mettre au sommet des panneaux ?
J'ai des interrogations concernant mon mur chauffant ?
Si je le branche en direct : un mitigeur thermostatique arrête sa charge en calories, et dévie le flux vers la cuve. C'est le circulateur C2 qui se charge de tout. Le circuit solaire est indépendant du chauffage principal. Ce dernier vient seulement en complément selon les besoins grâce à une sonde d'ambiance.
Si je branche le mur chauffant sur la cuve, ce dernier devient un radiateur comme les autres, et il faut que le retour chaud des radiateurs passe, ou ne passe pas, par la cuve selon la empérature de celle-ci.
A bientôt
Bernard
Oups, ...... ! merci Pierrot900SS !
j'ai modifié en mettant un évent au dessus de la cuve intermédiaire sur la ligne chaude.
Mais en faisant le dessin, je me suis posé une question : pourquoi ne pas le mettre au sommet des panneaux ?
J'ai des interrogations concernant mon mur chauffant ?
Si je le branche en direct : un mitigeur thermostatique arrête sa charge en calories, et dévie le flux vers la cuve. C'est le circulateur C2 qui se charge de tout. Le circuit solaire est indépendant du chauffage principal. Ce dernier vient seulement en complément selon les besoins grâce à une sonde d'ambiance.
Si je branche le mur chauffant sur la cuve, ce dernier devient un radiateur comme les autres, et il faut que le retour chaud des radiateurs passe, ou ne passe pas, par la cuve selon la empérature de celle-ci.
A bientôt
Bernard
- Fichiers joints
-
- façade est.pdf
- (16.03 Kio) Téléchargé 103 fois
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
- patoche
- Maitre Solaire
- Messages : 1292
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
- Localisation : st julien du pinet 43200
Salut Bernard, Tous,
Même question , à quoi sert la branche avec son clapet ?
Pour l'évent, laisse le par là....il doit provoquer à l'arret du circu la vidange de la ligne chaude, qui à son tour va enclencher la vidange des panneaux par la ligne froide ( ton circu est traversant à l'arret ). Surtout ne l'monte pas en haut des capteurs.....à moins d'vouloir faire un p'tit Versailles.
Dessines voir un peu plus comment tu penses raccorder l'mur.....j'sais qu't'es comme moi un fin pinceau.....
A+, Patoche,
Même question , à quoi sert la branche avec son clapet ?
Pour l'évent, laisse le par là....il doit provoquer à l'arret du circu la vidange de la ligne chaude, qui à son tour va enclencher la vidange des panneaux par la ligne froide ( ton circu est traversant à l'arret ). Surtout ne l'monte pas en haut des capteurs.....à moins d'vouloir faire un p'tit Versailles.

Dessines voir un peu plus comment tu penses raccorder l'mur.....j'sais qu't'es comme moi un fin pinceau.....

A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Bonjour Patoche, et à tous
J'enlève mon clapet....
Mais, ce n'est pas pour cela que je le ferme.... (Hi HI)
Bon, j'arrête mes plaisanterie à deux sous.
Explication : le clapet est normalement fermé par la pression de la pompe, mais il reprend sa position ouverte à son arrêt.
A l'arrêt de la pompe, la tuyauterie est alors grande ouverte. Cela permet une augmentation de la vitesse de descente, et vraissemblablement assurer une meilleure évacuation de l'eau des capteurs, et ... possiblement assurer un siphonage dans le cas de légères contre pentes.
Concernant le mur chauffant. Quand le mur chauffant est à réchauffer, le mitigeur ferme la ligne chaude destinée à la cuve de stockage, et ouvre celle du mur chauffant.
Inconvénient à résoudre : mon mur ne peux pas profiter de l'eau chaude stockée dans la cuve si le temps n'est pas ensoleillé.
Je vais chercher dans les comptes-rendus une installation qui se rapproche de ce que je peux faire avec ma configration.
Côté régulation, je cherche quelque chose qui soit simplissime à comprendre, et à gérer.
Merci de vos conseils
Bernard
J'enlève mon clapet....
Mais, ce n'est pas pour cela que je le ferme.... (Hi HI)
Bon, j'arrête mes plaisanterie à deux sous.
Explication : le clapet est normalement fermé par la pression de la pompe, mais il reprend sa position ouverte à son arrêt.
A l'arrêt de la pompe, la tuyauterie est alors grande ouverte. Cela permet une augmentation de la vitesse de descente, et vraissemblablement assurer une meilleure évacuation de l'eau des capteurs, et ... possiblement assurer un siphonage dans le cas de légères contre pentes.
Concernant le mur chauffant. Quand le mur chauffant est à réchauffer, le mitigeur ferme la ligne chaude destinée à la cuve de stockage, et ouvre celle du mur chauffant.
Inconvénient à résoudre : mon mur ne peux pas profiter de l'eau chaude stockée dans la cuve si le temps n'est pas ensoleillé.
Je vais chercher dans les comptes-rendus une installation qui se rapproche de ce que je peux faire avec ma configration.
Côté régulation, je cherche quelque chose qui soit simplissime à comprendre, et à gérer.
Merci de vos conseils
Bernard
- Fichiers joints
-
- façade est.pdf
- (19.79 Kio) Téléchargé 116 fois
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
- patrick13
- Apprenti Solaire
- Messages : 387
- Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 20:38 pm
- Localisation : Meyreuil (13)
Bonjour à tous,
Bernard en regardant ta position de capteur vertical et toute cette surface possible regarde ce schéma, avec un circulateur côté capteur et un second coté stockage si c'est faisable :
Bernard en regardant ta position de capteur vertical et toute cette surface possible regarde ce schéma, avec un circulateur côté capteur et un second coté stockage si c'est faisable :
- Fichiers joints
-
- mur-monville-25-10-07.pdf
- mur Monville en thermosiphon
- (228.44 Kio) Téléchargé 97 fois
Patrick13