Alors , on va le savoir si la perte de pression, la perte de charge, dans une boucle de point initial A et de point terminal B, est différente de l'age du capitaine ?
Et surtout pourquoi....

Bien à vous

Rémy
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
On est bien d'accord que pour faire passer 600l/h dans un tuyau de 20*25, on aura bien 600l/h dans ce tuyau !PER de 13*16 a 600l/h soit 0.15l/s soit environ 15mb/m de perte
PER de 20*25 a 600l/h soit 0.15l/s soit environ 2mb/m de perte
PER de 13*16 a 300l/h soit 0.08l/s soit environ 5mb/m de perte
Merci Ramses , tres complet , par contre combien arriveront a l utiliser ?
Si Remy 78 est d accord , on pourrait "illustrer" un peu en reprenant l essenciel du poste